dubbio su istallazione FV

sebasma

New member
Salve a tutti, spero possiate darmi delucidazioni in merito al seguente dubbio.

Da 2 mesi è operativo il mio impianto da 3 kw. Abito in condominio, ho l'appartamento all'ultimo piano, terrazzo di copertura con l'impianto e un box auto. Di fianco l'inverter dell'impianto, Enel ha istallato un altro contatore (credo sia quello di scambio) che è a sua volta collegato al centralino presente nell'abitazione.

Il dubbio è il seguente: il box auto, in cui tra l'altro è presente l'autoclave (molto energivoro), ha una linea separata dall'appartamento e confluisce direttamente al mio contatore Enel principale presente giù il palazzo.

In pratica, se tolgo corrente all'appartamento agendo sul centralino interno all'appartamento, la corrente giù al garage c'è sempre.

il dubbio è: la corrente prodotta dall'impianto copre anche il consumo del box?

La ditta installatrice mi dice che pur essendo una linea diversa i consumi del garage rientrano nell'autoconsumo di energia (durante le ore diurne chiaramente).

Vi sarei grato se mi forniste info in merito. Grazie. S.
 
Il contatore che ti hanno messo è quello di produzione che poi va a quello di scambio che è quello che avevi anche prima (che ora è bidirezionale).
Quindi secondo me se il box è attaccato a valle del contatore di scambio problemi non c'è ne sono.

Attendi qualche parere più autorevole. Le mie conoscenze arrivano fin là.

Inviato dal mio Redmi 4X utilizzando Tapatalk
 
Grazie America! Quindi su c'è quello di produzione, giù c'è un contatore bidirezionale. Ti confermo che il box è a valle del bidirezionale. Quindi nessuna anomalia.

Grazie ancora e a presto.
 
Buonasera a tutti. Ripropongo il quesito poiché il dubbio esiste ancora e sembra che ci sia disaccordo sul punto.
La linea del garage va direttamente al bidirezionale mentre quello di produzione è collegato all'appartamento.
Domanda: Il consumo del garage è coperto dal fotovoltaico? S.
 
Quando togli la corrente (abbassi la leva) del bidirezionale il garage è alimentato?

Inviato dal mio Redmi 4X utilizzando Tapatalk
 
Buongiorno, ho eseguito il test e ti confermo che dal bidirezionale si stacca anche la corrente al box auto, dal centralino dell'appartamento invece no.
 
Quindi tutto a posto.
Fai un'ultima prova:
staccando il centralino del'appartamento (come lo chiami tu) il FTV rimane acceso?
 
@Sebasma
Secondo me il tuo dubbio è legittimo, se quanto scrivi è giusto ti ritrovi nella mia stessa situazione...

Nel mio caso dal contatore principale partono due linee e per poterle alimentare entrambe non ho potuto installare il contatore di produzione vicino ad uno dei due quadri, dove c'è l'inverter. Se avessi installato il contatore di produzione vicino all'inverter avrei alimentato solo uno dei due quadri e di conseguenza avrei perso parte dell'autoconsumo...
 
E quindi come hai risolto?
Tornando al quesito principale penso che oltre ad avere un centralino (sempre come lo chiama lui) in appartamento deve averne uno anche giù.
Non penso che vada diretto da bidirezionale al autoclave...

Inviato dal mio Redmi 4X utilizzando Tapatalk
 
Ho installato il contatore di produzione vicino al bidirezionale, cosa che avrebbero dovuto fare anche a sebasma

"Non penso che vada diretto da bidirezionale al autoclave... "

è quello che ha scritto lui...
 
Ricapitolando: appartamento e box auto (con quel maledetto autoclave) confluiscono direttamente al contatore di scambio con due linee separate. Infatti se tolgo corrente all'appartamento il box è alimentato. Se stacco la corrente dal bidirezionale tolgo corrente sia all'appartamento che al box.
Ora mi chiedo: poiché il contatore di produzione è montato vicino all'invertir e va al quadro dell'appartamento, rischio di perdere l'autoconsumo del box auto? se apro il rubinetto dell'acqua alle 12.00 quella corrente me la vende l'Enel anche se in teoria la sto producendo io?
 
quindi secondo te il box non consuma corrente autoprodotta e devo far modificare l'impianto?
In questo caso devo chiedere l'intervento della ditta installatrice o un comune elettricista?
 
Un eventuale modifica la farei fare all'installatore...
Ma con i consigli mi fermo qui, considera che anche il mio impianto è attivo da 2 mesi, meglio aspettare consigli da chi se ne intende di più.

Non hai il monitoraggio ?
Avresti un'idea più chiara di quello che succede, ma ovviamente anche quello dovrebbe fare le letture a monte dei prelievi...
 