Delta t pompa di calore

antoniocz

Member
Buonasera a tutti, ho da ormai 3 anni una LG THERMA V 7.0 KW su impianto a radiatori, lavoro a 38 gradi di mandata ed il confort in casa e’ perfetto.
zona climatica C 955 gradi giorno.
ho notato ( da sempre che il Delta T e’ di 2) dopo tante ore di funzionamento scende ad 1.
ho monitorato lo spegnimento e dopo 30 min di accensione si spegne x 10-12min circa e Poi riparte per altri 30 min circa.
il Delta T secondo voi è basso?
 
Da quello che riporti, sembra che si spenga perchè ha soddisfatto la richiesta di calore e di conseguenza la differenza tra mandata e ritorno si annulla.
Il circolatore a che percentuale di potenza è impostato ?
Potresti provare ad alzarlo un po'.. magari scendere di un grado la curva.. o mi viene il dubbio..la fai lavorare a temperatura di mandata fissa ?
 
Da quello che riporti, sembra che si spenga perchè ha soddisfatto la richiesta di calore e di conseguenza la differenza tra mandata e ritorno si annulla.
Il circolatore a che percentuale di potenza è impostato ?
Potresti provare ad alzarlo un po'.. magari scendere di un grado la curva.. o mi viene il dubbio..la fai lavorare a temperatura di mandata fissa ?

il circolatore di fabbrica è impostato a velocità 3 il massimo, lavoro a T fissa 38 gradi
 
Si spiegano i frequenti off che potrebbero essere anche per raggiungimento della temperatura ambente impostata.
Dovresti farla funzionare in climatica, risparmieresti anche sui consumi.
 
Ultima modifica:
Indietro
Top