cavo antifrode


Vipsolar impianto fotovoltaico

Non siamo arrivati ancora a una conclusione: ci vuole o no il cavo schermato tra inverter e contatore di produzione? Ieri l'altro Enel mi ha collegato in rete l'impianto ma non ha fatto obbiezioni al fatto che il cavo non era schermato, mi ha sigillato il contatore di produzione e un differenziale tra inverter e lo stesso contatore. La mia domanda è: un domani che venga un'ispezione sono a posto?
 
CITAZIONE (rrico @ 4/11/2007, 20:03)
Non siamo arrivati ancora a una conclusione: ci vuole o no il cavo schermato tra inverter e contatore di produzione? Ieri l'altro Enel mi ha collegato in rete l'impianto ma non ha fatto obbiezioni al fatto che il cavo non era schermato, mi ha sigillato il contatore di produzione e un differenziale tra inverter e lo stesso contatore. La mia domanda è: un domani che venga un'ispezione sono a posto?​

il cavo schermato dovresti metterlo; è previsto dalla delibera n. 260/ 2006 + che dalla DK5940 (dove non lo trovo scritto)

Quindi è previsto tra l'inverter e il contatore:

- o un'unico cavo multipolare schermato o a neutro concentrico
- o da cavi unipolari schermati

rispetta i requisiti della norma CEI 11-17;

cmq penso vada bene FG7H2R...

saluti
 
non va bene il cavo FG7H2R, ilcavo adatto è il seguente:

FG7HH2OR

sarebbe con sezione doppia dello schermo dispetto all'FG7H2R
 
Del 188/05 Allegato B (introdotto dalla 260/06)
"Ciascuna linea elettrica che collega l’uscita di ogni apparato di conversione della potenza (direttamente o tramite un quadro elettrico di parallelo) alle apparecchiature di misura dell’energia elettrica prodotta è dotata di opportuni organi di interruzione e protezione e deve essere costituita da un unico cavo multipolare, schermato o a neutro concentrico o da cavi unipolari schermati. Il cavo è posato nel rispetto dei requisiti previsti dalla norma CEI 11 - 17 e può presentare giunzioni intermedie, solo se imposte dalla lunghezza dei singoli elementi costituenti. Non è necessaria la presenza di dispositivi anti-frode nel caso in cui le suddette giunzioni siano di tipo rigido con ripristino della continuità dello schermo metallico e/o del neutro concentrico."

Qui è chiaro che va schermato, è ancora valido no? E la Dk 5940 lo prende da qua giusto? Ma perchè poi non l'hanno ripetutto nella 88/07?

Poi si capisce che vanno bene entrambi il FG7H2R e FG7HH2OR o mi sbaglio? Uno è a schermatura semlice e l'altro doppia...
 
CITAZIONE (pardoree @ 5/11/2007, 08:04)
non va bene il cavo FG7H2R, ilcavo adatto è il seguente:

FG7HH2OR

sarebbe con sezione doppia dello schermo dispetto all'FG7H2R​

...non è esplicitamente richiesta la doppia schermatura...quindi va' bene pure FG7H2R...

ciao
 
Ultima cosa: sulla rivista TNE di luglio è riportato un articolo che parla del nuovo conto energia e nella parte riguardante la connessione al contatore si dice che il cavo schermato non è più necessario in quanto la nuova direttiva AEEG n. 90/2007 all'art. 5.3 riporta che solo il contatore deve essere provvisto di dispositivi antifrode e che "in ogni caso non sono più necessarie blindature". Questo articolo è firmato dall'ing. Trezza Francesco che lavora al GSE - Direzione Operativa. Ho controllato sul sito web del GSE ma non ho trovato nessuna notizia in merito a tale precisazione. Qualcuno sa qualcosa di più preciso?
:unsure:

[/QUOTE

Nel numero di Novembre di TNE, viene confermato l'uso dei cavi antifrode in quanto non sono state abrogate le vecchie direttive dell'AEGG, per il momento!
 
CITAZIONE
sulla rivista TNE di luglio è riportato un articolo...

CITAZIONE
Nel numero di Novembre di TNE, viene confermato l'uso dei cavi antifrode...​

Qualcuno mi può dire dove leggere gli articoli?
Comunque io penso che sia come dice dimitrirampazzo infatti la Delibera AEEG 188/05 Allegato B (introdotto dalla 260/06) che parla del cavo schermato non è abrogata dalla 88/07.
 
CITAZIONE
Nel numero di Novembre di TNE, viene confermato l'uso dei cavi antifrode in quanto non sono state abrogate le vecchie direttive dell'AEGG, per il momento!​

Confermo, inoltre il Direttore della rivista si scusa per l'errata interpretazione delle delibere!
:huh:


Ergo, il cavo antifrode DEVE esserci
:angry:


saluti a tutti

GIuliano
 
Ok allora siamo d'accordo che il cavo vuole schermato.
Altra questione: Enel mi ha connesso l'impianto e non ha obiettato al fatto che il cavo non fosse schermato. Secondo voi fra 5, 10, 15 anni, se viene una ispezione del GSE cosa succede? me ne devo preoccupare? Sono io che non ho rispettato le delibere dell'AEEG e la DK5940? Ai tecnici Enel poco importa, nel mio caso non sapevano neanche di cosa parlassi e cosa sia la DK...!?
:wacko:
 
scusate, per curiosità, voi il cavo FG70H2R come lo collegate.
I 2 conduttori centrlei per fase e neutro e la treccia-schermo...........la mettete a terra ?
Altrimenti mi sembra che la schermatura sarebbe inutile.

Io questo fatto dello schermo non lo capisco proprio...........ma a che serve ?
perchè si chiede l'uso di un cavo schermato ?

Nessuna delle argomentazioni sopra mi ha chiarito perchè si usa questo schermo.
Qualcuno ha le idee chiare ?

Saluti
 