connessione entra-esce

mattesarde

New member
Buonasera,

avrei qualche domanda in merito alla realizzazione della connessione alla rete elettrica MT per un impianto eolico di max 10MW.

- per utilizzare la connessione in entra-esce su linea pre-esistente MT a 20kv, il limite imposto dalla norma cei 0-16 (3MW) è stringente o è superabile?
- supponendo che sia stringente e supponendo di dover spezzare il mio impianto, quante connessioni entra-esce posso fare su una solita linea (MT/20kv)?

- C'è una distanza che va rispettata da due inserzioni in entra-esce sulla stessa linea?

Grazie mille in anticipo per le risposte che saprete darmi.

Saluti :bye1:

Matte

moderazione (gattmes): Spostata in "Eolico", essendo una domanda generale e non relativa solo ad "Eolico/asse verticale"
 
Ultima modifica da un moderatore:
Vorrei chiedere se qualcuno potrebbe aiutarmi a capire come viene fatta fisicamente la connessione entra esce, bisogna inserire dei pali di sezionamento della linea esistente, oppure si puo derivare la linea dai pali esistenti?

grazie

Francesco
 
Vorrei chiedere se qualcuno potrebbe aiutarmi a capire come viene fatta fisicamente la connessione entra esce, bisogna inserire dei pali di sezionamento della linea esistente, oppure si puo derivare la linea dai pali esistenti?

per connettere in entra esci, salvo verifica di fattibilità, ci si può derivare da un palo esistente interrompendo la continuità della linea aerea, fare il collegamento con la cabina di consegna utente con due cavi e ripristinare la continuità della linea tramite 2 interruttori-sezionatori in cabina.

schematicamente: linea aerea in arrivo - palo - cavo- scomparto interruttore linea in ingresso - sbarra da cui si deriva la consegna utente- scomparto interruttore linea in uscita - cavo -palo - linea aerea in partenza.
 