• Tutti gli e-book sul nostro shop sono in offerta con sconto del 33% per gli utenti del forum: Usate il codice sconto ENERGETIC33 nel carrello. Fino al 28 giugno!

come dimensionare diodo di blocco?


Vipsolar fotovoltaico

orlandomagic

Utente
Iscritto dal
21 Novembre 2008
Messaggi
494
ho un impianto da 10 kw composto da 3 stringhe. 1 è collegata su un Mppt e quindi non ho problemi. Le altre 2 stringhe sono collegate all'altro Mppt (13 e 12 moduli). su quest'ultima dovrei inserire i diodi di blocco però volevo sapere quali parametri devo considerare per scegliere i diodi di blocco?

grazie
 
Piu' che i diodi di blocco dovresti spiegarmi dove hai letto che si montano stringhe con nr. diverso di pannelli in parallelo ? Poi posso sbagliarmi io....... ma non potevi mettere un pannello in piu' o meno sull'altro Mppt ?
 
bella domanda.

l'ingegnere che ha progettato l'impianto (io) aveva realizzato uno schema unifilare con i pannelli uguali quindi non c'erano problemi. l'elettricista quando ha realizzato i collegamenti ha deciso che era meglio (per lui) realizzare stringhe diverse per via della facilità di installazione.

ora a cose fatte la soluzione più semplice ed economica è quella di usare i diodi altrimenti dovrei mandare di nuovo gli elettricisti a modificare tutte le stringhe.
 
A parte che l'installatore non puo' cambiare le scelte progettuali , ammesso che non rilevi un errore macroscopico , fatti spiegare pero' come 'pensa' che funzionino le due stringhe diverse in parallelo , che piacerebbe saperlo anche a me.
 
Le altre 2 stringhe sono collegate all'altro Mppt (13 e 12 moduli). su quest'ultima dovrei inserire i diodi di blocco però volevo sapere quali parametri devo considerare per scegliere i diodi di blocco?

Come giustamente ti ha fatto notare spider61, parallelare 2 stringhe con un numero di moduli diverso è un errore tecnico che porta a perdite di efficienza del sistema di non poco conto. I diodi di blocco non ti occorrono, infatti, dal momento che hai solo due stringhe, la corrente sopportabile da una è identica a quella prodotta dall'altra ed anche in caso di guasto di un singolo modulo, non rischieresti di bruciare anche gli altri. Se posso darti un consiglio, collega in modo corretto i pannelli, ne vale il corretto funzionamento dell'impianto.
Saluti
 
A parte che l'installatore non puo' cambiare le scelte progettuali , ammesso che non rilevi un errore macroscopico , fatti spiegare pero' come 'pensa' che funzionino le due stringhe diverse in parallelo , che piacerebbe saperlo anche a me.

bhe la risposta che mi ha dato è molto semplice:
li abbiamo sempre installati in questo modo e tutto ha sempre funzionato perfettamente.
però con lo schema dell'ingresso dell'invert davanti e le mie spiegazioni mi ha dato ragione.
come si dice dalle mie parti la ragione è dei fessi e quindi adesso sono io che devo risolvere il problema.

la fortuna ha voluto che mi hanno cambiato l'inverter in consegna da un aurora power one ad un aros che ha 3 mppt, quindi problema risolto definitivamente
 
la fortuna ha voluto che mi hanno cambiato l'inverter in consegna da un aurora power one ad un aros che ha 3 mppt, quindi problema risolto definitivamente

Cosi' sei a post, ma ti hanno risolto il problema perche' gli hai fatto capire che avevano fatto una caxxata grossa e che dovevano essere loro ad andare sul tetto a cambiare il cablaggio... erano da denuncio perche' non hanno seguito il progetto.
Immagino quanti impianti funzionano a caxxo se vengono montati a chi non sa niente... tanto se producono 2-300kwh meno l'anno nessuno se ne accorge.
 
veramente lavoriamo nella stessa azienda dove ci occupiamo di impianti fotovoltaici dal progetto fino all'installazione e pratiche gse.
quindi essendo amici e colleghi ho cercato di trovare la soluzione migliore senza che il titolare sappia niente.

per quanto riguarda i diodi da quello che ho studiato all'esame di elettronica se non ricordo male bloccano la tensione inversa cioè quella che va dall'uscita verso l'ingresso. quindi inserendo questi diodi non ci sarebbe la circolazione di una tensione inversa sulla stringa con meno pannelli o sbaglio
 
per quanto riguarda i diodi .. bloccano la tensione inversa ... quindi inserendo questi diodi non ci sarebbe la circolazione di una tensione inversa sulla stringa con meno pannelli o sbaglio

Non sbagli, è esattamente così, ma ripeto che due stringhe in parallelo composte da un numero di moduli diverso non si dovrebbero adottare mai! In un impianto corretto, se si hanno due stringhe in parallelo, i diodi di blocco sono superflui.
Sono contento che hai risolto il problema nel migliore dei modi, ma voglio spiegarti il perché sarebbe stato sbagliato il collegamento di cui parlavi...
Se ho una prima stringa da 12 moduli, questa avrà una certa impedenza d'uscita, così come la seconda stringa da 13 moduli avrà un'impedenza diversa dalla prima.
Ammesso anche che utilizzi i diodi su ciascuna stringa, quanto accade è che l'MPPT dell'inverter non sa su quale impedenza "sintonizzarsi", in questo modo si aggancia su una media delle due senza tirare fuori la massima potenza nè dalla prima stringa nè dalla seconda. Questo è il motivo per il quale le stringhe che vanno parallelate devono avere necessariamente lo stesso numero di moduli.
Saluti
 
non avevo pensato al fatto che l'mppt non sa a che tensione agganciarsi ed erogare la max potenza.
non si finisce mai di imparare
 
Era il dubbio che avevo anche io , se ho 3 stringhe in parallelo uguali , se una foglia si posa su un pannello mi manda in titl anche le altre 2 stringhe , in che misura si capisce male comunque lo fa'... ben vengano i multi MPPT :)
 

ULTIMI MESSAGGI

Sezioni in Evidenza

Fotovoltaico Aspetti Tecnici, Bancari e Legislazione Isolamento, insuflaggi e Cappotti Tecniche e materiali per l'efficienza termica Riscaldamento e Raffrescamento Soluzioni a Legna, Pellet e Pompe di Calore Ossidroelettrico La nuova fonte di energia dall'infrarosso

Tags + Popolari

Stai usando un browser non aggiornato. Potresti non visualizzare correttamente questo o altri siti web.
Dovreste aggiornare o usare un browser alternativo.

Indietro
Top Bottom