Contatore GET4S - Antidamper

damimarchi

Member
Buon giorno a tutti


Premessa Impianto fotovoltaico da 99,36 kWp
orientamento est e ovest
Moduli Bosh 240 + 9 inverter PVI 12.5
data di attivazione 08/03/2012
Regime di cessione parziale
Rete di Bassa Tensione
Contatore Energia prodotta = ISKRA MT831 a carico del produttore
Contatore Energia scambiata = GET4S


mi scuso fin da subito se saro lungo nella spiegazione


Cronostoria contatore
Impianto attivato in marzo 2012
Contatore verificato/ certificato da Enel distribuzione in data 31/10/2013
sostituito con un nuovo GET4S il 17 febbraio 2014


Letture rilevata al 31/01/2014
Energia prodotta =3689.460 x 40 (K = 40) = 147.578,40 kWh
Energia immessa = 107670 (A1) + 24248 (A2) + 31653 (A3) = 163.571,00 kWh


preciso che le letture che ho trascritto sono corrette in quanto rilevate mezzo documentazione fotografica


dopo tali avvenimenti abbiamo provveduto a fare richiesta di chiarimenti circa chi avesse autorizzato l'esecuzione del lavoro in quanto
- ne lo Studio Tecnico
- ne il produttore
- ne l'installatore

è stato contattato


unica cosa dalle fotografie contatore Energia immessa ho visto che vi è il simbolo che significa che il cliente sta immettendo nella rete di Enel Distribuzione energia attiva e che l’energia reattiva è positiva (capacitiva) qualcuno può aitarmi a comprendere un po meglio tale termine?


Enel mi ha risposto:
In data 17 febbraio 2014 in occasione dell’uscita del ns. tecnico per l’esecuzione della riprogrammazione e’ stata riscontrata l’attivazione del dispositivo ANTITAMPER sul misuratore. qualcuno sa cosa sia tale Antitamper?


ringrazio tutti fin da ora per i consigli e chiarimenti che mi darete
Damiano
 
è la vite di smontaggio del contatore che se viene allentata o rimossa segnala una apertura (manomissione) del contatore, la versione moderna della piombatura, su contatori di piccola taglia, tipo gem, l'antitamper fa scattare il termico e non permette più il riarmo.
Attenzione che mi ricordo una vecchia discussione dove ad un utente un addetto non mi ricordo se enel o altro ente tipo dogana, ha smontato il contatore per prendere i seriali dei sensori mi pare TA, dicendogli che sarebbe ritornato per riprogrammarlo e non si è fatto più vedere, successivamente l'utente ha dovuto discutere con enel, purtroppo non ricordo come andò a finire.
 
ma tale situazione non credo sia corretta nel mio caso sul modello GET4S in questione se l'Antidamper è scattato su tale contatore è sempre regolarmente funzionato e ho rilevato le letture tranquillamente unica cosa che pensandoci avevo le letture in A1 e A2 sempre lo stesso valore fisso dal 01/11/2013 e mi cambiava solo in F3

ma non mi spiego il fatto di tale differenza tra Energia prodotta e Energia Immessa in quanto ho una differenza di circa 20.000 kWh prodotti che mi mancano e che se considero un consumo di 10.000 kWh del produttore salgo a 30.000 che tradotto in soldi sono circa 8.500 €

in riferimento ai TA mi consolo che non solo l'unico a cui capitano tali esperenze

nei confronti delle dogane Enel mi hanno risposto di sentire SE vogliono la ricostruzione che ovviamente mi fanno pagare

in ogni caso ti ringrazio per la spiegazione

Damiano
 
Ultima modifica da un moderatore:
Indietro
Top