Consiglio installazione termocamino+puffer+solare in succesione


Scusa dott nord est, essendo ignorante nel settore, ti chiedo:
- a cosa serve precisamente questa miscelatrice?
se non dovesse essere installata cosa comporta?
e dove andrebbe piazzata nel mio schema?
- tutto per il solare è ovvio, proprio perché mancano lo chiedevo:
nella mia ignoranza direi: di sicuro i 2 tubi M e R, un circolatore ( o pompa) e una centralina, bastano questi?

Scusa le tante domande, e grazie comunque
 
- a cosa serve precisamente questa miscelatrice?
serve a portare la T° di esercizio riscaldamento corretta, in quanto usando la legna, nel puffer puoi benissimo avere T° alte che non puoi mandare direttamente ai rdiatori

se non dovesse essere installata cosa comporta?
appunto, T° non controllate ai radiatori con le conseguenze del caso

e dove andrebbe piazzata nel mio schema?
prima del rilancio riscaldamento

- tutto per il solare è ovvio, proprio perché mancano lo chiedevo:
nella mia ignoranza direi: di sicuro i 2 tubi M e R, un circolatore ( o pompa) e una centralina, bastano questi?
no, serve espansione, sonde, sfiati, i vari controlli di pressione, tubi coibentati, ecc ecc
 
Aggiungo anche che il ricircolo sanitario andrebbe collegato non solo all'accumulo ma anche all'ingresso freddo del miscelatore termostatico (con opportuni ritegni) e che la valvola di sicurezza su sanitario deve essere spostata a monte dell'intercettazione.
R.
 
Grazie dei consigli e delle spiegazioni, ora riesco a leggere diversamente questo schema, prima era arabo...
Ora rickyguicks, visto che l'idraulico mi ha consigliato di fare solo la predisposizione per il ricircolo, (poichè secondo lui per il mio caso non è necessaria, ma se un domani volessi aggiungerla possiamo farlo), direi che anche il ricircolo che suggerisci te non va installato, giusto?
Mentre per la valvola di sicurezza, per capirci meglio va installata nella posizione 1 o 2 dell'immagine che allego??
Immagine.jpg
 
Ciao,
la valvola di sicurezza è a servizio dell'accumulo di ACS, quindi la posizione corretta è la 2, basta spostarla a sinistra della valvola di intercettazione che c'è lì vicino nello schema. Il concetto è che la valvola di sicurezza non può essere intercettabile, non ci devono essere dispositivi che la possano separare dal dispositivo che deve proteggere.
Sul predisporre e non utilizzare una parte di circuito sanitario è meglio consultare un termotecnico: la norma EN 806 tratta gli impianti di acqua potabile e cura anche aspetti come i tempi di non utilizzo, per esempio consigliando di scollegare e svuotare i tratti di circuito inutilizzati per tanto tempo. In questo momento non me la ricordo nel dettaglio, meglio se approfondisci con un progettista.
Sempre il progettista ti può dire se effettivamente il ricircolo sia utile o meno alla tua abitazione (esistono tempi precisi di attesa dell'erogazione dell'acqua calda) o se sia consigliato comunque averlo per garantire un buon funzionamento del mix termostatico. Il ricircolo può essere temporizzato (a fasce orarie) o attivato al bisogno con vari metodi.
R.
 
Buonasera a tutti, finalmente ho il mio termocamino in funzione che scalda la casa;
ho seguito i vostri consigli ed apportato le giuste modifiche, ma ora ho la sensazione che non sto ottenendo il massimo dall'impianto a causa del settaggio dei circolatori, ho 60° in ingresso puffer e ritorno a poco meno, 55° circa;
Le pompe dello scambiatore e del tc partono insieme a 50°.
Come vanno settati i 3 circolatori teoricamente?
Tutti hanno la possibilità di portata costante o proporzionale, e 3 velocità.
 
alla fine che tipo di tc hai installato ? puffer ?.. che temperatura hai nel lato primario cioè tra tc e scambiatore e quanta legna carichi.. umidità ?
meglio se posti uno schema esatto per capire meglio..
 
Se hai fatto bene i compiti, le portate necessarie nelle varie sezioni dell' impianto, devono avere da 5 a 10 gradi di dT fra mandate e ritorni.
 
- il puffer puoi metterlo dove vuoi, sai che più dista più disperde e si deve inoltre calcolare bene la portata dei circolatori (ci sono dei programmini per farlo)[/QUOTE]

Salve Dott. Io sto per installare un TC. Carinci system Evolution 2.0 200 R per una casa in campagna di 190 mq su due piani, con muri in pietra di 80 cm. Vorrei mettere un puffer ma siccome questa casa, che ho acquistato da venti giorni, è già completamente rifinita e con spazi ridotti ho molti dubbi su dove posizionarlo. L'unico luogo è il garage che sta alla destra del TC più o meno 8/10 metri di tubature per arrivare, mentre le caldaie a gas sono alla sinistra del TC a due metri di distanza(che sono due, perché ogni piano ha la sua caldaia essendo due appartamenti separati ma con possibilità di comunicare, una sopra l'altra con un solaio nel mezzo). È una soluzione questa possibile? Poi dal puffer l'acqua dovrà ritornare al sistema di riscaldamento e acqua sanitaria. Troppi giri? O soluzione praticabile? Tra l'altro il puffer scalda l'ambiente circostante? Perché in garage ho vino (e la mia cantina e non può alzarsi la temperatura) grazie al dot. E a chi mi vorrà dare dei consigli
 

ULTIMI MESSAGGI

Sezioni in Evidenza

Fotovoltaico Aspetti Tecnici, Bancari e Legislazione Isolamento, insuflaggi e Cappotti Tecniche e materiali per l'efficienza termica Riscaldamento e Raffrescamento Soluzioni a Legna, Pellet e Pompe di Calore Ossidroelettrico La nuova fonte di energia dall'infrarosso

I nostri Social

Indietro
Top Bottom