Comando di emergenza

Falcos

Member
Ciao a tutti.
Impianto fotovoltaico per un'attività soggetta a CPI. Il comando di emergenza dell'impianto fotovoltaico è sempre obbligatorio, anche quando ogni componente (compresi cavi e interruttori) dell'impianto è esterno all'edificio??

Grazie
 
Secondo me se tutto l'impianto è esterno al compartimento antincendio non è necessario il comando di emergenza.
Buon lavoro.
 
nella cei 82-25 trovi risposta...
c'è inoltre es. chiaro in guida blu

cmq se impianto FV tutto esterno penso non serve....

piuttosto io ho un dubbio...se ho impianto in vendita totale in locale soggetto a CPI con pulsante di emergenza esistente , devo fare in modo che anche il mio impianto si stacchi quando premono il pulsante...posso eccitare un relè posto in serie alla protezione d'interfaccia usando come alimentazione quella del contatore dell'edificio???


ciao
redo77
 
l'importante è che alla pressione del pulsante di sgancio all'interno del compartimento non ci sia tensione di alcun tipo. Quindi, bobina/e prima dell'ingresso dei cavi di continua nel compartimento, e altra bobina sulla conduttura in alternata a valle dell'uscita dal compartimento. Almeno, io la interpreto così...
 
ok danone
sono d'accordo con te.
Ma io posso alimentare la bobina prendendo l'limentazione da un altro contatore???a rigor di logica deve essere cosi ma non sono sicuro di poterlo fare essendo cessione totale.

ciao
 
Ma perché vuoi alimentare la bobina da un altro contatore? Non ne capisco l'utilità...
Cmq, per me l'impianto di sgancio puoi alimentarlo come vuoi, dallo stesso o da un altro contatore. Basta togliere qualsiasi tipo di tensione all'interno del compartimento!
 
Uso l'alimentazione dell'altro contatore perchè a valle di questo c'è l'unico pulsante di emergenza che c'è nel commpartimento...se uso l'alimentazione del mio contatore devo mettere un secondo pulsante di emergenza...
 
Mah, non credo di avere ben capito. Fammi ricapitolare:
hai un impianto FV in cessione totale con un contatore ad esso dedicato all'interno di un compartimento antincendio. Inoltre, hai un altro punto di consegna che alimenta l'impianto di sgancio oltre che il resto dell'attività.
Se è così, non vedo che problemi ci siano a espandere l'impianto di sgancio esistente con un po' di ulteriori contattori. Indipendentemente da quale impianto elettrico alimenti l'impianto di sgancio, l'importante è che quest'ultimo tolga tensione al compartimento.
Il discorso del secondo impianto di sgancio lo escluderei. Sarebbe un rischio per il personale addetto che dovesse intervenire in caso di emergenza.
 
hai capito bene...
infatti alla fine uso l'unico pulsante di sgancio dell'edificio alimentando il mio interruttore generale con una bobina alimentata dall'altro punto di consegna (ovviamente a valle dell'interruttore di sgancio...)

grazie
 
scusa, ma l'alimentazione del circuito di sgancio dovrebbe essere a monte dell'interruttore dotato di contattore di sgancio, dove per monte, in questo caso, si intende la rete elettrica del gestore... In pratica, l'alimentazione del circuito di sgancio non deve essere a sua volta "sganciata".
 
ha un contatto normalmente chiuso se è a minima tensione. Se è a lancio di corrente vale l'esatto contrario. In entrambi i casi non è una buona pratica alimentare il circuito di sgancio con un interruttore "sganciato"; nel caso della minima tensione in particolare, per riarmarlo devi fare delle magie perché il circuito di sgancio si trova ad essere senza tensione. Quindi i contattori danno sempre lo sgancio anche se provi a rialimentarlo. In pratica, un cane che si morde la coda.
 
per il circuito di sgancio son d'accordo con giorgio...io uso un contatto NC sulla bobina dell'int. generale, a mancanza.
Per alimentare questa bobina devo prenderla a valle del pulsante di sgancio...(da rete--->utenze) che è sotto un altro contatore, in modo che se premo il pulsante non ho + tensione sulla mia bobina...
quella che dici tu danone che deve essere sempre alimenatta è il pulsante di sgancio(che è sempre alimentato direttamente dal contatore) ma non la mia bobina che deve eccitarsi o no in base al fatto se il pulsante si trova in situazioni operative normali(non è premuto, quindi contatto NC, quindi passa corrente) o in caso di emergenza(pulsante premuto, quindi contatto NO, quindi non passa corrente)...spero di essere stato chiaro

ciao
 
Indietro
Top