Dimensionamento pdc

  • Autore discussione Autore discussione Navixxxx
  • Data d'inizio Data d'inizio
N

Navixxxx

Guest
Ciao a tutti!
Sto dimensionando la pdc per la mia nuova abitazione in corso di costruzione. Un termotecnico ha calcolato che per il riscaldamento ho bisogno di 9,5 KW. Ora il mio dubbio è l'acs... Devo aggiungere altra potenza oppure è già automaticamente verificata visto che la pdc lavora alternativamente su riscaldamento e acs?
Grazie
 
Possibile avere una risposta?
Avrei bisogno anche di un parere riguardo la possibilità di utilizzare una pdc che sia capace di erogare almeno 9,5 Kw e che sia compatibile con un contatore monofase da 6 kw considerando i normali consumi di una famiglia. Secondo voi è possibile?
Grazie.

9.5 KW nominali a A+7 W35?

In che zona sei?
Quanti siete in casa?
Che tipo e dimensione di accumulo per ACS ha previsto il tecnico? Cos'ha scritto nel progetto per quanto riguarda l'ACS il termotecnico?
 
Possibile avere aiuto?

Mi preme sapere se con 6 KW riesco a riscaldare casa in solo elettrico oppure devo ricorrere ad un sistema ibrido.

Grazie

Credo che l'imbarazzo a risponderti derivi dal fatto che hai un tecnico che ha previsto 9.5 kW termici solo per riscaldare un'abitazione di nuova costruzione.

Se il tuo tecnico avesse ragione ( cosa che poi vedremo essere molto improbabile.. ) la risposta è che con 6 kW ce la fai ma sei un po tirato.. tuttavia una casa nuova in zona E che necessiti davvero di 9,5 kW termici per stare a 20 gradi con fuori -3 sarebbe cosi grande da giustificare minimo un contatore trifase di tuttaltra taglia. ( non si capirebbe quindi il perché della preoccupazione...).

In breve... Pianura Padana, zona molto esposta , villa singola di 130 Mq. in classe energetica G ( casa vecchissima..) ho fatto mettere una PDC da 8 kW integrata che produce anche ACS; stiamo parlando di riscaldamento a termosifoni!! quindi la resa della PDC è anche piuttosto minata dalla tipologia degli elementi riscaldanti.

Bene... il proprietario dell'impianto mi ha chiamato settimana scorsa dicendomi che la macchina è stata sempre all'altezza del suo compito e non ha MAI avuto necessita di accendere la caldaietta a pellet di soccorso... oltre che all'entusiasmo circa il risparmio enorme ottenuto rispetto alla precedente caldaia a metano a camera aperta.

Ora.. o casa tua è nuova, ben fatta e calcolata correttamente per essere di circa 800 mq. calpestabili... oppure la casa è di dimensioni normali ma fatta come una capanna anni 80... oppure il tuo tecnico non sa quello che fa.

Io propendo per l'ultima opzione.



F.
 
mi sembra molto strano aver bisogno di 9,5kw in una nuova abitazione.
riscaldamento a pavimento?
se ora ti bastano 3kw, poi te ne basteranno 6 con pdc in linea di massima. ma controllerei prima quel dato di 9,5kw
 
non avevo letto prima che era una casa singola di 250mq.
Secondo me potrebbe anche essere che gli servano 9KWt di pdc per riscaldamento e acs bisogna vedere anche com'è fatta, quante superfici finestrate ha, ecc...

...e cmq comprare una buona pdc da 6-7kwt o da 9-10kwt non è che cambi molto...
 
Dimensionamento pdc

Non sono le dispersioni del pavimento verso il terreno, ma le dispersioni di tutta la casa verso l’esterno.
 
Le dispersioni sono calcolate in modo specifico su ogni singola parete che affaccia sull'esterno e poi sommate. Il calcolo su ogni singola parete è stato fatto con ?T=23... Mi chiedo se è possibile che il terreno si trovi alla stessa temperatura esterna di -3 °C. Leggevo che il terreno ad una certa profondità ha una temperatura costante tutto l'anno....

il terreno ha temperature abbastanza costanti si..., ma a -80/100m. Non credo che la tua casa scenda tanto :D ;)
 
Il mio dubbio era solo nella capacità del contatore da 6kw di poter soddisfare la richiesta della pdc + tutte le altre utenze domestiche.
Fatti mandare la scheda tecnica della PDC che ti propongono e leggi l’assorbimento max.
La mia PDC aria-aria (penta-split) ha capacità nominale di :
10kW in riscaldamento, ma la potenza assorbita max è di 2,66kW
9kW in raffrescamento, ma potenza max assorbita 3,08kW.
Soprattutto se accesa per diverse ore al giorno assorbe molto meno.

Ho contatore da 6kW e nessun problema (neanche prima del FV).
Se proprio volessi far partire l’asciugatrice, il piano cottura a induzione e il forno in contemporanea a tutti e 5 gli split, imposterai la modalità riduzione corrente elettrica assorbita così arriva ad assorbire solo 0,66kW...
Per il dimensionamento non so aiutarti, ma per fortuna ci sono persone esperte che possono farlo.
 
La cosa da capire per prima e' anche come verra' concepito l'impianto, perche' se va in diretta al radiante e poi con una 3 vie va a fare ACS al bisogno e' gia' partire con il piede giusto e grossi problemi con 6KW di contatore francamente non ne vedo, penserei anche a mettere il piano ad induzione e fare proprio un bel lavoro
 
Probabilmente è stata proposta una pdc da 16kw che a -3 rende 10, ce ne sono tante, a questo punto prendine una buona che mantenga il dichiarato fino a temperature basse, tipo gas inj. Ma attenzione perché la modulazione sarà minore,
è probabile che con una zubadan da 12 o anche da 8, monoventola o una lg da 9 monoventola tu riesca a starci dentro con i, contatore senza impiccarti. Gli unici problemi di assorbimento li ho durante ciclo acs, limitata a 4kwh max di assorbimento, usando il piano elettrico supero tranquillamente i 6.6kw max del contatore, ma non stacca per la tolleranza, ho visto picchi di 9kw. Prima con 4.5 kw di potenza staccava spesso.
 