Consiglio su cappotto termico

Simone22-

New member
Salve ragazzi un consiglio perché nn ci sto capendo più niente allora diciamo che ho tre preventivi 3 opzioni che non so se cambia così tanto o mi sto fasciando troppo la testa.
Allora il primo e un cappotto semplice in EPS da 8cm con lambda 0.36
Il secondo e un cappotto di nome respira sempre da 8cm con lambda o.31 pannello con più traspirazione per problemi muffa
Oppure l'ultimo sempre da 8cm in stiferite gt con lambda 0.22

Sono impossibilitato a farlo più grande di 8cm la mia domanda e cambiano così tanto questi cappotti o faccio EPS normale come tutto il resto delle persone e la smetto di fasciarmi la testa ???? :cry::cry::cry:
 
Se non puoi alzare lo spessore dei pannelli , e senza valutare i costi , e senza sindacare sulla veriticità delle prestazioni della "Stiferite GT" , è lapallisiano che la scelta cade sulla migiore prestazione di Resistenza Termica .

8cm di Stiferite GT , equivalgono a
13 cm di EPS 0,36 o a
11 cm di Respira 0,31.

8cm di Stiferite GT è come avere 13 cm di EPS , sempre ammesso che la Stiferite GT abbia nella realtà quel valore.
Il costo del Cappotto comunque è da valutare nel complesso , probabile che il costo dei pannelli non pregiudichi la scelta , anche perchè la detrazione aiuta molto la spesa.
Considerato che non potrei comunque mettere più di 8 cm sulla parete , opterei per la Stiferite GT .........
 
Indietro
Top