Buongiorno. È possibile che tutte e tre le stringe disperdono dai relativi scaricatori?
Il quadro di campo è composto così
Stringa 1 negativo spd + fusibile
Stringa 2 negativo spd + fusibile
Stringa 3 negativo spd + fusibile
Stringa 1 positivo spd + fusibile
Stringa 2 positivo spd + fusibile
Stringa 3 positivo spd + fusibile
Rilevo su tutte le stringhe la medesima tensione:
Tra negativo e terra circa 300 volt
Tra positivo e terra circa 90 volt.
Tra positivo e negativo circa 350 volt.
L'inverter ti tutto ciò non se ne frega niente e produce senza esitare.
Il quadro di campo è composto così
Stringa 1 negativo spd + fusibile
Stringa 2 negativo spd + fusibile
Stringa 3 negativo spd + fusibile
Stringa 1 positivo spd + fusibile
Stringa 2 positivo spd + fusibile
Stringa 3 positivo spd + fusibile
Rilevo su tutte le stringhe la medesima tensione:
Tra negativo e terra circa 300 volt
Tra positivo e terra circa 90 volt.
Tra positivo e negativo circa 350 volt.
L'inverter ti tutto ciò non se ne frega niente e produce senza esitare.
Ultima modifica: