In tutti gli impianti fv solitamente a monte dell'inveter lato cc si collegano degli spd.Ora la mia domanda è la resistenza di terra(coincidente con quella dell'impianto esistente)deve avere dei valori particolari proprio per il collegamento degli spd?Io avevo letto che dal dpr547/55 doveva avere un valore indicativamente inferiore a 20 ohm....Qualcuno sa darmi suggerimenti in merito???
Grazie
Ciao
Antonio
 
Ho visto che il mio post non ha suscitato interesse forse la domanda era ovvia...Mi hanno segnalato che la resistenza di terra non deve avere valori diversi da quelli derivanti dal cordinamento necessario per la protezione dai contatti indiretti anche in seguito al collegamento degli spd...sarebbe bello avere il vostro parere.
Ciao
Antonio
 
Il valore della resistenza di terra non è significativo per l'installazione degli SPD.
Deve invece essere coordinato con i dispositivi per la protezione dai contatti indiretti. Nel caso di impianti con sistema TT (consegna in bassa tensione) normalmente si utilizzano interruttori differenzali con idn Il valore massimo di 20 ohm previsto dall'ormai vecchio DPR ha perso significato; comunque, per esperienza, ti dico che non ho mai misurato una resistenza di terra superiore a 20 ohm.
 