Cavidotto allaccio ENEL

  • Autore discussione Autore discussione Leo1
  • Data d'inizio Data d'inizio

Vipsolar fotovoltaico

Ciao solare82, il cantiere (è un parcheggio da 600 posti circa) inizierà a fine giugno
scaveremo e monteremo le pensiline entro agosto. In contemporanea costruiremo la cabina di consegna e quella di trasformazione. (con una ditta autorizzata Enel)
prima domanda come è stato il tuo Gantt? Cosi capisco come sarà il mio. L'allaccio Enel
con il collaudo che tempi ha richiesto? Secondo te quando mi converrà dichiarare all'Enel la richiesta di allaccio?
grazie per le tue gentili risposte
Leo
 
noi abbiamo installato su terra e abbiamo:
- iniziato con gli scavi
- montato le strutture
- costruito le cabine
- fatto i cablaggi e montati gli inverter e pannelli
- eseguito i lavori di allaccio
- l'enel, purtroppo, la devi chiamare ad impianto pronto per la connessione almeno per l'80% e in teoria hanno i tempi della tica per l'allaccio.. dipende anche molto dai rapporti che hai..
spero di esserti stato utile..

Note di Moderazione:
Regola n.3d:
Non è consentita la citazione di un intero messaggio.

 
Ultima modifica da un moderatore:
Salve a tutti scusate se mi intrometto ma ho un problema simile seppur in piccolo
Devo richiedere ad ENEL l'allaccio per un impianto da 100KW su campo agricolo.
Ho mandato fax all'800900150 come dettomi dal call center ma poi mi hanno detto di spedirlo al 800064674 (iniziamo ben!!)
Nei paraggi del campo c'è solo una linea in media tensione che passa e una cabina Mt/Bt spero enel collegata ad un impianto di produzione a biomassa.
Vi chiedo secondo la vs esperienza:
1) è possibile che enel essendoci forse una sua cabina nei paraggi mi dia l'allaccio in BT?
2) se così non fosse per l'allaccio in MT devo prevedere una classica cabina comprensiva di locale ricevimento, loc. misure, locale utente?
3) nel caso di allaccio in media secondo voi non è + conveniente utilizzare una stazione preconfezionata con dentro l'inverter e il trafo mt/bt ? (tipo SMA)
Grazie
 


al fondo della richiesta del preventivo di connessione ci sono i numeri e i riferimenti di dove faxare e spedire la documetnazione..
la dk prevede che tu ti colleghi in mt.. ma non è escluso che per ragioni loro ti allaccino in bt (fai i conti anche di quanto è lontano l'allaccio, rischi di perdere pi di quanto ti costa un trafo con relative protezioni!!)
sull'impianto dovrai costruire una cabina locale inverter con l'inverter, il trafo, le protezioni di bassa e media (non so larchitettura del tuo impianto) le partenze e il contatore gse.. e un locale enel con la consegna più le misure..
non credo che sma faccia soluzioni da 100 kw con cabine..

ciao,
 
DURACELL20 ha detto:
1) è possibile che enel essendoci forse una sua cabina nei paraggi mi dia l'allaccio in BT?

Grazie

Fino a 100 kW l'allaccio è in BT, tra 100 e 200kW decide il distributore, oltre è sempre in MT...
 
Ultima modifica da un moderatore:
Salve, ho un autorizzazione per un impianto a terra da 1mW. La TICA prevede una connessione con un cavidotto da 4 km, ho sentito che ci sono ditte che si accollano la spesa del cavidotto e dell'allaccio enel e percepiscono il loro compenso direttamente dall'enel una volta che questa paga la connessione ( la somma scritta nel preventivo) . Sapete dirmi chi posso contattare?
 
Ciao
Mi sembra di capire,che hai deciso di eseguire in proprio la connessione
La somma indicata nel Tica verrà rimborsata a lavori ultimati e collaudati al richiedente la connessione con le tempistiche stabilite dall'AEEG
Quindi sei te che riceverai il rimborso e che devi pagare la ditta(da scegliere fra quelle qualificate Enel),non credo proprio sia possibile quello che hai sentito dire (forse ci sono delle ditte che accettano di essere saldate quando sarai rimborsato da Enel ma questi sono aspetti contrattuali che non riguardano l'Enel)
 
sapresti consigliarmi una ditta qualificata ENEL operante nellla provincia di Lecce?
 
Non sono in grado di soddisfare la tua richiesta comunque non dovrebbe essere un problema trovare una ditta qualificata che opera dalle tue parti;oltre ai classici sistemi informativi(internet,camera di commercio,enel locale ,studi di progettazione,altri produttori,passa parola ecc) basta che ti guardi attorno e se vedi un'impresa che fa dei lavori conto enel è sicuramente qualificata Enel
Tieni conto che una connessione di 4 KM in cavo sotterraneo può attirare imprese provenienti anche da lontano
Ciao
 
Salve a trutti. Vorrei chiedere un consiglio su una situazione difficile in cui mi sono trovato. Dovrei realizzare un impianto eolico da 200 kw e per la connessione dovrei realizzare un tracciato di circa 1 km in linea aerea. Sapendo dei fastidi a cui sarei andato incontro per gli attraversamenti delle proprietà altrui (3 diversi proprietari) ho chiesto ad enel l'alternativa del cavidotto interrato. Premetto che quando ho fatto la richiesta di connessione ho demandato ad enel l'esecuzione dei lavori anticipando il 30 %. Ora però che ho ricevuto la variante con cavidotto interrato mi sono visto costretto a rifiutare e a ritornare alla soluzione aerea perchè mi hanno sparato la cifra allucinante di 100.000 € per la realizzazione del cavidotto interrato. Ora mi chiedo: è possibile chiedere all'Enel di fare i lavori in proprio anche se la richiesta originaria prevedeva che li facesse l'enel? E soprattutto è plausibile trovare delle ditte che facciano un lavoro di cavidotto interrato di 1 km per un prezzo sensibilmente inferiore? L'unica altra alternativa a tutto ciò sarebbe per me la via crucis dell'esproprio.
Grazie mille.
 
Questa sezione del forum è riferita agli impianti fotovoltaici, non eolici.

Per quanto riguarda i tuoi quesiti, ricordo che dopo aver accettato il preventivo di Enel ho inviato comunicazione circa la realizzazione in proprio dell'impianto di connessione inoltrando loro il particolare delle opere che successivamente Enel mi ha benestariato.
100.000 €/km mi sembra un pò tantino.
 
Credo che il maggiore costo della soluzione in cavo sotterraneo sia il risultato dell'applicazione della formula dell'art 12.1 del TICA che prevede un corrispettivo calcolato in modo forfettario e che spesso non coincide con i costi reali del lavoro( a secondo dei casi può essere superiore o inferiore anche di parecchio).
Nel tuo caso penso che la voce che ha fatto lievitare il prezzo sia il corrispettivo CM che in caso di cavo interrato va moltiplicato per 2 come recita il successivo art12.2(dovresti vederlo raffrontando i due TICA che hai ricevuto). Credo anche che sia possibile, parlando con Enel, decidere di fare te i lavori(con il nuovo TICA avresti comunque dovuto ugualmente anticipare il 30% che ti sarebbero stati restituiti a connessione ultimata) però valuta bene se è il caso di farlo in quando forse risparmi qualcosa ( e forse fai prima a fare il lavoro) ma devi fare il progetto esecutivo del lavoro da far approvare dall'Enel(e i tecnici che te lo fanno non credo lavorino gratis), pagare il collaudo delle opere il cui importo è indicato nel TICA,più immattimenti vari.Ripeto: in passato la scelta di fare in proprio i lavori era dettata dall'esigenza di fare presto(sopratutto nel fotovoltaico) e anche dal fatto che al momento di accettare il preventivo non occorreva sborsare niente (impegnando in questo modo capacità di rete con migliaia di connessioni spesso non andate in porto)
 