Ho deciso di mettere 2 inverter grandi al posto di molti più piccoli anche perchè il committente mi ha chiesto di estendere la garanzia sugli inverter a 20 anni e le case costruttrici lo fanno solo per gli inverter "grandi" (cioè da almeno 25 kW l'uno). In tutti i casi anche per 2 inverter è richiesto un dispositivo di interfaccia unico, infatti l'ho previsto nel preventivo (sperando che vada in porto!!)
per le domande scaricatori, diodi, ecc. ricapitoliamo...
- con giorgio demurtas, secondo me, abbiamo sostanzialmente espresso lo stesso concetto ma con parole diverse ovvero... per scaricatore io intendo uno scaricatore unico a 2 poli (uno positivo e uno negativo) e forse tu intendevi uno scaricatore ad un polo (ed è per questo che devi metterne 2 per ogni stringa, uno sul polo negativo e uno sul positivo).
- per gsughi
CITAZIONE
Solo di scaricatori ne servirebbero il doppio; 36 anzichè 18.
no ho afferrato molto... c'entrano qualcosa gli scaricatori a 2 poli o a un polo singolo come per l'esempio precedente...?
CITAZIONE
La posizione degli scaricatori è sempre in uscita, altrimenti ne dovresti mettere il triplo e poi non cambierebbe di molto il rischio.
... nel mio caso...
facciamo l'esempio per ogni singolo inverter: ho 9 stringhe le quali confluiscono in un'unica scatola di connessione (la scatola mi permette la connessione sino a 12 stringhe e in conseguenza dalla scatola andrò all'inverter con 2 soli cavi) se la scatola di connessione ha già a bordo uno scaricatore in uscita (se ne ha solo uno è obbligata ad averlo in uscita) non dovrò aggiungere niente altro, appurando però che lo scaricatore in dotazione sia effettivamente una classe II. Vi riporto la risposta della solarmax sugli scaricatori presenti nelle loro scatole "We have an over voltage protection with VDR’s, over voltage category III or for the Plus version class III up to 849V and class II between 849 / 900V".. secondo voi cosa vuol dire nello specifico? (qualcosa l'ho capito ma vediamo se ho capito bene...!!)
Di scaricatori non dovrei metterne il triplo ma 9 cioè uno per ogni stringa in arrivo... secondo voi è esagerato? mi fido dell'unico scaricatore in uscita dalla scatola?
Sei sicuro gsughi che non cambierebbe molto i rischio?
anche perchè
CITAZIONE
In ogni caso bruceranno i fusibili e/o diodi e non il resto.
ma se non bruciano i diodi/fusibili e non ho gli scaricatori rischio di cuocere l'elettronica della scatola!! (.. o no??)
e con quello che costa, senza contare il fermo dell'impianto.
Altra domanda... secondo giorgio demurtas è possibile mettere fusibili e diodi in serie (visto che la scatola ha i fusibili di serie, anche se da quanto appreso sul forum non servono a molto, ma non ha i diodi... vedasi post precedenti) anche secondo me è possibile... ma non rischio di avere troppe perdite sull'impianto per cadute di tensione e quindi di abbassare eccessivamente il rendimento dell'impianto??
Grazie a tutti
Frank