Consiglio impianto pellet


Dai, direi che le info che ho avuto oggi da voi mi hanno dato una visione alternativa rispetto a quello sentito dai tecnici fin'ora..e quindi....grazi mille a tutti..poi vi aggiorno...e vi chiederò altre info al bisogno..
 
Se si devono considerare 50l ogni kw, io, con TR compact 25 sarei sui 1000l...quindi l'effetto volano va un po' a farsi benedire, o mi sbaglio?
Ciao,
50 l/kw è il metodo spannometrico per dimensionare il puffer per caldaie a ciocchi di legna, anche se la formula giusta è quella della norma EN 303-5. Il conto termico chiede per le caldaie a pellet almeno 20 l/kw. In alternativa per il pellet puoi usare il metodo nel link del mio precedente post.
R.
 
Direi di si dne, cappotto sui tre lati liberi e sostituzione infissi, oltre a coibentazione controsoffitto P2 coibentato..inoltre vado con uva al 10% per ristrutturazione...
 
non siamo noi a dirlo, ma i parametri da rispettare.
un tecnico dovrà fare la certificazione per il 65%.
per l'iva invece no problem, se hai la pratica aperta, hai 10%
 