Dimensionamento impianto da 20kw

abruzzese

Member
Salve,
dopo molti mesi di lettura del forum finalmente sono giunto all'ordinativo di moduli ed inverter per il mio impianto fotovoltaico a terra in provincia di Chieti.
I moduli che ho scelto sono 84 Canadian Solar CS6P da 235w abbinati a 2 inverter trifase Aurora da 10 con fusibile e sezionatore integrati PVI 10 OUTD FS IT.
Il progettista ha dimensionato l'impianto dividendolo così in 6 strighe da 14 moduli: 3 allacciate ad un inverter e 3 all'altro.
Il dimensionamento vi sembra corretto?
Per quanto riguarda invece i quadri di campo, comviene prenderli belli e pronti oppure assemblarli direttamente comprando i pezzi sciolti?
Grazie 1000
 
a spanne t consiglio...21+21 su ogni inverter,ma c'è da verificare calcoli, con i nostri pannelli sunerg 235W vanno bene...così hai tensioni +alte e rendimento power one migliora...
 
Sei sicuro che la rete e' in grado di accettare la potenza che erogherai ? Hai gia' fatto il preventivo ENEL ?

ciao
 
..21+21 su ogni inverter
Not possible... Voc troppo elevata e per questo ho optato per i Danfoss TLX10k per il mio da 20kw... non capisco perche' inverter con V nominale di 600-700V non possono poi ,reggere la Voc di una stringa siffatta... e quindi nel tuo caso si cala a 14 pannelli con tensione ben inferiore alla nominale e perdita del doppio MPPT..... :bored:
 

Note di Moderazione:
Citazione integrale non consentita. Violazione art.3 del regolamento del forum.



Si certo, ho già fatto il preventivo con il gestore della rete.
Tutto ok. Può accettare tranquillamente 20kw.
Il lavoro non è nemmeno classificato come complesso avendo un traliccio trifase che passa a 10 mt dall'impianto.
:-D


Note di Moderazione:
Citazione integrale non consentita. Violazione art.3 del regolamento del forum.



In pratica con la perdita del doppio MPPT a cosa vado incontro? Una perdita nella produzione annua dell'impianto?
 
Ultima modifica da un moderatore:
Niente di cosi' importante , se non esistono ombre , ma se si mettono 42 pannelli in parallelo ( e ammesso che l'installatore faccia la scelta sulle schede dei pannelli ) hai 42 pannelli che si influenzano tra se , basta una foglia su uno.... se usi i due ingressi separati si danneggieranno a vicenda solo in 21....

Naturalmente si parla di pochi wattora giorno , se l'installatore ha fatto la scelta sul mismatch , se non l'ha fatta addio ;)....
 

Note di Moderazione:
Citazione integrale non consentita. Violazione art.3 del regolamento del forum.


Il progettista, da quello che mi diceva vuole mettere 2 stringhe da 14 in parallelo su di un ingresso e 14 sull'altro. Ho provato a simulare questa configurazione sul dimensionatore PowerOne. Per vostra esperienza è una configurazione valida o potrebbe creare dei problemi?


Immagine.jpg
 
Ultima modifica da un moderatore:

Note di Moderazione:
Citazione integrale non consentita, anche se il messaggio è breve. Violazione art.3 del regolamento del forum.



Quindi variando la Vstart, giusto?


Note di Moderazione:
Citazione integrale non consentita. Violazione art.3 del regolamento del forum.



A questo punto mi viene da chiedervi quale sia la soluzione con miglior rendimento dell'inverter...
10+10 su MPPT1 e 11+11 su MPPT2 oppure 14 su MPPT1 e 14+14 su MPPT2?
Grazie
 
Ultima modifica da un moderatore:
10+10 su MPPT1 e 11+11 su MPPT2 oppure 14 su MPPT1 e 14+14 su MPPT2?
Prova a vedere tu stesso per quale tensione l'inverter rende di piu'. Se trovi i grafici di rendimento in funzione della tensione bene, altrimenti la tensione piu' prossima a quella nominale dovrebbe essere migliore. Questo a parita' di altre condizioni.

ciao
 
La miglior soluzione e' quella con il maggior numero di pannelli in serie per avvicinarsi alla nominale , ma come ho gia' scritto sul PO 10.0 e' impossibile avere Vmp nominale e Voc che non superi il limite , ammesso che non sia monti l'impianto a pantelleria.....

Scendere a 10 o 11 pannelli non lo ritengo valido , si lavora a tensione infima che con il caldo arriva a 250-275V ...
 
Allora, per progettarlo per bene c'è bisogno di più tempo, dati ecc..... i PO 10.0 sono inverter a doppio stadio, rendono al meglio con tensioni comprese tra circa 550 e 600 V con carico compreso tra circa il 50% e il 100% del nominale. Considerando i tuoi pannelli, la soluzione migliore sarebbe 21+21. Non conosco il sito, ma ho provato ad inserire velocemente i dati nell'aurora designer, con temperatura minima di -2 gradi l'inverter li regge a pelo(846 V Voc, con 850 Voc-max inverter). Alla fine affidati al tuo progettista, lui sicuramente avrà più dati a disposizione e valuterà la soluzione migliore.
 

Note di Moderazione:
Citazione integrale non consentita. Violazione art.3 del regolamento del forum.


Ciao, se ti riferisci ai dati del sito sono su una collina davanti al mare, abbastanza ventilata in quanto esposta sia verso nord che verso sud. D'inverno quest'anno siamo scesi raramente sotto 0 gradi. a -10 non siamo mai arrivati.
Il mio progettista ha scelto la soluzione 14+14 su un ingresso e 14 sul secondo ingresso ma volevo sapere da voi se la suluzione era corretta o se c'erano altre possibilità.
 
Ultima modifica da un moderatore:
Se non vuoi rischiare con la configurazione con stringhe da 21, ci sarebbe la seguente:

Inverter 1:
MPPT1: 20x1
MPPT2: 20x1
Inverter 2:
MPPT1: 14x2
MPPT2: 16x1

In questo modo guadagneresti circa un 1 % di rendimento sul primo inverter e qualcosa anche sul secondo.
Rischieresti solo di eccedere la potenza massima su Inv2, MPPT1 (impostando derating = 1.0), cosa che succede anche con la configurazione attualmente in progetto.

ciao
 

Note di Moderazione:
Citazione integrale non consentita. Violazione art.3 del regolamento del forum. Ultimo avviso, poi si passa alle sanzioni e all'eliminazione dell'intero messaggio.


Infatti mi sono rifatto tutti i conti.
Sulla scheda tecnica del Power One PVI10 trovo scritto che su un singolo MPPT non si possono superare i 6,5 kw in ingresso e 28 pannelli da 235 (media 328 da flash list) fanno 6580 (6664).
Eccedere la potenza massima provoca danni all'inverter o crea qualche tipo di problema?
 
Ultima modifica da un moderatore:
Non so' esattamente cosa faccia il PVI 10 in caso di eccesso di potenza, forse ci sono delle tolleranze e comunque probabilmente andra' semplicemente in derating, cioe' limitera' la potenza ma senza problemi o danni all'inverter.
Naturalmente ti conviene leggere il manuale e/o chiedere alla Power one, spero che dal forum arrivino pareri di chi ha gia' studiato il problema.

In generale i superamenti della potenza nominale di una stringa sono rari e poco importanti, praticamente solo nei casi di "cloud-edge" in condizioni ottimali o quasi si supera la potenza nominale per pochi secondi a botta. L'effetto "cloud edge" e' l'effetto della luce diffusa dai bordi delle nuvole in una giornata variabile, il sole esce fuori dalle nuvole e l'irradiazione a terra supera i 1000 W/mq.
Quindi dal punto di vista della perdita di energia il derating non sarebbe un problema serio.

ciao
 
Selezioni i moduli
selezioni l'inverter

sotto dovresti vedere questo
Canali indipendenti
Numero di MPPT indipendenti: 2
[TABLE="class: mppt"]
[TR]
[TD="class: mpptname"]MPPT1[/TD]
[TD="colspan: 2"] [/TD]
[TD="class: stringpanel, colspan: 13"]Panneli per stringa[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: stringpanelid"]9[/TD]
[TD="class: stringpanelid"]10[/TD]
[TD="class: stringpanelid"]11[/TD]
[TD="class: stringpanelid"]12[/TD]
[TD="class: stringpanelid"]13[/TD]
[TD="class: stringpanelid"]14[/TD]
[TD="class: stringpanelid"]15[/TD]
[TD="class: stringpanelid"]16[/TD]
[TD="class: stringpanelid"]17[/TD]
[TD="class: stringpanelid"]18[/TD]
[TD="class: stringpanelid"]19[/TD]
[TD="class: stringpanelid"]20[/TD]
[TD="class: stringpanelid"]21[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: parallel"]Stringhe in parallelo[/TD]
[TD="class: parstringid"]1[/TD]
[TD="class: mconf warned"]2115(9)[/TD]
[TD="class: mconf warned"]2350(10)[/TD]
[TD="class: mconf warned"]2585(11)[/TD]
[TD="class: mconf yellow"]2820(12)[/TD]
[TD="class: mconf yellow"]3055(13)[/TD]
[TD="class: mconf yellow"]3290(14)[/TD]
[TD="class: mconf green"]3525(15)[/TD]
[TD="class: mconf green"]3760(16)[/TD]
[TD="class: mconf green"]3995(17)[/TD]
[TD="class: mconf green"]4230(18)[/TD]
[TD="class: mconf green"]4465(19)[/TD]
[TD="class: mconf green"]4700(20)[/TD]
[TD="class: mconf green"]4935(21)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: parstringid"]2[/TD]
[TD="class: mconf warned"]4230(18)[/TD]
[TD="class: mconf warned"]4700(20)[/TD]
[TD="class: mconf warned"]5170(22)[/TD]
[TD="class: mconf yellow"]5640(24)[/TD]
[TD="class: mconf yellow"]6110(26)[/TD]
[TD="class: mconf yellow"]6580(28)[/TD]
[TD="class: mconf green"]7050(30)[/TD]
[TD="class: mconf green"]7520(32)[/TD]
[TD="class: mconf green"]7990(34)[/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: notet, colspan: 2"]Note[/TD]
[TD="class: note, colspan: 13"]- Attenzione: Ridurre tensione di attivazione a 277 V
- Attenzione: Ridurre tensione di attivazione a 308 V
- Attenzione: Ridurre tensione di attivazione a 339 V
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: mppt"]
[TR]
[TD="class: mpptname"]MPPT2[/TD]
[TD="colspan: 2"] [/TD]
[TD="class: stringpanel, colspan: 13"]Panneli per stringa[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: stringpanelid"]9[/TD]
[TD="class: stringpanelid"]10[/TD]
[TD="class: stringpanelid"]11[/TD]
[TD="class: stringpanelid"]12[/TD]
[TD="class: stringpanelid"]13[/TD]
[TD="class: stringpanelid"]14[/TD]
[TD="class: stringpanelid"]15[/TD]
[TD="class: stringpanelid"]16[/TD]
[TD="class: stringpanelid"]17[/TD]
[TD="class: stringpanelid"]18[/TD]
[TD="class: stringpanelid"]19[/TD]
[TD="class: stringpanelid"]20[/TD]
[TD="class: stringpanelid"]21[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: parallel"]Stringhe in parallelo[/TD]
[TD="class: parstringid"]1[/TD]
[TD="class: mconf warned"]2115(9)[/TD]
[TD="class: mconf warned"]2350(10)[/TD]
[TD="class: mconf warned"]2585(11)[/TD]
[TD="class: mconf yellow"]2820(12)[/TD]
[TD="class: mconf yellow"]3055(13)[/TD]
[TD="class: mconf yellow"]3290(14)[/TD]
[TD="class: mconf green"]3525(15)[/TD]
[TD="class: mconf green"]3760(16)[/TD]
[TD="class: mconf green"]3995(17)[/TD]
[TD="class: mconf green"]4230(18)[/TD]
[TD="class: mconf green"]4465(19)[/TD]
[TD="class: mconf green"]4700(20)[/TD]
[TD="class: mconf green"]4935(21)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: parstringid"]2[/TD]
[TD="class: mconf warned"]4230(18)[/TD]
[TD="class: mconf warned"]4700(20)[/TD]
[TD="class: mconf warned"]5170(22)[/TD]
[TD="class: mconf yellow"]5640(24)[/TD]
[TD="class: mconf yellow"]6110(26)[/TD]
[TD="class: mconf yellow"]6580(28)[/TD]
[TD="class: mconf green"]7050(30)[/TD]
[TD="class: mconf green"]7520(32)[/TD]
[TD="class: mconf green"]7990(34)[/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: notet, colspan: 2"]Note[/TD]
[TD="class: note, colspan: 13"]- Attenzione: Ridurre tensione di attivazione a 277 V
- Attenzione: Ridurre tensione di attivazione a 308 V
- Attenzione: Ridurre tensione di attivazione a 339 V
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
 
Indietro
Top