Cambio contatore

Ciao oggi l’enel mi ha sostituito i contatori trifase di prelievo e di immissione energia,
l’impianto è composto da 1 inverter da 5 kw monofase su una fase e di un secondo da 3,8 kw su un altra fase
( non ditemi il perché ma l’mpianto è stato fatto così)
dopo la sostituzione i 2 inverter hanno smesso di funzionare (anomalia vac bfr)
Cosa può essere, secondo me anno invetrito le fasi dei 2 inverter sul contatore di produzione,
quello di prelievo non penso perché ho alcuni accessori trifase e grano in modo gusto,
parlare con Enel e quasi impossibile, stasera ho mandato una per vediamo se mi rispondono
cosa ne pensate.
ciao
 
Il distributore quando sostituisce i contatori ,normalmente, non sostituisce la basetta dove sono connessi i loro cavi , toglie il vecchio e rimette il nuovo ,quindi a livello scambio cavi non dovrebbe essere successo niente .
 
Ciao ho risolto, ho chiamato un amico installatore per verificare il tutto è saltato la protezione interfaccia lovato pvmf51, a suo parere gli è arrivato una sfiammata quando anno sostituito il contatore, ha fatto un ponte e l’impianto ha ripreso a funzionare, dovrei sostituirla ma ho letto che è obbligatoriria con impianti superiori a 11,08 kw ( prima erano 6 kw)
il mio è da 9,45 kw dovrei essere esente che dite?
 
Lovato.JPG


Quindi il DDI non si eccitava? Rimaneva aperto?
Non male un danno da circa 500€....

Comuque quando si fanno sostituzioni, occorre spegnere gli impianti e riavviarli dopo le sostituzioni....


Ciao
Fox
 
Indietro