collettore separatore

link

Member
Ciao a tutti. Il problema che non riesco a risolvere è che quando il termostato di casa fa partire la pompa dell'impianto di riscaldamento a termosifoni il collettore dove parte la mandata acqua calda si raffredda e la temperatura non supera mai i 35 gradi. Allo stesso collettore servito dalla caldaia dal lato destro è collegato anche un gruppo di spinta per un puffer per ACS e funziona tutto alla perfezione con una temperatura in mandata di circa 60 gradi. Il collettore viene servito da uno scambiatore a piastre che a sua volta riceve il calore da un puffer per acqua tecnica da 2200 litri. A monte di tutto caldaia a legna da 28 kw .Qualcuno mi sa dare qualche spunto?
 
Mi verrebbe da pensare che lo scambiatore a piastre potrebbe essere piccolo rispetto alle richieste del circuito dei termo. Ma non è detto!
Se hai uno schema dell'impianto postalo così da individuare meglio il problema.
 
*** Duplicato rimosso. nll ***

Qui sotto mano non ho uno schema ma farò qualche foto. Una cosa strana che non capisco è che per esempio il tubo di mandata del gruppo di spinta per ACS è bollente mentre quelle della pompa dell' impianto termosifoni no. Questo anche se la pompa per ACS è spenta. Ciò mi fa pensare non sia tanto un problema di scambiatore a piastre che è un 40 piastre e mi dicono sia addirittura sovradimensionato.
 
Ultima modifica da un moderatore:
Ciao a tutti....:)

Che ci sia un circolatore bloccato?????
In tal caso è sufficiente svitare la vite/tappo e con un cacciavite agire sull'alberino ruotandolo nel verso di rotazione indicato dalla freccia.

Saluti
 
Anche io ho avuto un problema simile, stava nel fatto che la circolazione a monte era troppo scarsa rispetto a quella a valle e si creava una turbolenza dove la caldaia andava addirittura in sovratemperatura. L'ho risolta abbassando la potenza dei circolatori. Ma il tuo impianto sembra diverso, sarebbe meglio avere delle foto
 
Hai impianto a vaso aperto da quello che ho capito.
Lo scambiatore da quanti kW è?
La portata delle pompe dello scambiatore?
Da quanto tempo hai verificato questo malfunzionamento?
L'acqua che arriva allo scambiatore a che temperatura arriva?
Pechè se si tratta di caldaia a legna e l'acqua nel puffer è a 80 gradi difficilmente l'acqua che serve il boiler per ACS sarà a 60 gradi.
Ogni piastra dello scambiatore che potenza in kW ha?
 
Può essere un problema di ricircolo.
Controlla che sia sulle colonne del riscaldamento che su quelle del'acs (carico bollitore) siano state installate le valvole di non ritorno.
Forse non è stata installata sul carico acs mentre sul riscaldamento si e quando parte il riscaldamento si crea un ricircolo sull'acs.
 
Allora, non sono un tecnico ma ci do qualche dato. Lo scambiatore a piastre è un wp4 della fiorini. La pompa che serve lo scambiatore è una grundfos UPS 25-50. La pompa di spinta verso i termosifoni è una caleffi 25-60. Il numero delle piastre dello scambiatore è 40. La temperatura dell'acqua verso il boiler ACS è di 50 gradi. La temperatura acqua in arrivo allo scambiatore a piastre in media è attorno ai 70 gradi. Problema riscontrato ora in fase di avvio nuovo impianto. Fino ad ora usato la nuova caldaia solo per produrre ACS, installata a maggio.

Dimenticato di aggiungere che sotto la pompa per l'impianto dei termosifoni c'è una valvola miscelatrice motorizzata che è pilotata dalla caldaia. Mi sa che il problema è li. Oggi dopo aver montato una pompa con portata maggiore il problema si è in parte risolto. È come se dalla sezione della valvola miscelatrice non si riuscisse a spillare calore sufficiente da alimentare i termosifoni in maniera efficiente. Domani tolgo la miscelatrice e provo ad andare diretto.
 
Ultima modifica da un moderatore:
Hai controllato che quando parte la pompa dei termo , la miscelatrice si apra ? Verifica che sia collegata correttamente . Inoltre dici che la pompa è comandata dal termostato di casa , giusto ?.....mentre la valvola mix è comandata dalla caldaia ......se così credo ci sia un problema di comunicazione tra i componenti dell' impianto , comunque dovresti postare uno schema o delle foto , e specificare il tipo di caldaia.
 
No mi devo essere espresso male. Il termostato agisce sulla centralina della caldaia che a sua volta pilota la miscelatrice e la pompa. Per quanto riguarda l'apertura della miscelatrice questa mattina ho tolto il motore e ho aperto manualmente per essere sicuro. La caldaia è una Froling S4 Turbo 28 KW.
 
Verifica il montaggio della valvola miscelareice
AB pompa
A sorgente di calore
B ritorni dallimpianto radiatori preso a tee
 
Non smontare la miscelatrice! :cry: Quella ti serve ed è un bene che ci sia. La caldaia è al top che puoi comprare oggi sul mercato, quindi non allarmarti.
La caldaia (ottima macchina:spettacolo:) gestisce la miscelatrice e lo può fare in climatica, quindi avrai probabilmente una sonda di temperatura posizionata all'esterno. Si tratta prima di tutto di andare a verificare sul pannello di controllo della macchina l'impostazione della curva climatica. La caldaia legge la temperatura esterna e imposta una temperatura di mandata ai termo con la miscelatrice. Più è bassa la temperatura esterna è più viene incrementata la temperatura di mandata ai termo. Potresti avere semplicemente settata una curva troppo bassa che ti manda l'acqua ai termo a 35°C, se così fosse devi solo scegliere una curva più ripida.
Se invece la curva climatica è corretta ma ai termo hai un valore non corrispondente, allora potrebbe essere un problema idraulico (ma non smontare la miscelatrice...:cry:).
L'accoppiata scambiatore pompe mi sembra ok. L'unica cosa è che non capisco perchè hai uno scambiatore e non spilli diretto dal puffer!!
Mi è capitato di riscontrare un caso analogo in un impianto con scambiatore al primario e miscelatrice al secondario dove appunto anche a valvola tutta chiusa la temperatura non saliva. Il problema è stato risolto "rozzamente" strozzando la valvola di intercettazione sul ramo di ricircolo della miscelatrice. Il fenomeno era da imputare, secondo me, sia ad un non corretto funzionamento della miscelatrice sia per una questione di perdite di carico, dove lo scambiatore a piastre non è trascurabile, la pompa tende a prendere l'acqua proprio dal ramo di ricircolo della miscelatrice. A prova di ciò ho visto diversi impianti con una "più raffinata" valvola di bilanciamento proprio sul ramo del ricircolo della 3vie.

Quindi fossi in te farei:
  1. Verifica delle impostazioni sul pannello della caldaia (temperature, regolazione climatica etc..)
  2. Verifica del corretto funzionamento della miscelatrice (tutto aperto/tutto chiuso, modulazione quando cambi la curva climatica etc..)
  3. Verifica della velocità impostata sulla pompa del primario (io la metterei a 3)
  4. Pretendi uno schema dell'impianto da chi lo ha realizzato e se ti va postalo
  5. Fai un po di foto che si capisca meglio

Facci sapere!
:bye1:
 
Secondo me non è un problema di curva climatica gestita dalla caldaia in base alla temperatura esterna. Ieri ho lasciato girare l'impianto tutta la giornata con termostato in casa a venti gradi. Per tutta la giornata la miscelatrice non ha mai modulato. Sempre aperta tutta con prelevamento diretto dal collettore sino a quando ieri sera non ho abbassato il termostato verso le otto. Nonostante cio la temperatura di mandata ai termosifoni non ha mai superato i 45 gradi. Il tutto con puffer carico al 80% e una temperatura nella parte alta di 80 gradi. Nell'impianto c'è lo scambiatore a piastre perché la caldaia nuova a legna e assistita da una caldaia a gasolio preesistente. La pompa del primario viaggia gia a tre di velocità.
 
Buongiorno Link io conosco molto bene le Froling. La curva climatica a +10 e -10 a quanto è impostata? La sonda di mandata dove te l'hanno posizionata? La sonda esterna dove te l'hanno posizionata? Non sarà mica posizionata in un posto che prende il sole tutto il giorno? Ti hanno impostato il tempo di corsa della miscelatori c'è giusto?
 
Allora prova a dirci le temperature del primario e del secondario, sia in ingresso che in uscita dallo scambiatore.
La pompa verso i termo a che velocità è impostata? Se con la miscelatrice tutta aperta, quindi stai andando diretto verso i termo senza praticamente miscelare, hai acqua in uscita dallo scambiatore (non dopo la miscelatrice), a 45°C significa che c'è un problema di portate tra primario e secondario.
Facci sapere che si risolve...
 
Controlla i passaggi di lavoro dell'impianto di riscaldamento nella voce stato.
Nella voce stato controlla a che temperatura mandata impostata ti sta dicendo la centralina, se il valore è uguale alla voce mandata che sta leggendo la centralina lavora correttamente.
La miscelatrice e la pompa lavoreranno tutto il giorno anche a raggiungimento dei set point, così lavora la climatica Froling.
Solo ad un variare impovviso di forte aumento di T esterna, se è stato impostato il set point esterno, al raggiungimento della T il riscaldamento si spegne.
Hai un termostato dedicato della caldaia o uno tuo? Perchè se non hai il termostato Froling l'impianto non lavora correttamente come dovrebbe.
 
Vedo come pensavo che ci sono molti utenti del forum parecchio preparati, tuttavia mi sembra uscire dal seminato. Mi spiego meglio. Al di la della gestione climatica che fa la caldaia in automatico con la miscelatrice il problema di partenza è che io sulla mandata sopra la pompa per i termosifoni non ho mai una t superiore a 40 gradi, nemmeno in fase di avvio dell'impianto ragionando sempre con miscelatrice tutta aperta. Di contro la pompa per il boiler acs viaggia sempre con la mandata attorno ai 55 gradi. Perché? Entrambe le pompe prelevano dal medesimo collettore.
 
Volevo aggiungere che la sonda esterna è posizionata a nord e non vede il sole, inoltre non monto termostato froling e tutta la casa è gestita come una unica zona. Per i settaggi dei parametri caldaia sono passati i tecnici della casa in fase di collaudo. In ogni caso rimane il gap di gradi tra una mandata e l'altra.
 
Indietro
Top