Daikin Altherma su radiante: dopo aver abbassato la curva parte solo la resistenza, non il compressore


daniele.numeretti

Nuovo Utente
Iscritto dal
26 Novembre 2026
Messaggi
3
Buongiorno a tutti,

ho un impianto Daikin Altherma (unità interna EBBX11DF9W) con radiante a pavimento su tre piani, un collettore per piano, un piccolo accumulo inerziale, termostati Vimar 02970.B on/off con testine elettrotermiche. La PDC non produce ACS. Gestione con Onecta e Homey, che al momento mi legge i consumi separati di unità interna ed esterna.

Il problema. È comparso dopo che ho abbassato la curva climatica di circa 5 °C (da -5 → 28 / +10 → 25 a -5 → 25 / +10 → 20) e la temperatura minima di mandata da 25 a 20 °C nel profilo installatore: il compressore ha smesso di partire e al suo posto si è attivata la resistenza di riserva, con compressore fermo, pompa attiva e nessuna anomalia in memoria. Quando mi sono accorto che stava lavorando solo la resistenza l'ho disabilitata, perché è inefficiente e costosa rispetto al compressore.

Da allora sto alzando progressivamente la curva per provare a far ripartire il compressore: oggi è a -5 → 28 e +10 → 24, la minima è ancora 20 °C, ma il compressore resta spento nonostante la pompa giri. Portando la richiesta a 28 °C il compressore era ripartito.

Acqua di mandata. Era a 22 °C, ora sta scendendo lentamente ed è a 21 °C. Non capisco perché non scenda ulteriormente, visto che la pompa gira e non c'è produzione di calore.

Situazione attuale: 8 °C esterni, target climatico circa 24,5 °C, acqua a 21 °C, casa a 21,5 °C. Controllo su temperatura di mandata (C-07=0), riscaldatore di riserva disabilitato (4-00=0), modalità pompa [F-0D]=0, emergenza disattivata. La richiesta di calore c'è: tutti i termostati risultano attivi e alzando la curva il compressore parte.

Cosa ho già verificato: [5-00]=1, [5-01]=0, [6-03]=3,0 kW, [6-04]=3,0 kW, [4-0A]=0, [4-06]=3, [7-06]=0.

La relazione del termotecnico prevede mandate di 22,5–29,4 °C secondo il mese, funzionamento continuo senza attenuazione notturna e regolazione climatica con termostati di ambiente; il fabbisogno calcolato è 5,76 kW a -5,2 °C. Lavorare a 20–24 °C non è quindi fuori progetto.

Le domande:

1. Perché non parte con 3,5 °C di scarto tra mandata richiesta ed effettiva, mentre con richiesta a 28 °C partiva?

2. Esiste un parametro che inibisce l'avvio quando la minima di mandata scende a 20 °C o quando la curva è molto bassa?

3. È normale che si attivasse la resistenza con compressore fermo, senza anomalie e con emergenza disattivata?

4. Perché l'acqua si ferma intorno a 21 °C invece di continuare a scendere, con la pompa in funzione e nessuna produzione di calore?

5. Può essere una questione di isteresi o di banda di regolazione, più che di richiesta?

Grazie a chi vorrà darmi una mano.
 

ULTIMI MESSAGGI

Sezioni in Evidenza

Fotovoltaico Aspetti Tecnici, Bancari e Legislazione Isolamento, insuflaggi e Cappotti Tecniche e materiali per l'efficienza termica Riscaldamento e Raffrescamento Soluzioni a Legna, Pellet e Pompe di Calore Ossidroelettrico La nuova fonte di energia dall'infrarosso

I nostri Social

Indietro
Top Bottom