Dimensionamento impianto a pellet

s160939

New member
Buongiorno,
ho acquistato una villa risalente alla fine dell'800. A seguito di lavori di ristrutturazione dell'impianto termico, visto che la zona non è raggiunta dal metano, ho ipotizzato con il termotecnico di prevedere una caldaia a pellet che svolga sia la funzione di riscaldamento (i terminali saranno dei radiatori in ghisa) che l'acs.
I dati forniti dal termotecnico sono i seguenti:
Superficie utile 275 mq
Dispersioni 35kw
Fabbisogno energetico 195 kwh/mq

E' stata prevista una caldaia a pellet Viessman con abbinato un puffer da 2000 l per l'acqua tecnica e 300 per l'a.c.s., siccome il puffer mi sembra abbastanza grande dal punto di vista degli ingombri, è una soluzione corretta?
 
se usi il pellet, puoi scendere sotto i 2000 lt.....
per capire poi se il dimensionamento è corretto, serve sapere anche la zona climatica
se vuoi risparmiare spazio, puoi fare acs con pipe in tank o piastra di scambio esterna
come hai previsto acs estiva?
 
L'abitazione è sul Lago maggiore, in zona climatica E.

L'acs estiva è prodotta con la caldaia a pellet (avendo 5 bagni nell'abitazione ho preferito evitare i boiler in pdc).
La potenza della caldaia a pellet sarà leggermente inferiore ai 35 kW.

Secondo lei è possibile optare per un taglio di puffer inferiore?
 
non posso dirti qui senza altri dati se sia possibile o meno, ma "ipotizzo" di si.
dipende da svariati fattori (e da come poi intendi gestire il tutto)
se fai acs estiva sempre con il pellet, ancor meno ti consiglio il boiler esterno da 300 come hai scritto (avrai minor resa e maggiori consumi) rispetto a un pipe in tank o ancor meglio una piastra esterna acs.
 
Si, era già mia intenzione utilizzare un pipe in tank o comunque un bollitore combinato.

che informazioni servirebbero per poter avere un giudizio sulla scelta del puffer in relazione all'impianto?
 
se vuoi avere il max delle prestazione e della qualità acs, punta sulla piastra

per dimensionare serve una panoramica dettagliata di tutto l'insieme, considerando le tue esigenze e spazi

magari un futuro solare anche, boh..... bisogna sempre valutare tutto

(ti ho scritto in privato)
 
Indietro
Top