Gentili amici del forum, vorrei sottoporvi alcuni quesiti tecnici:
dovrei adeguare un impianto fotovoltaico da 250 kW alla Delibera ARERA 385/2025/R/EEL e dalla Norma CEI 0-16:2025 V4 (Allegati O e T).
L'impianto è dotato di 3 TV-I a triangolo aperto collegati allo SPI per il DI.
Lo SPG è dotato di 2 TA e un TAT.
Dovendo montare un CCI, questo può utilizzare direttamente i TV-I dello SPI per la misura della tensione?
Per la misura di corrente, è obbligatorio prevedere 3 TA in MT dedicati al CCI oppure il dispositivo consente l’impiego di soluzioni alternative (es. TA del DG)?
È possibile in alternativa usare TA in bassa tensione?
Grazie.