Da tre monofase a trifase (per esperti)!!

  • Autore discussione Autore discussione davide.gen
  • Data d'inizio Data d'inizio

Vipsolar impianto fotovoltaico

CITAZIONE (marcos1984 @ 14/6/2007, 17:52)
CITAZIONE
CITAZIONEIl neutro a terra in cabina serve più che altro in caso di guasti sulla MT.

Si parla di lato BT. Sul lato MT puoi fare quello che vuoi.

L'impianto di terra è unico (sia lato MT che lato BT)​

Il neutro BT e la massa del trafo sono generalmete collegate, ma il neutro MT è isolato da terra......
Infatti se guardi tutte le linee MT in fili nudi hannosolo tre conduttori....​

Sulla media tensione il neutro proprio non c'è.

Saluti.
Federico
 
CITAZIONE (giorgio demurtas @ 14/6/2007, 23:13)
ecco, il diff trifase protege tutto l'impianto. Se metti tre diff monofase proteggi solo il tratto dall'int all'inverter.​

Sono pienamente d'accordo. Anche secondo me la soluzione più semplice che rispetta anche la 82-25 è un differenziale quadripolare e collegamenti con protezione doppia o rinforzata fino al punto in cui il sistema diventa trifase.
Saluti.
Federico
 
Detto tra noi, ioe viterei qunto più possibile l'uso dei differenziali che molte volte scattano intempestivamente creando dei fuori servizio indesidrati.
Ciao
 
Qualora l'inverter non sia dotato di trasformatore di isolamento, allora il differenziale diventa obbligatorio, vero?

O bisogna prendere altre precauzioni?

Saluti

Salmec
 
Ragazzi ho fatto una simulazione con PSpice e i tre differenziali monofase non scattano intempestivamente.
Qualunque sia il carico che vado poi a collegare nel sistema trifase (carico squilibrato o trifase).
Davide
 
CITAZIONE
Qualora l'inverter non sia dotato di trasformatore di isolamento, allora il differenziale diventa obbligatorio, vero?​

Il mio è così. Nel manuale non c'è scritto di mettere un differenziale, solo un magnetotermico da 10A curva C se non erro.
Anzi, c'è scritto di proteggere anche il lato dc con interruttore automatico o fusibili (che per me è senza senso, perchè la corrente di corto circuito dei pannelli è poco più di quella nominale).
 
Salve.. sarete tutti in vacanza? la discussione è datata ma spero che qualcuno mi risponderà lo stesso. Sto facendo un lavoro di tesi che prevede un impianto trifasi da 15kw in ingresso più 6kw immessi direttamente da fotovoltaico su una fase. ho letto se non ho capito male che non serve necessariamente adeguare la potenza nominale dal distrubutore quando si immette una potenza nella rete domestica(AEEG 89/07, allegato A punto 8). Soprattutto se non si scambia nulla(siamo in senegal).
Vi chiederei 4 cose per me fondamentali se potete gentilmente rispondermi, beh se è giusto quanto detto sopra e:
1) i sunny island da 5kW li ho posizionati dopo i contattori..non ho trovato alcun riferimento sul caso.
2) si può creare un impianto elettrico trifasi in tre tappe? partendo con un monofose, poi un altro e un altro ancora?
Siccome i sunny island costano parecchio si vorrebbe spalmare nel tempo la spesa.
3)come andrebbe gestito l'impianto della casa, grossomodo? cioè, posso portare una fase e distriburla come voglio, poi aggiungerne un'altra e così via?
4)com'è possibile gestire le tre situazioni che verranno a verificarsi?
- monofase da 5kw in ingresso da rete + 6kw di fotovoltaico
- precedente + altro monofase da 5kw
- trifasi da tre monofase da 5kw con un sbilanciato di 6kw
5) Perchè non riesco a caricare l'immagine del mio disegno che vorrei sottoporvi anche se rientra nei pesi previsti? mah..
 
Per la protezione dai contatti indiretti in un sistema TN la norma CEI 64-8 permette di usare solo un Magnetotermico senza Differenziale in quanto in caso di guasto di una fase verso il PE il circuito di guasto si chiude sul Neutro generando un c.to c.to.
In questo caso anche se la corrente in uscita dall'inverter è limitata a qualche decina di ampère, la corrente istantanea dovrebbe essere molto più elevata facendo così intervenire il magnetotermico. Corretto?

La norma CEI 82-25 invece prescrive espressamente un differenziale.
Come vi comportate?
Nel caso fosse obbligatorio utilizzare il differenziale anche in un sistema TN, si dovrebbe usare quello 4P in modo da evitare gli scatti intempestivi quando il sistema non è simmetrico ed equilibrato. In questo caso la somma vettoriale delle correnti delle 3 fasi e del Neutro sarrebbe comunque pari a zero. Il differenziale interverrebbe solo in caso di dispersione attraverso il conduttore PE.

Eubrun
 

ULTIMI MESSAGGI

Sezioni in Evidenza

Fotovoltaico Aspetti Tecnici, Bancari e Legislazione Isolamento, insuflaggi e Cappotti Tecniche e materiali per l'efficienza termica Riscaldamento e Raffrescamento Soluzioni a Legna, Pellet e Pompe di Calore Ossidroelettrico La nuova fonte di energia dall'infrarosso

I nostri Social

Indietro
Top Bottom