Salve,
secondo voi è normale avere una situazione del genere ?

Consumo stimato di circa 1,4kw
lettura contatore produzione 2,4 kw
lettura prelievo contatore scambio 1,4kw

Con un consumo di 1,4kw mi aspetto (magari sbagliando) di leggere sul contatore di scambio: prelievo 0kw invece leggo valori simili al consumo ...

Come faccio ad "autoconsumare" se il contatore segna sempre prelievi coerenti con i consumi reali ??

Grazie
 
Se il contatore ti segna che stai prelevando anche quando produci più di quello che stai consumando, il contatore NON funziona !!!!
Chiama ENEL o chi per essa!! Hai verificato che ti segni regolarmente le immissioni??
 
Salve,
secondo voi è normale avere una situazione del genere ?

Consumo stimato di circa 1,4kw
lettura contatore produzione 2,4 kw
lettura prelievo contatore scambio 1,4kw

Con un consumo di 1,4kw mi aspetto (magari sbagliando) di leggere sul contatore di scambio: prelievo 0kw invece leggo valori simili al consumo ...

Come faccio ad "autoconsumare" se il contatore segna sempre prelievi coerenti con i consumi reali ??

Grazie

Tutto dipende da quando utilizzi la corrente... puoi anche avere un impianto fotovoltaico ma se i tuoi prelievi sono solo nelle fasce serali e notturne quando il fotovoltaico non funziona, non noterai alcun cambiamento... devi cercare di concentrare il più possibile i tuoi consumi nelle ore in cui funziona il fotovoltaico (es. lavastoviglie e lavatrici di giorno e non più di notte) ;)
 
Se il contatore ti segna che stai prelevando anche quando produci più di quello che stai consumando, il contatore NON funziona !!!!
Chiama ENEL o chi per essa!! Hai verificato che ti segni regolarmente le immissioni??

quindi i miei dubbi sono fondati... ora farò ulteriori prove; ... ma se il consumo istantaneo (anche considerando i ritardi del contatore) è 1kw (calcolati sommando potenza di ogni singolo utilizzatore) e sto producendo 2kw (rilevati sul contatore di produzione) sul contatore di scambio che valori dovrei leggere ??

Grazie ancora
 
Se produci 2 e stai consumando 1 devi vedere 1 in potenza istantanea ovviamente in immissione.
Un'altra cosa: sotto la voce immissioni, il contatore ti segna qualcosa?
Se per sbaglio è tarato per solo prelievo, ti conteggia come prelevata anche la corrente che immetti!!!
 
... ma se il consumo istantaneo (anche considerando i ritardi del contatore) è 1kw (calcolati sommando potenza di ogni singolo utilizzatore) e sto producendo 2kw (rilevati sul contatore di produzione) sul contatore di scambio che valori dovrei leggere ??

Ovviamente devi leggere 1kW in immissione (come ti hanno già risposto). Anche nel tuo primo post, 1,4kW potrebbe essere l'eccedenza che stai immettendo nella rete.
La cosa più probabile è che tu ti stia sbagliando nella lettura. Sei sicuro di saper leggere la potenza istantanea sul contatore ? (I triangolini che sono orientati diversamente in prelievo ed immissione). Se non ne sei certo, cercati le discussioni sulla lettura dei contatori. Altrimenti devi veramente contattare il tuo distributore.
 