Controllo inverter AURORA

ziosam31

Member
Salve a tutti,
ho provato a cercare nel forum ed ho trovato diverse info, ma sono un po' disseminate e può darsi che mi sia perso qualche pezzo.

In questi giorni mi è stata completata l'installazione del FTV e sto aspettando l'allaccio definitivo da parte dell'ENEL.

Ancora non ho deciso su quale metodo utilizzare per controllare l'impianto e il venditore mi sta proponendo PVI Desktop, ma ha il suo costo e volevo capire se esistevano sistemi alternativi.
L'alternativa proposta è quella di

Il tecnico che mi ha seguito mi ha detto che l'inverter ha una memoria propria, ma trattiene pochissime informazioni per cui è necessario archiviare i dati da qualche parte.

Se ho capito bene questo sarebbe lo scenario più performante in alternativa a PVI Desktop:
  1. Connettere l'inverter al mio router
  2. Installare sul mio PC il sw scaricabile gratuitamente dal sito della power one (Power-One Digital Laboratory )
  3. L'inverter, tramite l'accesso ad internet attivato sulla LAN, trasmette autonomamente e periodicamente le informazioni di dettaglio alla Power One.
  4. Dal mio PC, tramite internet e utilizzando lo specifico sw, accedo ai dati trasmessi alla power one.
E' corretto?
Qualche domanda:
  • Il cavo che devo utilizzare per attaccare l'inverter al router è un cavo standard di rete?
  • I dati dall'inverter al server power one come vengono trasmessi?
  • Presumo che l'inverter debba essere configurato per inviare i dati, corretto?
  • Devo prevedere qualche registrazione lato power one?
 
Fai un po di confusione.

L'inverter lo puoi collegare direttamente al tuo computer tramite un convertitore da rs485 (che sarebbe l'interfaccia che sta sull'inverter) ad Usb.
E' la soluzione più semplice ed economica, visto che devi comprare solo il convertitore, che sta sui 10 euro.
Poi sta a te scegliere se scaricarti i dati ogni tanto, o fare un log continuo.
Considera che l'inverter tiene in memoria solo il dato di produzione gionaliera, mi sembra al max 365 giorni.

Altrimenti puoi utilizzare un convertitore rs485> tcp/ip, che ti mette a disposizione i dati sulla tua rete ethernet e anche su internet.

In entrambi i casi per fare log contiunuo puoi usare indifferentemente:

Computer
Raspberrypi
Pogoplug

In nessuno di questi casi entra in gioco la PO.
 
Può essere che faccia confusione...

Riporto il testo della risposta che mi ha dato il tecnico alla mi richiesta di sapere dove l'inverter tiene i dati

L'inveter ha una memoria sua solo per l'energia prodotta da quando è stato acceso la prima volta, ed una per i dati semestrali, ma per il resto non rimane nessun dato del tipo: (potenza giornaliera, tensione stringhe, corrente stringhe, potenza di picco giornaliera ecc) questi dati li ritrovi solo ed eslusivamente se prendi il software che si scarica dal portale della power-one.
L'inverter, se connesso alla rete internet, invia i dati via email completi al server power one, all'interno dell'inverter ne rimane poi solo una parte registrati.
 
Cerca come 123solar nel forum , per fare monitoraggio devi avere un dispositivo , PC o altro sempre acceso come ha scritto Fabius , altrimenti i dati non li hai , se poi ti basta solo la produzione giornaliera e di conseguenza mensile , basta una connessione giornaliera .... poi non so il sito PO cosa fa' , ma qui non mi sembra venga usato.... meglio altri tipo pvoutput , sonnertag , etc.....
 
La risposta del tecnico è in parte vera:

1. l'inverter tiene in memoria solo il dato della produzione giornaliera, questo per almeno 365 giorni, quindi se lo interroghi tra 6 mesi ti restituirà i dati di produzione (Kwh prodotti) dei singoli giorni e del totale. Questi dati li puoi leggere anche sul display dell'inverter, cosi suddivisi:

ultimo giorno
ultima settimana
ultimo mese
ultimo anno
totale dall'accensione

2. i dati di tensione, potenza istantanea ecc. li hai solo se usi qualcosa che ti fa il log h24, di qualsiasi tipo (vedi quello scritto nel post sopra)

3. non mi risulta che gli inverter PO abbiano a bordo qualcosa che invia mail.

CMQ, specifica il modello di inverter, che controllo.....magari è una "new entry".
 
L'inverter lo puoi collegare direttamente al tuo computer tramite un convertitore da rs485 (che sarebbe l'interfaccia che sta sull'inverter) ad Usb.
E' la soluzione più semplice ed economica, visto che devi comprare solo il convertitore, che sta sui 10 euro.
Poi sta a te scegliere se scaricarti i dati ogni tanto, o fare un log continuo.
Considera che l'inverter tiene in memoria solo il dato di produzione giornaliera, mi sembra al max 365 giorni.

Altrimenti puoi utilizzare un convertitore rs485> tcp/ip, che ti mette a disposizione i dati sulla tua rete ethernet e anche su internet.
Penso di non avere bisogno di effettuare un log continuo, ma forse mi sbaglio.
Praticamente la mia necessità è di controllare ogni tanto che l'impianto funzioni a dovere e periodicamente di fare dei controlli più approfonditi su ciò che ho prodotto e consumato.

Il dati giornalieri che vengono tenuti in memoria dall'inverter sono dei consuntivi giornalieri oppure ho un dettaglio maggiore?

Vorrei evitare di dover lasciare un PC costantemente accesso e connesso all'inverter (tramite USB e/o LAN) oppure di attivare il logging su server esterni.
 
Ultima modifica:
Indietro
Top