consigli parametri caldaia

mcolo

Member
Ciao a tutti,
con l'arrivo del freddo in lombardia, sto cominciando a fare delle regolazioni all'impianto di riscaldamento.
Premessa: abito in Lombardia, casa costruita fine anni 90, classe F, riscaldamento con caldaia a condensazione immergas hercules mini 32 con annesso sensore di temperatura esterno.
Ho un'intercapedine, che però varia di dimensioni lungo il perimetro della casa, dove è stato possibile ho insufflato.
Casa composta da sgombero, piano terra e primo. Ad oggi ho temperatura interna di 18° per piano terra e primo.
Ho tre diverse zone, comandate da tre termostati differenti. Ho messo valvole termostatiche dinamiche caleffi su ogni calorifero.
Temperatura di mandata di 45°, questa mattina con 2 gradi esterni la casa si è scaldata e ha raggiunto la temperatura richiesta.

Ho messo in piedi un sistema con raspberry e dei sensori di temperatura appoggiati sui tubi in rame che mi permettono di monitorare l'andamento delle temperatura di mandata e capire quando si accendono e spengono i caloriferi.

Mi sto facendo però alcune domande e vorrei un vostro parere.
Meglio accensioni più frequenti dei caloriferi e una temperatura di mandata più bassa o accensioni meno frequenti e temperatura di mandata più alta?

Giusto per darvi un'idea delle differenze..

Da legenda:
- riscaldamento {piano primo} -> temperatura rilevata sui tubi del riscaldamento del piano primo
- riscaldamento {piano terra} -> temperatura rilevata sui tubi del riscaldamento del piano terra
- accensione piano primo -> se il valore è 0° vuol dire che i caloriferi sono spenti, se è 10° vuol dire che sono accesi
- accensione piano terra -> se il valore è 0° vuol dire che i caloriferi sono spenti, se è 10° vuol dire che sono accesi

Temperatura di mandata a 50° (il sensore di temperatura con le dispersioni rileva un pò meno)

50.png

Temperatura di mandata a 45° (il sensore di temperatura con le dispersioni rileva un pò meno)

45.png


PS: Se vi interessa come ho realizzato quei grafici, posso aprire un post a parte. E' veramente molto semplice, non è precisissimo ma da un'idea dell'utilizzo
 
Decisamente meglio mandare a 45°C, perché come vedi hai oscillazioni intorno a 5°C, mentre con accensioni meno frequenti hai oscillazioni anche di 20°C. Per fare un paragone è come se in macchina facessi accelerazioni e staccate, piuttosto che dosare il gas: i consumi diminuiscono quando hai erogazione più lineare, anche se non aspettarti di fare miracoli.
Se riesci a postare il sistema raspberry sarebbe molto interessante.
 
scrivo qui, spostate... a "orecchio", lo so che non dovrei chiederlo, posso stabilire la classe di efficienza del mio appartamento? grazie

Inviato dal mio HUAWEI NXT-L29 utilizzando Tapatalk
 
Ciao a tutti, grazie per i suggerimenti.
Comincio a scrivere qui qualche dettaglio sul sistema di monitoraggio.
Ho utilizzato:

- Raspberry PI
- 2 sensori di temperatura ds18b20

Ho collegato i sensori di temperatura seguendo questo schema che potete trovare su internet:

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0...d8-69801abfa1a1_large.jpg?4325165009620277439

I sensori di temperatura sono fascettati sul tubi di mandata dell'impianto di riscaldamento.
Una volta collegati, ho letto tramite il sistema operativo installato sul raspberry (Rasbian) i valori della temperatura, anche qui ho seguito guide su internet:

HowTo: Build your own temperature logger with Raspberry Pi (DS18B20) | a guy, named urban jack

Da li in poi ho fatto un paio di cose fai da me, ho installato grafana (che è il software che vi fa vedere quei grafici) e influxdb

Installare InfluxDB + Grafana

Sempre seguendo la guida sopra, ho estrapolato il valore del sensore di temperatura e scritto all'interno di influxdb.
Ho configurato grafana, in modo che vada a leggere i dati da influxdb e li esponga in un grafico.
Prossimamente pubblicherò una guida un pò più dettagliata e metterò su un repository pubblico lo script che prende i valori di temperatura dai sensori e li salva nel database.

Se avete altri dubbi/domande, sono qua..
 
ciao
anch'io ho appena comprato raspberry e sensori.
Primo dubbio in alcuni schemi è riportato il valore della resistenza a 10k e in altri a 4.7k. cosa cambia ?
 
@subitomauro, sarò sincero. Non sono un grande esperto di elettronica, da quel punto di vista mi sono limitato a fare quello che ho trovato in quello schema. Me ne intendo di più lato software, vediamo se qualcun'altro ha la risposta alla tua domanda.

@Valimicio, in questo momento lo script che ho fatto ne supporta due, ma è solo un problema software. Potenzialmente anche 10 o 20
 
al momento io leggo l'unico sensore collegato cosi:

import time
import datetime
from w1thermsensor import W1ThermSensor
sensor = W1ThermSensor()

i = datetime.datetime.now()
anno = i.year
mese = i.month
oggi = i.day
ora = i.hour
mit = i.minute
sec = i.second
print (anno,mese,oggi,ora,mit,sec)

while True:
i = datetime.datetime.now()
temperature = int (sensor.get_temperature()*10)/10
print (i, "temp", temperature)
time.sleep(600)
 