Due falde due impianti?

culuachi

New member
Un saluto a tutti e tanti ringraziamenti per l'ultilita' di questo forum.
Ho a disposizione due telti a falda, uno della casa e uno del fienile davanti a casa la distanza dei due edifici e' di dieci metri.

Un'installatore mi sta facendo un preventivo per installare 3kw sulla falda di un tetto (quello dell'abitazione) e 3kw sulla falda dell'altro tetto (quello del fienile) proponendomi un solo inverter a doppia uscita.

Ieri e' venuto un altro installatore e mi ha detto che sarebbe sbagliato mettere un solo inverter perche' la distanza dai due impianti comporterebbe che per uno dei due i cavi di collegamento per raggiungere il quadro generale avrebbe delle dispersioni (perdonatemi il termine sicuramente ha usato qualcos'altro), inoltre mi ha detto che visto che nonostante siano verso sud entrambe le falde hanno una differenza di dieci gradi, una verso est e una verso ovest e questo e' stato un altro motivo che lo porterebbe a consigliarmi due inverter.

Voi cosa ne pensate?Hanno entrambe ragione oppure uno dei due sbaglia?

Vi ringrazio molto
 
Metti piu informazioni possibile, marca e modello inverte e magari marca e modello pannelli.
Probabilmente l'inverter è un doppio ingresso MPPT in modo che gestisce in modo completamente distinto i due campi.
 
ok grazie, non ho ancora ricevuto le offerte scritte, per questo non ho inserito informazioni .... scusate.
Appena ricevo le offerte scritte metto maggiori dettagli.
Per adesso so solo che quello a doppio ingresso e' un Power One 6000
 
Il secondo installatore ti ha detto delle cose non vere, forse solo per pilotare l'installazione su dei componenti che ha gia in casa.
L'inverter Power One è un buon inverter ed ha 2 ingressi distinti, quindi, al lato pratico, gestisce le due falde singolarmente come se fossero due inverter distinti.
Le perdite dovute alla distanza di 10m, teoricamente, sarebbe preferibile la prima soluzione, perchè trasporti la corrente ad una tensione superiore con una corrente inferiore, quindi le perdite resistive sono inferiori.
Questo a livello teorico, al lato pratico sono sottigliezze, magari potresti mettere due inverter per avere l'impianto più parzializzato ma non cambia la vita.
 
Indietro
Top