Consumo eccessivo Termocamino

tonystar83

New member
salve,
ho acquistato casa e ho trovato già installato un impianto con termocamino di marca ecosystem e il modello è lumitherm.
Mi hanno consigliato sia gli ex proprietari che il manuntentore di utilizzarlo con san/nocciolino d'oliva per rendere al meglio.
Mi sono reso conto che tenendolo accesso 6/7 ore mi comnsuma 2buste di nocciolino d'oliva ca ( 15/20kg a busta). Sinceramente mi sembra un pò troppo come consumo.
Il termocamino , non essendo di ultima generazione ( ha 6-7 anni di vita), ha un quadro comandi esterno a muro ( in allegato la foto) sulla quale si può impostare alcune caratteristiche.
Non riesco a trovare la combinazione giusta, se metto la coclea bassa e ventola bassa la temperatura difficilmente sale a regime, se alzo questi valore si fanno molti accumuli di materiale bruciano o no (tipo vulcano - vedere foto in allegato).
Di solito i miei parametri sono : coclea 3 -ventola 5- pompa 50° - caldaia 60°.
Quando arriva a 60° si spegne termocamino ma basta uno o due minuti che subito scende temperatura e riparte il termocamino.
Altre informazioni utili:
- casa su 4 piani ( ogni piano 60metri quadrati, 2 sono abitabili con termosifoni, gli altri due sono garage e mansarda)
- il termocamino quando non ci siamo in casa lo teniamo spento, quando torniamo lo accendiamo e ci mette minimo 30 minuti per far partire la pompa a 50 gradi
- la casa non ha coibentatura, non è vecchia ma neanche ultima generazione classa A, è dell'anno 2000.
- la canna fumaria passa in un pilastro esterno ( credo che non sia coibentato)
- ci sono infissi in legno a doppio vetro.
- zona bitata con temperatura esterna invernale in media sui 4-5 gradi di notte. Di giorno esposta quasi totalmente al sole.
- la tramogia per inserire il combustibile è esterna sul terrazzino( vedere allegato).a91209a5-e85a-4e8a-9c63-0c2e51a6e3cb.JPG02f04a14-8a2d-484f-93a5-ec79068abbf3.jpg7acb33b3-bdc0-4a7f-9562-9770608242b3.JPG
C'è qualcuno che può aiutarmi nel migliore l'efficienza del termocamino e il riscaldamento generale della casa?
Grazie mille
 
I residui che trovi dipendono dal combustibile.
Poi una domanda, fai girare i riscaldamenti collrgati direttamente al camino o hai uno scambiatore che tiene l'impianto chiuso in pressione?
Edit:
Oltre a questo, hai collegato un cronotermostato al camino o si avvia e spegne solo in manuale?

Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
 
I residui che trovi dipendono dal combustibile.
Poi una domanda, fai girare i riscaldamenti collrgati direttamente al camino o hai uno scambiatore che tiene l'impianto chiuso in pressione?
Edit:
Oltre a questo, hai collegato un cronotermostato al camino o si avvia e spegne solo in manuale?

Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk

Sui riscaldamenti non so dirti di preciso, devo informarmi.Ti posso dire che i termosifoni posso accenderli sia con la caldaia a gpl( abbiamo bombolone in comune tra le varie abitazioni con contatore personale) sia con il termocamino. Il cronotermostato ancora non ho provveduto ad installarlo, al momento come puoi vedere dalla foto della console dei comandi, ha il pulsante on/off e poi ha il sistema che quando è arrivato alla temperatura impostata alla manopola "caldaia" si spegne, appena si abbassa temperatura riparte da solo.
 
tonystar83, perchè dici di consumare tanto ?
in rapporto a cosa ?
hai il consumo dell'abitazione con il gas ?
perchè hai 120 mt2 da scaldare, + sotto freddo (garage) e sopra freddo (mansarda)
se usi 15/20 kg, sono circa 80/100 kW - la resa, siamo sui 60/80 kW in 6/7 ore, quindi circa 10 kW/ora.....
è un consumo normalissimo per tale metratura, logicamente dipende dalla zona (se in marocco è tanto, se nelle alpi è poco)
 
tonystar83, perchè dici di consumare tanto ?
in rapporto a cosa ?
hai il consumo dell'abitazione con il gas ?
perchè hai 120 mt2 da scaldare, + sotto freddo (garage) e sopra freddo (mansarda)
se usi 15/20 kg, sono circa 80/100 kW - la resa, siamo sui 60/80 kW in 6/7 ore, quindi circa 10 kW/ora.....
è un consumo normalissimo per tale metratura, logicamente dipende dalla zona (se in marocco è tanto, se nelle alpi è poco)
Ciao,
a gpl non ho provato.
La mia affermazione , hai ragione, non è basta su dati scientifici ma solo su opinioni di altre persone o leggendo sui forum che quasi due sacchi di nocciolino d'oliva per 6/7 ore sono troppi.
Mi puoi consigliare qualcosa per ottimizzare il tutto? Io sto pensando di far coimbentare il pilastro nel quale passa la canna fumaria e fare isolamente termico per garage e mansarda.
 
Allora, il fatto é questo.
Un termocamino a biomassa non modulante come il tuo consuma in relazione ai parametri manuali che immetti, e rende di conseguenza.
Se le 7 ore di funzionamento sono continue i conti tornano, considerando un consumo medio di circa 6 chili l'ora di biomassa.
Purtroppo non so se il tuo camino abbia una centralina evoluta, a giudicare dal quadro comandi piuttosto scarno probabilmente non gestisce nemmeno un cronotermostato perché hai tutti i comandi lì, ma non vedo cambi di stato tipo stand by o robe simili.
Quindi la primissima cosa che dovresti fare é contattare il produttore e chiedere se sia possibile utilizzare un cronotermostato che dia l'input al camino di accendersi e spegnersi, in caso negativo se sia possibile avere da loro supporto nell'aggiunta di una centralina "intelligente" che dica al camino come comportarsi, la sto semplificando molto sia chiaro.
Perché per quel che vedo e per quel che ne capisco, purtroppo hai un camino non modulante con semplice centralina on/off manuale

Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
 
a gpl non ho provato.
già questo dice che non hai un confronto sulla TUA abitazione

La mia affermazione , hai ragione, non è basta su dati scientifici ma solo su opinioni di altre persone o leggendo sui forum che quasi due sacchi di nocciolino d'oliva per 6/7 ore sono troppi.
e se uno ti dice che è andato sulla luna in bicicletta, tu gli credi?

Mi puoi consigliare qualcosa per ottimizzare il tutto? Io sto pensando di far coimbentare il pilastro nel quale passa la canna fumaria e fare isolamente termico per garage e mansarda.
isolare va sempre bene, ma partendo dall'inizio, il tuo impianto a biomassa è ben fatto?
già questo incide parecchio sul consumo...... che sia alto o basso, diminuisce se l'impianto è fatto giusto (e se ora è sbagliato)
 
se usi 15/20 kg, sono circa 80/100 kW - la resa, siamo sui 60/80 kW in 6/7 ore, quindi circa 10 kW/ora.....

a parte le unità di misura che state utilizzando per definire l'energia consumata….. :cry:

vorrei far notare che l'utente scrive chiaramente che utilizza 2 sacchi da 15/20 kg ,quindi sta parlando di consumi pari a 30/40 kg ogni 6/7 ore ( cioè il doppio di quel che lei ha calcolato )

dove lo scrive>?

qui

Mi sono reso conto che tenendolo accesso 6/7 ore mi comnsuma 2buste di nocciolino d'oliva ca ( 15/20kg a busta).

saluti
 
bene, quindi circa 20 kWh (ma sono solo conti fatti a caso, non avendo altri dati)
quindi?
per questo nell'ultima riga ho scritto:

"isolare va sempre bene, ma partendo dall'inizio, il tuo impianto a biomassa è ben fatto?
già questo incide parecchio sul consumo...... che sia alto o basso, diminuisce se l'impianto è fatto giusto (e se ora è sbagliato)"

saluti
 
il consumo è doppio o il tc/impianto rende metà.........mah...........
:clapping:

lei ha fatto un calcolo in base a suoi consumi ? e quindi dice

perchè hai 120 mt2 da scaldare, + sotto freddo (garage) e sopra freddo (mansarda)
se usi 15/20 kg, sono circa 80/100 kW - la resa, siamo sui 60/80 kW in 6/7 ore, quindi circa 10 kW/ora.....

è un consumo normalissimo per tale metratura,

io le dico ….attenzione che …. il consumo è doppio di quel che lei ha calcolato , in quanto non ha osservato attentamente che i kg consumati in 6/7 ore NON sono solo 15/20 ...ma sono 30/40 !!!!

tutto qui :)

p.s. comunque l'energia si può misurare in
kWh
…...il
kW
invece è riferito alla potenza :)

in fisica , energia e potenza sono 2 cose leggermente diverse
 
appunto, il consumo eccessivo o meno non è possibile stabilirlo senza altri dati

logico, no?

saluti e baci, amicone mio..... :bye1:
 
Ultima modifica da un moderatore:
che è un consumo normalissimo per tale metratura..... tutto dipende dall'esigenza dell'abitazione, dal tc, dal combustibile, dall'impianto, dalla gestione, ecc ecc
(mi sembra di aver già scritto che se in marocco è un discorso, se sulle alpi è un'altro discorso....)

non è chiaro? :bye1:
 
è chiarissimo !

ma , (come le ho fatto notare) ...preso atto che questo consumo " normalissimo per questa metratura " è IL DOPPIO DI QUEL CHE LEI HA CALCOLATO ….

rimane "normalissimo" ugualmente ?

cordialmente

Francy
 
sono riuscito a recuperare altre info ( vedere immagini in allegato).
 

Allegati

  • IMG_2341.jpg
    IMG_2341.jpg
    601.5 KB · Visualizzazioni: 0
  • IMG_2342.jpg
    IMG_2342.jpg
    592.5 KB · Visualizzazioni: 0
  • IMG_2343.jpg
    IMG_2343.jpg
    669.6 KB · Visualizzazioni: 0
Niente, é un camino ad avvio manuale senza elettronica particolare.
Avresti un'opzione, volendo, ma devi parlarne con un elettricista.
In pratica lasci il camino sempre acceso, quando raggiunge la sua temperatura di caldaia si ferma da sé.
La pompa di circolazione la metti sotto relè, al quale poi arrivi con il cronotermostato che darà il consenso all'avvio della stessa.
Un bravo elettricista saprà farti siciramente un lavoro ad arte.
In questo modo spegnerai il camino solo quando vorrai tu, rimarrà sempre in stand by e il circolatore girerà all'occorrenza fermandosi quando avrà raggiunto la temperatura ambiente, di conseguenza non circolando più acqua nel circuito do riscaldamento il camino si fermerà quando avrà raggiunto la temperatura impostata in caldaia

Edit: il vantaggio sarà che se lascerai il camino acceso anche 10 ore non saranno ore di lavoro continuato come accade ora, perché la casa una volta arrivata alla temperatura impostata dirà al camino tramite il cronotermostato sulla pompa di fermarsi.
Facile che su 10 ore ne lavorerà effettivamente anche la metà, se la casa non ha particolari perdite di calore, é comunque una cosa da provare perché costa poco e potrebbe dare risultati decisamente migliori di quelli che ottieni ora

Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
 
Dovrebbe servire per la cloclea, anche il mip termocamino ha motore cloclea con inverter ma ha la gestione elettronica dello stesso in base ai vari valori di fumi e cose varie, magari anche questo nonostante una centralina molto semplice lavora così

Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
 