Cassetta prova rele'

nicrossi

New member
Buonasera.
La cassetta prova relè d'interfaccia per impianti > a 50kW, collegati sulla rete MT: quante persone ce l'hanno?
Ci sono operatori con lo strumento adatto per eseguire le prove richieste dal nuovo regolamento di esercizio per l'adeguamento dei produttori alla delibera 84/20012?

Grazie....a che saprà darmi qualche dritta.
 
Chiarimenti - cassetta prova relè

Chiarimenti - cassetta prova relè

La cassetta prova relè d'interfaccia viene tassativamente richiesta da Enel Distribuzione (ai produttori allacciati in media tensione con potenza > a 50kW), per l'adeguamento all'Allegato A.70 di cui alla Delibera AEEG 84/2012/R/EEL.

Infatti nell'Allegato B della lettera inviata ai suddetti produttori, l'Enel Distribuzione richiede una dichiarazione (da redigere ai sensi dell'art.4.2.c di cui alla citata Delibera), dove deve essere indicato che le regolazioni del Sistema di Protezione d'Interfaccia sono state verificate mediante cassetta prova relè.
In una nota di detto allegato si richiede di presentare anche il file del report dei risultati delle misure eseguite con la cassetta relè.

P.S.
Parliamo ovviamente di relè collegati con Dispositivi d'Interfaccia in BT, con impianto allacciato su rete MT.
Vorrei sapere come vi state muovendo in questo senso.

Inoltre chiedo gentilmente se qualcuno del forum sa dove trovare a prezzi ragionevoli l'uso in affitto di tale strumento, oppure ditte in grado di eseguire dette misure per conto terzi.

Grazie per la collaborazione.
 
Ma in bt serve un certificato da inviare all'enel? A me nn sembra chiedono solo se il spi è stato provato con funzione autotest dell'inverter o se esterno con cassetta prova relè. Mica serve un certificato delle prove? Sul regolamento che mandano nn c'è scritto. Nn basta scrivere i valori che richiede la norma e stiamo a posto? Tutti con la nuova delibera 84/12 si stanno facendo problemi con la cassetta prova relè. Ma questo test è sempre stato richiesto dall'enel ora due sono le spiegazioni o nessuno ha mai fatto queste prove ma scriveva di averle fatte inserendo i valori prescritti da normativa oppure nn scriveva niente e per l'Enel andava bene così.
 
Ciao Orland.
Trattasi di adeguamenti in Media tensione per impianti sup. a 50kW.
Con incentivi fino a 5.000 euro per che si adegua entro giugno e con incentivi a scalare nei mesi successivi.
Nella dichiarazione dell'Allegato B, l'Enel Distribuzione chiede appunto il file dei report della citata prova con cassetta!
Se la documentazione inviata non è completa....adddio incentivo!
Comunque ho visto altri distributori che chiedono solo la dichiarazione!
saluti.
 
a ecco spiegato perchè tutta questa preoccupazione per la cassetta prova relè. alla fine serve solo per gli impianti in MT. adesso rileggendo la 84/12 ho visto degli incentivi per chi si adegua, avevo saltato questa la parte in quanto non mi interessava non avendo a che fare con gli impianti in media tensione.
 
Richiesta di Enel un abuso di potere.......

Richiesta di Enel un abuso di potere.......

Che Enel la stia richiedendo e' un fatto che sia obbligatoria per norma occorre vedere in che situazione ci si trova. Collegamento nuovo impianto o adeguamento di impianto allacciato entro il 31-03-2012.Se l'impianto e' da connettere in MT non occorre nessuna prova se SPG conforme a CEI 0-16, con PI adeguata al'alegato A70 quindi tv a triangolo aperto per la 59n e gestione delle 2 finestre stretta e larga.Io la vedo così .... In questo caso la richiesta di Enel e' una forzatura.Nelle CEI 0-16 non e' prevista nessuna prova se non quelle dei costruttori delle apparecchiature.L'allegato A70 non menziona nessuna prova con cassetta e non modifica la CEI 0-16 se non per le caratteristiche della PI.Io ritengo che tutto sia dovuto ad un refuso di CEI 0-21 presenti nelle regole tecniche di Enel ma e sottolineo ma..... Per la BT.Ma la CEI 0-21 non e' in vigore per gli utenti attivi. E' scritto nella stessa norma che entrerà in vigore dopo 6 mesi dalla pubblicazione .Questo e' anche scritto nelle regole tecniche di Enel nelle premesse. Quindi Enel secondo me e chiedo che qualcuno mi dia una sua opinione in merito stia richiedendo un qualcosa di non dovuto.Se ritiene che non bastino le certificazioni dei costruttori e la dichiarazione di conformità facciano loro le verifiche ed ad a loro spese.
 
Per s.grandi e Leonida:
Anch'io sono progettista imp. elettrici; per alcuni clienti (siti nel centro italia) mi necessita sapere quanto può costare la verifica completa con la cassetta relè adeguata alla CEI 0-16 ed all'allegato A.70. Per ogni relè thytronic NV10P collegato in BT su impianto allacciato in MT.
Inoltre, se nello stesso impianto ci sono più relè NV10P, quanto è il costo per ogni dispositivo d'interfaccia aggiuntivo?
Fatemi sapere.
Saluti a tutti.
 
Salve ho in impianto in BT da 6 kW e realizzato con microinverter e di conseguenza è stato necessario predisporre una protezione d'interfaccia esterna.
Nella dichiarazione di conformità dell'impianto, inviata tramite preventivo, viene richiesto di specificare il tipo di verifica sulla protezione d'interfaccia: Cassettà Relè o Autotest.
Devo necessariamente eseguire il test con la cassetta relè?
 
Per s.grandi e Leonida:
Anch'io sono progettista imp. elettrici; per alcuni clienti (siti nel centro italia) mi necessita sapere quanto può costare la verifica completa con la cassetta relè adeguata alla CEI 0-16 ed all'allegato A.70. Per ogni relè thytronic NV10P collegato in BT su impianto allacciato in MT.
Inoltre, se nello stesso impianto ci sono più relè NV10P, quanto è il costo per ogni dispositivo d'interfaccia aggiuntivo?
Fatemi sapere.
Saluti a tutti.
I prezzi che ho visto sono molto variabili; in area Lombardia sono piuttosto alti (1400€ per SPI + 400 per SPG), mentre dalle mie parti i prezzo sono più bassi (1000€ per SPI + 200 per SPG). Immagino che fra un pò i prezzi scenderanno..
Mi risulta che ci sono alcune aziende che fanno un forfait tutto compreso (aggiornamento SPI + prove + certificazioni) a prezzi simili all'incentivo (quindi 5000€ entro giugno).
Saluti
 
Pongo una domanda:
nicrossi ha giustamente scritto che La cassetta prova relè d'interfaccia viene tassativamente richiesta da Enel Distribuzione (ai produttori allacciati in media tensione con potenza > a 50kW), per l'adeguamento all'Allegato A.70 di cui alla Delibera AEEG 84/2012/R/EEL.

Ora stavo dando una occhiata alla CEI 0-21 versione di giugno e mi ritrovo la tabella 5 riportata a pagina 26 che parla di impianti
BT per Potenza < 100 kW
e BT ed MT per 100 kW < Potenza < 200 kW.

C'è qualcosa che non torna???
 
Cassetta prova rele

Cassetta prova rele

La norma CEI 0-21 dice che gli impianti di generazione con potenza <100 kW possono essere sicuramente collegati alla rete pubblica Enel bt, mentre tra i 100 e i 200 kW occorre fare valutazioni più dettagliate.

L'allegato A70 e la delibera 084/2012 dicono che utenze collegate in MT aventi un impianto di generazione (fotovoltaico, cogenerazione, idro, ecc...) con potenza >50 kW devono adeguare il proprio sistema di interfaccia alle nuove disposizioni.

Sono due cose distinte. Un impianto da 50 kW collegato in MT è tendenzialmente un insediamento industriale che da utente passivo è diventato utente attivo installando un impianto di generazione utilizzando lo stesso punto di fornitura MT.

Volevo precisare che la normale, è ben diffusa cassetta prova relè (acquistabile ad un prezzo tutto sommato abbordabile) utilizzata fino a all'introduzione dell'allegato A70 non è più idonea e sufficiente all'esecuzione delle nuove verifiche.
La strumentazione necessaria all'esecuzione delle prove di sblocco voltmetrico, rispondente alle caratteristiche anticipate dalla CEI 0-21, in futuro con molta probabilità recepita dalla CEI 0-16, ha un costo decisamente importante.


Saluti.
 
Un avviso a tutti: il forum NON E' UN MERCATO ne tantomeno un posto dove fare televendite.
Le regole che tutti quanti avete sottoscritto iscrivendovi dicono chiaramente che non può essere usato per scopi commerciali e/o per farsi pubblicità.
Il 90% dei post della discussione erano pubblicitari e sono stati cancellati con relativa sanzione per chi li ha scritti.
Vi invito pertanto a rispettare le regole.
 
Ultima modifica:
Concordo......

Per me e' il solito di stamani che si e' riscritto....

Poi : questo arrivare , non presentarsi , mettere il primo messaggio di vendita, ma che e' diventato?!
 
La norma CEI 0-21 dice che gli impianti di generazione con potenza <100 kW possono essere sicuramente collegati alla rete pubblica Enel bt, mentre tra i 100 e i 200 kW occorre fare valutazioni più dettagliate.

L'allegato A70 e la delibera 084/2012 dicono che utenze collegate in MT aventi un impianto di generazione (fotovoltaico, cogenerazione, idro, ecc...) con potenza >50 kW devono adeguare il proprio sistema di interfaccia alle nuove disposizioni.

Sono due cose distinte. Un impianto da 50 kW collegato in MT è tendenzialmente un insediamento industriale che da utente passivo è diventato utente attivo installando un impianto di generazione utilizzando lo stesso punto di fornitura MT.

Bene Fabio, ti ringrazio per la tua pecisazione. Mi sembra di capire quindi che sarà impossibile avere un impianto FV da 50 kW in cessione totale connesso in MT.
 
Bene Fabio, ti ringrazio per la tua pecisazione. Mi sembra di capire quindi che sarà impossibile avere un impianto FV da 50 kW in cessione totale connesso in MT.



Enel o altro Distributore, non può richiedere la connessione in MT per impianti sotto i 100 kW, sia attivi che passivi, questo lo dice sia la CEI 0-21 sia la CEI 0-16.

Per il moderatore, volevo scusarmi per la violazione del regolamento, volevo dare solo un supporto.

Saluti.
 
Salve ho in impianto in BT da 2,94 kW e realizzato con microinverter. E' stato necessario predisporre una protezione d'interfaccia esterna.
Nella dichiarazione di conformità dell'impianto, inviata tramite preventivo, viene richiesto di specificare il tipo di verifica sulla protezione d'interfaccia: Cassettà Relè o Autotest.
Devo necessariamente eseguire il test con la cassetta relè?
 
Direi di no. Effettui solo l'autotest e scatti le foto oppure alleghi un file non modificabile creato dal software di gestione dell'inverter.
 
Infatti, per interfacce esterne è richiesta solo la cassetta relè...quindi secondo voi come si risolve la questione. Se non è obbligatoria la prova tramite cassetta relè, come si effettuano le misure sull'impianto piccolo con il file da allegare come certificazione?
 
E' obbligatoria tramite cassetta, in quanto la protezione è esterna.

Leggenda la CEI 0-21 il discorso sulle modalità di prova della protezione di interfaccia non sono molto chiare.

Nel dettaglio chi può effettuarle.

L'allegato A della CEI 0-21 parla, per quanto riguarda le prove, di laboratori accreditati, ma non specifica se soltanto per le prove di tipo o per le prove di verifica in campo.

Qualcuno ha avuto modo di approfondire questi punti ?
 