Dati contatori poco chiari

dsesmo

New member
Buongiorno.
Mi hanno connesso il mio impianto fv di 3kwh alla rete giovedì 4/08/2016 e ho verificato che i dati di immissione del contatore di produzione e i dati di prelievo del contatore di scambio sono praticamente uguali.
Nello specifico , al 4° giorno di funzionamento, il contatore di produzione mi dava in IMMISSIONI 58kwh, e il contatore di scambio in Prelievo mi dava sempre 58 kwh. Non riesco a capire se questo è normale, se si , quindi quanti kwh ho prelevato dalla rete e che poi dovrò pagare?
 
Ciao dsesmo,

tu devi controllare il contatore di scambio che ti da il prelievo, cioè quello che andrai a pagare in bolletta e l'immesso, quello che ti verrà conteggiato nel SSP. Che le immissioni del contatore di produzione ti dia 58 kWh come il prelevato del contatore di scambio è solo una pura coincidenza, se prendi poi l'immesso del contatore di produzione e fai la differenza con l'immesso del contatore di scambio sai quanto hai autoconsumato della produzione del tuo FV
 
Ciao dsesmo,

sul contatore di produzione schiacciando il bottone in sequenza ti fa vedere prima il prelevato (avrai forse 1 kwh), periodo attuale e precedente per le varie fasce e poi immesso con lo stesso ordine. Se ti hanno messo il contatore bidirezionale di scambio è la stessa cosa, prima vedi il prelevato (periodo attuale e precedente x fasce) e poi l'immesso (sempre continuando a schiacciare il bottone.
 
L'immesso è indicato sul contatore di scambio, assieme al prelevato. Per questo il contatore deve essere bidirezionale, cioè capire se l'energia sta entrando (prelievo che pagherai in bolletta) o uscendo (immissioni, che ti varranno pagate attraverso lo SSP dal GSE).
Il contatore di produzione è anch'esso bidirezionale ma in prelievo dovrebbe indicare zero, mentre in immissione indicare la produzione (che deve essere circa uguale a quella indicata sull'Inverter).
 
Sul contatore di produzione mi da prelevato 0 mentre immissioni 58.
sul contatore di scambio mi da immissioni 0 e prelevato 58
 
Ciao Egimark, ma sul contatore di scambio mi da solo il prelevato ,mentre in immissione mi da 0.
forse perché il sistema è in funzione da 5 giorni ?
 
Ciao dsesmo,

sembrerebbe che hai autoconsumato tutto e prelevato altri 58 kWh, ma in 6 giorni hai usato 116 kWh di energia elettrica?

Molto strano, mi sa che non leggi correttamente


Ciao egimark,

il mio contatore di produzione segna anche il prelevato (molto basso) e io pensavo fosse il consumo dell'inverter quando non produce
 
Per me non ti hanno programmato correttamente il contatore di scambio.
Che i 58 kWh prodotti siano stati tutti autoconsumati mi sembra impossibile, un minimo di immissioni doveva indicarle.
Se non è programmato correttamente il contatore di scambio non distingue tra energia entrante e uscente e l'immesso te lo registra come prelevato (lo dovrai pagare).
Ma la casa in questi giorni è vissuta? cioè ci sono elettrodomestici e luci che vanno?

@Lore, il prelievo sul contatore di produzione è il consumo dell'Inverter (quando è spento), il mio dopo 8 anni segna ancora zero.......ma magari è il contatore che non le misura.
Ad esempio sul mio contatore di scambio posso leggere la potenza in prelievo e in immissione, mentre su altri contatori si legge solo la potenza in prelievo.
 
In questo momento i due contatori mi danno questi valori:
CONTATORE DI PRODUZIONE IMMISIIONI
A1 85
A2 13
A3 5
CONTATORE DI SCAMBIO
A1 73
A2 16
A3 12
P1 POT MAX 002.0
P2 002.0
P3 001.0
 
@dsesmo
Il contatore di scambio deve avere 2 sezioni separate: PRELIEVO e IMMISSIONI, ognuna coi suoi 3 numeri per fascia (A1, A2, A3).
Mi sa che non hanno fatto le cose correttamente.
Cerca di risolvere perchè rischi di pagare le immissioni come prelievi.
 
Se tu avessi un contatore GEM come il mio sarebbe più facile, ma invece sarà di un'altra marca......
Sul mio è stampigliato sulla plastica una doppia freccia (indica che è bidirezionale). Sul display oltre ai numeri compaiono anche dei quarti di cerchio (4 simboli) che permettono di capire se l'energia sta entrando o uscendo (cosa che il bidirezionale correttamente programmato deve sapere).
Quanto l'impianto FTV sta andando con discreta potenza e nella casa non hai grossi elettrodomestici accesi, l'energia deve uscire (immissioni). Al contrario quando l'impainto FTV è spento (di sera o notte) l'energia degli elettrodomestici accesi deve entrare (prelievo). Prova a vedere se sul display ci sono dei simboli "strani" che cambiano nelle 2 situazioni.
La prova definitiva è fare 2 misure del contatore in un periodo in cui il FTV va al massimo (tarda mattina e primo pomeriggio di una giornata con sole) e in casa hai poco o niente acceso: il Prelievo non può aumentare!!!!!
 
sul contatore di produzione c'è il simbolo che l'energia sta entrando in rete, mentre sul contatore di scambio non c'è nessun simbolo.
 
Le 2 freccette indicano che potenzialmente "possono" essere bidirezionali, se programmati correttamente.
Ultimamente, anche su utenze senza FTV, montano contatori bidirezionali in modo che se poi uno mette il FTV il contatore non cambia, ma deve essere diversamente programmato.

Comunque il contatore di scambio (in regime di Scambio Sul Posto) deve indicare sia PRELIEVI che IMMISSIONI, contatta chi ti ha installato l'impianto, ti dirà che i contatori sono di competenza del distributore (Enel distribuzione?) , e allora contatta il distributore spiegando la tua situazione. Dovrebbero aver rilasciato un verbalino quando hanno attivato l'impianto, lì forse trovi qualche riferimento sui contatori.
 