• Tutti gli e-book sul nostro shop sono in offerta con sconto del 33% per gli utenti del forum: Usate il codice sconto ENERGETIC33 nel carrello. Fino al 28 giugno!

Differenza su letture potenza istantanea


Vipsolar fotovoltaico

pippowind

Nuovo Utente
Iscritto dal
14 Aprile 2011
Messaggi
4
Salve, fino a oggi non avevo mai fatto una misurazione del mio impianto fv, adesso posto una foto e cerchero di spiegare.

differenza.JPG
Ho misurato con una pinza amperometrica professionale la potenza istantanea nei seguenti 3 punti in rosso (con un carico fisso resistivo), e non sto capendo che succede.
In pratica se io assorbo a casa 1,5 amp e l'inverter me ne sta fornendo 1,3 come mai dal contatore enel sta entrando 1 amp? non dovrebbe essere prossima allo zero?(0,2amp)
Sareste cosi gentili da spiegarmi che succede? Oppure sto interpetrando male la situazione?
Grazie.
 
Da quanto è il carico? Come ti sei assicurato che non ci fossero altri carichi collegati e che non siano entrati (pompe, lavatrici, frigoriferi...) mentre spostavi la pinza da un punto all'altro? Ti sei assicurato che non ci fossero nuvole che potessero far variare repentinamente la produzione del fotovoltaico?
L'unità di misura della potenza non è ah.
 
Allora, come carico ho usato una resistenza a candela da 300w, collegata direttamente sotto il salvavita che alimenta le utenze(ho scollegato i fili che entrano a casa propio per essere sicuro che non vi fossero altri consumi).La prova è stata fatta pomeriggio inoltrato
ma in assenza totale di nuvole o di ombre sui pannelli.
 
Guarda, secondo me è calata la produzione. Basta poco per far calare di 200-300W la produzione, specie verso sera.
Ad ogni modo stai tranquillo che per semplici questioni fisiche (nessun marchingegno che si può rompere creato allo scopo quindi) prima viene impegnata tutta la potenza che riesce a sviluppare l'inverter e poi si attinge alla rete.
 
Quindi avrò preso un abbaglio.
Grazie 1000, mi ha tolto un peso dallo stomaco.:bye1:
 
Salve,
verificando diversi impianti fotovoltaici ho avuto questi risultati:
Impianto 1:
Produzione in uscita dall'inverter da 3000 w
Consumo dell'utenza di c.a 1600 w
Potenza istantanea misurata dal contatore di scambio = 0
Impianto 2
Produzione in uscita dall'inverter da 3000 w
Consumo dell'utenza di c.a 1600 w
Potenza istantanea misurata dal contatore di scambio = 2,2 kW

Come è possibile , i contatori non sono tutti uguali? Vi assicuro che ho fatto diverse prove (ho atteso il tempo di aggiornamento del contatore ecc. ecc.).....l'unica cosa positiva è che quando funziona il fotovoltaico i prelievi sul contatore di scambio (specie in fascia A1) non aumentano in entrambi i casi.........
Gentilmente vi chiedo le Vs. esperienze
 
Il contatore non fa una vera misura istantanea della potenza impegnata. Il valore è aggiornato ogni minuto o due.
Certe serie di contatori indicano solo la potenza in prelievo da cui lo zero spaccato quando c'è immissione.
 

ULTIMI MESSAGGI

Sezioni in Evidenza

Fotovoltaico Aspetti Tecnici, Bancari e Legislazione Isolamento, insuflaggi e Cappotti Tecniche e materiali per l'efficienza termica Riscaldamento e Raffrescamento Soluzioni a Legna, Pellet e Pompe di Calore Ossidroelettrico La nuova fonte di energia dall'infrarosso

Tags + Popolari

Stai usando un browser non aggiornato. Potresti non visualizzare correttamente questo o altri siti web.
Dovreste aggiornare o usare un browser alternativo.

Indietro
Top Bottom