Come ottimizzare un cogeneratore condominiale

samuleo74

New member
Buongiorno,
siamo un condominio di 5 appartamenti con un cogeneratore Dachs 5.5 (Potenza elettrica 5.5 kW, Potenza termica 14.6 kW) per produzione di acqua calda sanitaria e per il riscaldamento a pavimento.
Inoltre abbiamo una pompa di calore per il rinfrescamento a pavimento.
Abbiamo un a produzione annua di circa 18000 kW, un autoconsumo di circa 3000 kW e quindi un’immissione in rete di circa 15000 kW e circa 7000 kw di energia prelevata.
Risulta quindi che produciamo parecchio ma il nostro impianto (che riguarda solo le parti comini del condominio) non riesce ad auto consumare.
Avete qualche suggerimento su come impostare le ore di lavoro? o qualsiasi altro suggerimento per ottimizzare l’impianto?
Inoltre sarebbe possibile utilizzare l’energia prodotta anche nei singoli appartamenti privati?
Grazie
 
... immagino il generatore funzioni maggiormente in inverno per riscaldamento e in estate per la produzione di acs (come gestite le quote? contacalorie per separare i vari appartamenti, millesimi?)

Unico modo che mi viene in mente per consumare quei 15000 kwh potrebbe essere una pdc aria acqua che funzioni solo nelle mezze stagioni, con T esterne sopra i 7 gradi. In questo modo:

1- riduci le ore/anno di funzionamento del dachs e sue manutenzioni
2- utilizzi i kwh immessi, come autoconsumati entro la fine dell' anno con la pdc, anche in riscaldamento.

Forse la attuale pdc funziona anche in pompa di calore (riscaldamento) ... ed allora basta un piccolo plc, ed a seconda delle T esterne, questo fa funzionare la pdc elettrica o il coogeneratore.

Anche un accumulo elettrico (batterie) in grado di assorbire gran parte dell' EE prodotta da generatore nelle ore di funzionamento potrebbe essere una soluzione, ma andrebbe calcolato e gestito insieme ad un relativo accumulo di acqua tecnica calda del riscaldamento......

Servono dati ed analisi dei consumi elettrici e termici, giorno per giorno e mese per mese ...e poi cercare un compromesso fra costi benefici.

P.S.: potresti allegare alcune foto dell' impianto? Grazie!
 
... immagino il generatore funzioni maggiormente in inverno per riscaldamento e in estate per la produzione di acs (come gestite le quote? contacalorie per separare i vari appartamenti, millesimi?)

Esatto. Gestiamo le quote in base ai consumi , non ai millesimi.


Unico modo che mi viene in mente per consumare quei 15000 kwh potrebbe essere una pdc aria acqua che funzioni solo nelle mezze stagioni, con T esterne sopra i 7 gradi. In questo modo:

1- riduci le ore/anno di funzionamento del dachs e sue manutenzioni
2- utilizzi i kwh immessi, come autoconsumati entro la fine dell' anno con la pdc, anche in riscaldamento.

Lo avevo pensato anche io.
Però poi mi sono accorto che in estate dove il cogeneratore fa solo acs la pompa di calore per il raffrescamento non riesce a auto consumare un granché. Questo mi porta a pensare che avremmo la stessa situazione: diminuzione del utilizzo di gas ma aumento del prelievo di EE che non credo sia conveniente.

Forse la attuale pdc funziona anche in pompa di calore (riscaldamento) ... ed allora basta un piccolo plc, ed a seconda delle T esterne, questo fa funzionare la pdc elettrica o il coogeneratore.

Scusa cos'è un plc ?


Anche un accumulo elettrico (batterie) in grado di assorbire gran parte dell' EE prodotta da generatore nelle ore di funzionamento potrebbe essere una soluzione, ma andrebbe calcolato e gestito insieme ad un relativo accumulo di acqua tecnica calda del riscaldamento......

Servono dati ed analisi dei consumi elettrici e termici, giorno per giorno e mese per mese ...e poi cercare un compromesso fra costi benefici.

dove posso recuperare i dati giorno per giorno?


P.S.: potresti allegare alcune foto dell' impianto? Grazie!
vedo di farle e domani le allego.

grazie
 
Indietro
Top