Dimensionamento puffer caldaia a pellet


e che vuol dire che su un puffer da 1300 lavora solo su 1000 lt effettivi?

ok-- se la caldaia parte quando sopra ci sono ancora 250/300 lt di acqua a 58/60°, non è che questa quando parte deve scaldare da 35° a 62° tutti i 1300 lt ma solo i 1000 lt..
(parlo solo del mio caso)
in estate inoltre con puffer a 60/62° la dispersione è quasi nulla.. sono d'accordo con te di far scaldare il puffer a 58/60° per l'utenza acs, con un buon sistema a piastre lo sfrutta benissimo..

non capisco perchè sarebbero così esagerati 800 lt per quella caldaia.. se poi vuol mettere pure il solare, non dico siano quasi stretti ma forse più che giusti se vuole sfruttarlo al meglio anche nelle mezze stagioni.
più che altro io guarderei bene le caratteristiche del puffer. che abbia un'ottima coibentazione e sistema di stratificazione che potrebbero fare si la differenza..
 
Ultima modifica:
Grazie ancora a tutti.
Il tecnico dice che la caldaia ha la regolazione climatica. Sostiene che il solare termico ha tempi lunghi di ammortizzamento, stima un risparmio di 150 euro l'anno di pellet a fronte di una spesa di circa 2 mila euro. Boh...Se effettivamente è cosi, mi sembra un ragionamento valido...
Sulla capienza del puffer afferma più o meno le stesse cose di chi qui nel forum lo ritiene adeguato, nell'ottica di un impianto ben calibrato.
Per l'installazione ci vorrà ancora un pò di tempo, causa Covid.
Farò sapere come va nella stagione giusta, cosi nel caso l'impianto risulti fatto bene e qualcuno cerca un tecnico in queste zone, potrò consigliarlo ( in privato, certo), visto che io ho fatto davvero fatica a trovare qualcuno che mi ispirasse fiducia, e se si conferma ben riposta mi fa piacere consigliarlo
Buona vita a tutti!! E se qualcuno ha altro da aggiungere, io leggo sempre!
 
Sostiene che il solare termico ha tempi lunghi di ammortizzamento, stima un risparmio di 150 euro l'anno di pellet a fronte di una spesa di circa 2 mila euro. Boh...Se effettivamente è cosi, mi sembra un ragionamento valido...
errato
il tecnico dovrebbe informarti correttamente, e dirti che il solare ha un conto termico per conto proprio che ti permette di portarti a casa una bella parte del costo
ad esempio, con 5 mt2 di solare che ti costano +/- 2500 euro (kit completo, non solo i pannelli), il conto termico ti restituisce circa 1700/1800 euro
 
mia esperienza

mia esperienza

buongiorno a tutti ,
è un pò di tempo che non frequento il forum . porto la mia esperienza personale con caldaia a pellet austriaca installata nel dicembre 2010 con 3000 litri di puffer . non nego che avevo optato per questa quantità vista l'idea di collegare in futuro 1 caldaia a legna . inizialmente scaldavo 1 parte di casa , 140 mq a radiatori in climatica , oggi circa 300 . la quantità di acqua però , non la ritengo eccessiva in quanto i momenti di maggior consumo ed usura sono l'accensione di una caldaia e la tempistica per arrivare in temperaura , infatti non stiamo parlando di caldaia a gas / gasolio . ricordo che all'inizio quando studiavo il comportamento , a 10° di T esterna i 3000 litri a circa 75° erano sufficienti per 1 accensione al giorno . oggi la situazione è cambiata ma non di molto . per l'acs avevo optato per un pipe in tank , ad oggi però valuterei lo scambiatore istantaneo . Pannelli solari ? mah , non voglio entrare nei meriti , considera però anche il lato manutenzione pompa e glicole .
 
Buongiorno per i 140 mq avevi un circuito miscelato ed è rimasto lo stesso circolatore per 300 mq con la stessa valvola a tre vie miscelatrice? Se così fosse attenzione al bilanciamento e alle perdite di carico. Con più del doppio dei mq ci credo che la situazione è cambiata. Spero che hai optato per le valvole termostatiche sui radiatori.
a mio parere nei limiti del possibile avrei fatto due circuiti miscelati in climatica con due termostati separati.
Con 3000 litri va bene anche un produttore istantaneo. Comunque quanti bagni e cucine?
il solare termico è sicuramente un investimento che puoi affrontare con il conto termico ci sono in questo periodo ottimi prodotti che si ripagano completamente. L’ installazione e a parte. Il discorso manutenzione lo condivido ma il sole è gratis. E se magari hai pure fotovoltaico puoi metterci una resistenza elettrica e allora vai a tutto gas. Esistono anche tecnologie ad acqua ma sono più costose.
non prediligo i tank in tank mi piacciono di più i bollitori con doppia serpentina.
spero di essere stato di aiuto scrivimi se vuoi.
 
non prediligo i tank in tank mi piacciono di più i bollitori con doppia serpentina..

per me la soluzione migliore resta acs istantanea con scambiatore.. zero problemi legionella.. per cui non devo scaldare periodicamente il bollitore e si sfrutta sfrutta meglio l'acqua tecnica..
il bollitore batte la piastra solo per il fatto del circolatore in più ma per il resto non cè paragone.. provato entrambi i sistemi..
 
che c'è un consumo, anche se minimo, di corrente (oltre al costo iniziale dello stesso), che nel bollitore non c'è.. ma non cambierei mai il sistema acs con scambiatore a piastre con nessun altro sistema..
 
già.. vero.. quando focalizzi solo il particolare finisce che dimentichi che cè pure il resto.. :)
 
buongiorno RicKirich ,
ho visto solo ora il tuo post . quando avevo predisposto l'impianto avevo già pensato quasi a tutto . collettore di distribuzione , 2 gruppi di rilancio miscelati , gestiti da climatica e termostati dedicati , valvole termostatiche , 2 cucine , 3 bagni . il puffer è un pipe in tank e non tank in tank . per le altre tue visioni sul solare termico e fotovoltaico penso siano corrette ma , per me , cozzavano ieri col budget a disposizione e con l'idea di impianto che " più semplice è meglio è " .
 
Ciao io dopo diverse caldaie da 30kw ho una pellematic compact da 16kw con puffer 800lt, non ha eguali, per il solare chi dice che non serve non sa di cosa parla, è folle non utilizzarlo in italia, considera che in nord europa che hanno meno della metà del sole in italia lo hanno quasi tutti, io faccio reset del contatore ogni 2 mesi, ti allego la schermata dal primo febbraio ad oggi il solare ha fatto 1476Kw e come sai belle giornate in questo periodo sono state quasi nulle, fai vedere la schermata del mio impianto e chi ti ha sconsigliato il solare
 

Allegati

  • photo73695.jpg
    photo73695.jpg
    133 KB · Visualizzazioni: 0
Ciao beta, ho fatto la tua stessa cosa l'anno scorso, ho una villetta unifamiliare su tre livelli di circa 240Mq, ho istallato una okofen pellematic compact da 16kw, puffer 800lt e solare termico, io personalmente ho preferito il puffer con serpentina per l'acs e non con lo scambiatore a piastre, nel tuo caso istallerei un addolcitore, lo scambiatore a piastre con acqua calcarea tende a perdere di efficienza e va manutenuto, con la serpentina eviteresti la cosa.
Per la potenza vai tranquillo, io ho eliminato una thermorossi evo ultima serie da 32 Kw per passare alla compact okofen da 16Kw.
La cosa che ti dico sul solare è non pensarci neanche un attimo, in italia da nord a sud va rigorosamente istallato soprattutto con la gestione delle centralina okofen, fidati, istallalo e basta, io ho istallato il contabilizzatore solare gestito sempre da okofen e ti dico sulla mia pelle che ne vale la pena, ho resettato il contabilizzatore il 31/12/2020 e mi ha generato 5492,8Kw ad oggi, prova a tradurre in pellet, oltre al fatto che l'elettronica collegata ad internet se prevede sole spegne la macchina e carica il puffer con il solare (tutto risparmio), gestisce il riscaldamento solare escludendo la caldaia, sarebbe lunga tutta le spiegazione, ma ti assicuro che va fatto, il solare termico in italia è ORO.
 

Allegati


ULTIMI MESSAGGI

Sezioni in Evidenza

Fotovoltaico Aspetti Tecnici, Bancari e Legislazione Isolamento, insuflaggi e Cappotti Tecniche e materiali per l'efficienza termica Riscaldamento e Raffrescamento Soluzioni a Legna, Pellet e Pompe di Calore Ossidroelettrico La nuova fonte di energia dall'infrarosso

I nostri Social

Indietro
Top Bottom