diff vano contatore contatore enel

andrea1515

New member
ciao sono nuovo di qui, vorrei fare una domanda . Se metto un differenziale magnetotermico tipo AS 2 X32A.ID 0,3A... Nel mio vano contatore enel
e ci collego una linea da 10mmq che alimenta la mia abitazione, e tra 1 anno metterò l'impianto fotovoltaico da 4 kw collegato a questa linea da 10mmq , in pratica metto una scatola di derivazione subito prima che la linea entri in casa la sdoppio una va al quadro fotovolaico/inverter ecc.
e l'atra va al quadro di casa completo di magnetotermici differenziali vari. è regolare???
 
Ultima modifica:
Per impianto fotovoltaico ci deve essere il progetto. Sopra i 6 kw firmato da professionista. Il tuo non mi pare un progetto. Non so se sia a norma, ma interfacciare un impianto fv con la rete e' strettamente regolamentato dalla CEI-021. In sintesi, non puoi improvvisarti elettricista.
 
Ultima modifica:
credevo che qui ci fossero dei progettisti, o semplicemente dei possessori di impianti fotovoltaici simili a quello che vorrei fare io.
Cmq grazie.
 
si, un paio di note:
1 puoi porre un 300mA a monte e considerarlo come interruttore generale a patto che nella linea di casa poi siano con una soglia inferiore tipo 30mA ( anche se poi questo valore dovrebbe essere calcolato in base alla misura di terra)
2 a valle di questo puoi tirar fuori le due linee oppure arrivare con il futuro FV sul quadro di casa
3 se non hai un impegno futuro o attuale di 6kw dalla rete un 32A è anche grosso........ se l' FV è da 4 puoi calcolare un 25A
4 tutto fatto in regola e da chi di dovere
 
Indietro
Top