Differenziale Termico impianto a pavimento

elsinoro

New member
Salve sono in affitto in un appartamento con impianto a pavimento e dopo varie prove ho un dubbio circa il differenziale termico da impostare. Attualmente è impostato a 0,2 ma ho paura che vista l'inerzia termica, prima di riattivare la pompa di calore, il massetto si raffreddi troppo con conseguente spreco di energia per riportare tutta la massa a regime. Faccio un esempio: se imposto 19°, il termostato stacca a 19,2 e poi continua a salire per un pò per inerzia, per scendere a 18,8 impiega qualche ora ad ho paura che tale tempo raffreddi troppo il massetto. Pensavo quindi di impostare il differenziale a 0,1 è giusto secondo voi?
Grazie.
 
Devi usare la climatica. Temperatura di mandata in funzione della temperatura esterna.
Niente termostato.
Che pompa è installata?
F.


Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
 
La pompa installata è una clivet che assorbe 3 kwh quando parte a scaldare l'acqua e la mandata è fissa a 41°. Non posso modificare nulla sull'impianto perciò chiedevo se il differenziale 0,1 potesse andare meglio dello 0,2.
 
41°c su radiante.Mandata fissa. Nessuna modifica di setup. Termostato fa solo danni. Regola i flussimetri e strozza i circuiti. Imposta termostato anche a step di on-off di un ora.
F.

Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
 
In che senso strozzare i circuiti? I flussometro ora mi indicano quasi tutti 5l/Min (il massimo). Come li regolo? Posso farlo a circuito funzionante o devo spegnere il circolatore? Scusa ma non sono molto pratico
 
Ma hai anche una qualche manopola che limita la T che mandi al pavimento? E/o hai anche qualche termoarredo (in bagno?)
 
41 gradi dritti nel pavimento? E non puoi regolare nulla ? Roba da matti.

Quando parte la pdc dici che assorbe 3 kW, ma poi cosa fa? Spegne e riaccende in continuazione o va di continuo fino a che il termostato le dice di fermarsi? Riesci a leggere qualcosa dei parametri della pdc (mandata, ritorno, portata...)?
 
In pratica da quello che sto vedendo la pdc scalda l'acqua fino a 41 (lo leggo sui manometri dei collettori) e poi si spegne per ripartire quando l'acqua ritorna sotto una certa soglia...Quanto può influire l'impostazione dei flussometro? Ora sono a 5l/Min , riducendo la portata avrei uno scambio termico maggiore o minore?
 
Minore, il che vuol dire che la pdc lavorerebbe ancora più a intermittenza di quel che fa adesso.

Quanto impiega a raggiungere i 41?
 
Minore, il che vuol dire che la pdc lavorerebbe ancora più a intermittenza di quel che fa adesso.

Quanto impiega a raggiungere i 41?
Quando l'impianto è a regime impiega circa 3 min per raggiungere i 41°. E' anche per questo che pensavo ad un isteresi di 0,1 invece che di 0,2, in modo da non far raffreddare troppo il massetto, è giusto il mio ragionamento o lascio a 0,2?
 
La cosa da mettere a posto sarebbero quei soli tre minuti.... con dei tempi così a regime, cambiare l’isteresi da 0.2 a 0.1 sarà totalmente ininfluente secondo me.
 
La cosa da mettere a posto sarebbero quei soli tre minuti.... con dei tempi così a regime, cambiare l’isteresi da 0.2 a 0.1 sarà totalmente ininfluente secondo me.
Non dovrebbe essere un vantaggio far lavorare la pdc soli 3min per portare l'acqua a temperatura? Quando a regime in pratica la pdc attacca ogni 20min circa. Invece con massetto freddo inizialmente la pdc impiega anche 10-15min per portare l'acqua a 41 e dopo nemmeno 5min riparte.
 