Devi chiedere all'ENEL se "accetta" i tuoi 230 kWp in BT (dubito fortemente...
), molto probabilmente ti chiederà l'allaccio in MT in quella cabina.
E' raro (anche se non impossibile
) che ti chiedano di fare una nuova cabina.
Gli oneri sono a tuo carico, tuttavia c'è la possibilità di uno sconto (fino al 50%) rispetto a fonti convenzionali.
Per maggiori dettagli consulta la guida GSE paragrafo 5.
Per procedura di messa in parallelo credo che Remtechnology intendesse la DK 5740 (per allacciamenti in BT) e la DK 5310 (per allacciamenti in MT); in questi documenti è spiegato tutto il necessario per fare e richiedere l'allacciamento all'Enel o equivalente.
saluti
Alessio
E' raro (anche se non impossibile
Gli oneri sono a tuo carico, tuttavia c'è la possibilità di uno sconto (fino al 50%) rispetto a fonti convenzionali.
Per maggiori dettagli consulta la guida GSE paragrafo 5.
Per procedura di messa in parallelo credo che Remtechnology intendesse la DK 5740 (per allacciamenti in BT) e la DK 5310 (per allacciamenti in MT); in questi documenti è spiegato tutto il necessario per fare e richiedere l'allacciamento all'Enel o equivalente.
saluti
Alessio