Dispositivo Generale dimensionamento

Ste90

New member
Salve

Come previsto dalla CEI 0-21 per un impianto FV (3 kWp) connesso alla rete BT è necessario inserire un interruttore automatico idoneo al sezionamento a valle (lato utente) del contatore M1 come DG (dispositivo generale). Vi chiedo: la corrente nominale di dimensionamento dell'interruttore è quella che si ottiene dalla formula Pot.contrattuale (4,5kW)/tensione (230V)? La corrente di cto cto di dimensionamento dovrebbe essere 6kA (fornitura monofase).

Saluti
 
La corrente nominale (In) dell'interruttore magnetotermico va scelta in funzione della corrente d'impiego (Ib) e della portata del cavo (Iz) secondo la nota formula;
Ib < In < Iz. Il potere d'interruzione dell'interruttore, per una fornitura monofase, deve corrispondere a 6 kA.
 
Grazie della risposta. La corrente di impiego del cavo di collegamento per una fornitura monofase da 4,5kW si può calcolare come Potenza/tensione ipotizzando quindi un cosphi=1?. Trovata la corrente di impiego e la portata dimensionerei l'interruttore.
 
La corrente d'impiego per una potenza impegnata di 4.5 kW, che corrisponde ad una potenza disponibile di circa 5 kW, è uguale a 25A.
 
Quei 25 A sono la corrente nominale dell'interruttore o intendi quella d'impiego del cavo? Se intendi quella del cavo mi potresti gentilmente dire che calcolo hai utilizzato? Grazie
 
Consiglio, ai non addetti ai lavori, ma per praticità anche ai professionisti questa app x android:

electrodroid

... fra le tante cose c'è anche il dimensionamento dei cavi la verifica della caduta di tensione, etc!
 