Caminetto atraflam 900 epi fumo dalle ventole????


Ciao Valeron....:)

In questo schema ora è tutto più chiaro.
Iniziamo a fare una distinzione netta tra "aria di convezione" e "aria primaria":
"aria di convezione" è l'aria che viene pescata dalla parte bassa del TC (ci sono 2 bocchette anteriori e 3 laterali) per essere riscaldata e poi espulsa dalla parte superiore (uscita d'aria di convezione) verso l'ambiente;
"aria primaria" è l'aria comburente che serve al TC per poter bruciare correttamente il combustibile.

nel montaggio hanno fatto passare 2 tubi che passano sotto il pavimento ed esco fuori
Escono fuori in che senso, pescano aria dall'esterno del fabbricato o cosa?


Saluti
 
"aria di convezione" è l'aria che viene pescata dalla parte bassa del TC (ci sono 2 bocchette anteriori e 3 laterali) per essere riscaldata e poi espulsa dalla parte superiore (uscita d'aria di convezione) verso l'ambiente;


Ma dalle foto che ho fatto mi sembra che queste 2 bocchette anteriori e 3 laterali siano state chiuse nella fase di montaggio!!
Per quello anche scalda poco e si sente un strano odore di bruciato !!!
Come potrei risolvere !!!
grazieeee !!!!
 
Ok, quindi il montaggio del TC mi pare corretto corretto!!
Scusa ma non capito, qual'è il problema???

Ritorno sul problema del camino ora non puzza + di fumo ma c'e qualcosa che non va!!!

Definisci cosa "non va", altrimenti si fanno solo ipotesi campate per aria!!!!

Azz. abbiamo postato all'unisono....:spettacolo:

Ora ho capito (spero) hai poca portata d'aria calda in uscita???
dalle foto che ho fatto mi sembra che queste 2 bocchette anteriori e 3 laterali siano state chiuse nella fase di montaggio!!
Per quello anche scalda poco e si sente un strano odore di bruciato !!!
Beh, se hanno murato le bocchette la vedo dura che "pompi" regolarmente....:devilred:

Come potrei risolvere !!!

"Semplice" devi liberare le bocchette....PER FORZA, non puoi fare diversamente.
Chiama il muratore e fai eseguire il lavoro a sue spese....chi sbaglia paga....:closedeyes:


Saluti
 
Ultima modifica:
Ci sono tutti i mattoncini attorno come dalla foto che ho fatto quindi molto probabilmete sono stati chiusi inconsapevolmente.
Il manuale dice che !!! Se il prodotto viene direttamente poggiato a pavimento senza isuoi piedini amovibili, le entrate d’aria di convezione situate alla
base del prodotto dovranno obbligatoriamente essere libere!!!!
Ecco il problema mi sei stato di grandissimo aiuto grazie !!!
 
Il manuale dice che !!! Se il prodotto viene direttamente poggiato a pavimento senza isuoi piedini amovibili, le entrate d’aria di convezione situate alla base del prodotto dovranno obbligatoriamente essere libere!!!!
Leggerlo prima il manuale...no eh!!!:devilred:
Dovresti chiedere al muratore come ha realizzato il rivestimento dei mattoncini e, nel caso, valutare se rimuovendo quelli in corrispondenza delle bocchette del TC il tragitto per l'aria risulta libero. Se cosi fosse basta sostituire i mattoncini con delle grigliette in metallo e hai risolto!!

Saluti
 
Dipende dal fatto che le bocchette possano pescare l'aria o meno. Cioè se quelle laterali sono tappate dalla malta più mattone, c'è poco da fare, devi rimuovere l'ostruzione e stop. Per questo ti ho consigliato di parlare con il muratore che ha eseguito i lavori "tombali".....:rolleyes:
 
puzza di fumo dalle bocchette

puzza di fumo dalle bocchette

l ' hanno scorso ho messo il termicamino tecno 3 edilkamin con riscaldamento ad aria. quest ' anno dopo aver fatto il rivestimento esce puzza di fumo dai bocchettoni nelle camere. Qual è il problema?
 
Questo camino a qualcosa che non va si sente un piccolissimo odore di legna le modiche sono state fatte le cose sono migliorate ma ancora c'è qualcosa che non funziona a dovere.
Abbiamo chiamato anche l'assistenza ma loro quasi se ne fregano

Chi mi potrebbe anche di persona per risolvere il problema ?
 
Ciao. Di che provincia sei?

Il problema si presenta sempre, o solo in giorni di bassa pressione? presenza di forte aria? Cioè riesci a legarlo al clima?

Le prese d' aria della stanza dov'è posizionato il camino dove sono? Solo sotto al camino, o anche la regolare ed obbligatoria presa d' aria su una parete della stanza chje porta all' esterno?

L' aria utilizzata per le canalizzazioni dove ha la presa nel camino?

Se hai canalizzazione di aria in altre stanze, come equilibri l' aria presa dalla stanza dov'è il camino? Le stanza dove viene immessa aria hanno solo una bocchetta quella di ingresso aria calda? ed una uscita? dove e com'è fatta?

Aggiungi piu' info, in modo da fare un quadro della situazione sulla base delle mie domande
 
Sono della provincia di pesaro grazie per avermi risposto!!

IL problema si presenta sempre non dipende dalle condizioni atmosferiche

La presa d'aria esterne arriva solo sotto al camino (come nel disegno) con una lunghezza di 4 mt




L'aria per la canalizzazione e stata presa quella sopra al tc come in figura e non ci sono in altre stanze!!
 
Ma se accendi il camino e lo lasci chiuso fino a fine della legna (cioè non apri le porte di carico per ricaricare) del focolare, ci sono lo stesso problemi di fumo/odore di fumo?

Altra cosa.... è odore di fumo o sensazione di secco, come di aria bruciata?

Prova a mettere un umidificatore (quelli classici ad ultrasuoni che servono ad umidificare gli ambienti secchi) davanti alla presa dell' aria che poi viene riscaldata ed esce in alto, e verifica se "l' odore" che senti è sempre lo stesso o quasi sparisce.
 
Se si apre il focolare si sente ancora di più la sensazione di secco tipo aria bruciata male delle volte brucia anche gli occhi.
 
La tua risposta potrebbe dare credito a 2 ipotesi:

1- se apri il focolare la fiamma prende potenza e surriscalda ancora di piu' gli scambiatori fumi/aria peggiorando la sensazione di secco e aria bruciata, odore diverso dal fumo di legna

2- se apri il focolare trafila ancora piu' fumo fuori dalla cappa del camino inquinando l' aria della stanza.

Nel primo caso la sensazione è terribile, ma non pericolosa. Nel secondo caso insieme al fumo potrebbero esserci CO2 e CO molto pericolosi al chiuso.

Direi di parlare con un caldaista o specialista in canne fumarie, normalmente muniti di strumento e far rilevare le quantità di CO dentro la stanza a camino acceso.

Se risultano fuori norma ci deve essere una perdita:

1- guarnizioni della cassa del camino?
2- basso tiraggio della canna fumaria?
3- problemi nel raccordo del camino con la canna fumaria?

Se a norma, è la caratteristica di molti camini ad aria che hanno scambiatori fumi/aria che si arroventano troppo e danno la sensazione di aria cotta (incidono anche le vernici utilizzate a suo tempo per verniciarli!!) molto fastidiosa. In questo caso c'è poco da fare se non cambiare camino con un modello che al posto del sottile acciaio.... abbia le vecchie fusioni di ghisa.
 
Ma secondo me il problema e che è stato montato male!!
Non conosci nessuno per farmi dare una mano per risolvere il problema !!
Ho chiamato anche l'assistenza tecnica dopo il 1 sopralluogo avevano constatato che la macchina era ok al 100%
perchè e ancora in garanzia.
GRAZIE!
 
Prova un' ultima soluzione ... drastica.

Carica il camino bene con legna secca e dagli una "svampata" in modo che si bruci, se puo' essere quella, tutta la parte verniciata che potrebbe dare odori.

Non conosco tecnici dalle tue parti, mi dispiace!
 
Ciao valeron la cosa è molto strana generalmente i camini ad aria forzata diciamo che puzzano le prime accensioni , ma odore di vernice cotta non di fumo , dopo è impossibile che l'aria ventilata puzzi di fumo te lo dico per esperienza personale, può capitare che aprendo il vetro e ricaricando esca un po' di odore ma mooolto raramente , nel tuo caso se la cosa è costante le cause sono 2 o si formato un buco nell'intercapedine del camino cosa alquanto improbabile oppure perdite dai raccordi della canna fumaria e questo si può risolvere con sigillante alte temperature. Avendo camino ad aria da quasi 20 anni e con 10 ore di lavoro per oltre 4 mesi all'anno e bruciando legna di pessima qualità e a volte un po' umida l' unica cosa che ho notato è solo il vetro più sporco per il resto fumo in casa zero.
 
Secondo mè anno lasciato aperto sotto al camino la presa del ventilatore la causa potrebbe essere solo quella !!!!
 
Generalmente i camini ad aria prendono sia dall'ambiente che dall'esterno e tale presa serve sia per la combustione sia per la ventilazione quindi come ti ho detto ci deve essere una perdita ovviamente con ventola in funzione , aspira anche del fumo e te lo ritrovi in casa
 