Forse l'argomento non sembra pertinente però...............

Chi del forum sa dirmi con ESATTEZZA come funziona un controllore/attuatore per miscelatrice 3 punti
Per quello che ne so questo è il modo di controllo adottato nei termoregolatori standard tramite 2 rele
Prendiamo il modo chiusura, un impulso di 1 secondo, pausa, controllo temp, altro impulso di 1 secondo,fino raggiungimento di setup
In apertura stesso procedere
Al raggiungimento del setup attesa fino variazione temperatura
Se questo è esatto il controllore a punto fisso si realizza con circa 10 euro, solo il controller escluso attuatore
 
I termoregolatori non funzionano cosi.
Anche il più scalercio adotta un metodo PID per la regolazione, proporzionale, derivata, integrale.
E comunque quello che tu descrivi è una logica di controllo che non dipende dalla miscelatrice che è solo un attuatore rotativo ma dalla centralina.


Per quel poco che ho visto le miscelatrici sono On/Off oppure modulanti , quelle On/Off vanno a 220 volts, quelle modulanti vanno in corrente continua.

Quelle On/Off, siccome impiegano parecchio tempo per fare la corsa, anche 100 o 240 secondi , se si interrompe l'alimentazione quando sono in posizione intermedia , li rimangono e quindi grazie ad una chiusura parziale consentono, di regolar eil flusso.
Dipende come la centralina prevede che si debbano pilotare la scelta di uno oppure dell'altra.

Comunque Morenorisorti, visto che parli di realizzare un controllo a punto fisso , sappi che un termoregolatore con doppio display , regolazione Pid e mille altre fiìunzioni con uscita relé oppure ssr costa 10,46 Euro spedito senza dogana da pagare.
Che senso ha mettersi a costruire qualcosa ?
Resolution: 14 bit
Sampling cycle: 0.5 Sec
Process value (PV), Setting value (SV)
Output, alarm and self-tuning can be indicated by: LED
PIN control (including ON/OFF, step-type PID and continuous PID)
Self-tuning control
Relay output: contact capacity 250V AC 3A (resistive load)
Alarm function output: 1 way
Contact capacity of output: 250V AC 3A (resistive load)
Setting value (SV): identical to measuring range (PV)
Proportional band (P): 0~full range (ON/OFF control when set to 0)
Integral time (I): 0~3600 sec (No integral action when set to 0)
Derivative time (D): 0~3600 sec (No derivative action when set to 0)
Heat-reset proportional cycle: 1~100 sec
 
Visto a 10/15 euro ma con quello non controlli una miscelatrice, serve un doppio termostato con finestra e controllo a doppio relè

un relè per ON, un relè per OFF
Oppure si capisce meglio uno chiude l'altro apre, non deve essere doppio scambio ne servono due distinti
 
Ne metti due con un rélé in scambio

Comunque è talmente lento l'evento che anche con uno secondo me ce la fai, se và oltre arriva a fondo corsa e torna indietro grazie ai rélé che di solito hanno le miscelatrici per il fine corsa .

Poi se la miscelatrice è una di quelle modulanti basta acquistare un termoregolatore con uscita 0-10 volts o 4-20 ma che è ancora meglio tipo quelle della MUT codice 7.019.00111 tipo V70/100/M0
 
Ultima modifica:
Certo, allora io meglio, termostato elettronico caldo/freddo -50 +120 relè 10A/250V euro 2,35 a casa
Spendo un quarto
Ecco perche 10 euro
 