curva climatica e COP

mania2

Active member
qualcuno mi fa una breve spiegazione sui concetti base per capire come intervengono nella configurazione di un riscaldamento con PDC la curva climatica e il COP?
Gli elementi essenziali per inquadrare questi due parametri.
grazie
 
La curva climatica è un set variabile di T di mandata, che viene regolata in base alla T esterna: più fa freddo fuori e più manda alto in casa (quanto alta dipende da cosa usi per riscaldarti e dalle condizioni di isolamento della casa).

Il COP è il rapporto tra l’energia termica prodotta dalla pdc e l’energia elettrica che serve per produrre quell’energia termica. Più fa freddo fuori e più è basso il COP. Più mandi alto e più è basso il COP.
 
Grazie per queste spiegazioni. Ho letto che la convenienza rispetto al metano si avrebbe solo per valori di COP maggiori di un valore minimo. È così? E questo limite varia per ogni PDC o è unico?
 
Dipende dal prezzo del metano e dell’energia elettrica.

Ad esempio:
Costo energia elettrica (solo parte variabile) 0.16 euro/kWh
Costo metano (solo parte variabile) 0.75 euro/mc

Con 1 mc di metano, quindi con 0.75 euro, fai circa 10 kWh termici. Cioè 1 kWh termico lo fai con 0.075 euro.

Con una pdc fai meglio al costo dell’energia elettrica di 0.16 se il COP è maggiore di 0.16/0.075=2.1, in pratica raggiungibile da ogni pdc per temperature non troppo elevate.
 
Grazie per queste spiegazioni. Ho letto che la convenienza rispetto al metano si avrebbe solo per valori di COP maggiori di un valore minimo. È così? E questo limite varia per ogni PDC o è unico?
Il valore che circola per cui si ha il punto di flesso è COP 2.

Calcola che una PDC come la mia (gas injection) raggiunge quel valore di COP a -2° e 60° di mandata... a 2° con 65° di mandata. La tabella delle performance qui sotto include anche l'effetto dei defrost
Visualizza allegato 75118
 
Dipende dal prezzo del metano e dell’energia elettrica.

Ad esempio:
Costo energia elettrica (solo parte variabile) 0.16 euro/kWh
Costo metano (solo parte variabile) 0.75 euro/mc

Con 1 mc di metano, quindi con 0.75 euro, fai circa 10 kWh termici. Cioè 1 kWh termico lo fai con 0.075 euro.

Con una pdc fai meglio al costo dell’energia elettrica di 0.16 se il COP è maggiore di 0.16/0.075=2.1, in pratica raggiungibile da ogni pdc per temperature non troppo elevate.
utile indicazione.
Ho verificato che pago il metano (parte variabile) circa 0.89 quindi otterrei un COP minimo ancora più basso.
devo studiare le tabelle del COP della mia Carrier.

Ma la curva climatica va scelta tra le varie disponibili per una PDC, con quale criterio?
 
Il criterio è che scegli quella che ti tiene il giusto caldo in casa a tutte le T esterne.

Fai un po’ di prova/riprova e la trovi
 
attualmente dispongo di questa PDC, ha 3 anni e avrà girato solo un centinaio di ore, Carrier modello 30 AWH 008 HD.
come già scritto in un altra discussione, non dispone di un display remoto che consenta una gestione delle curve climatiche ma sembra che si possa montare.
Che ne pensate di questa macchina, è di buona qualità e sufficientemente tecnologica. inoltre si potrebbe aggiungere anche la produzione di ACS?

 
Indietro
Top