Due quadri generali

turbofan

New member
Innanzitutto, essendo questo il mio primo post su questo forum, faccio un saluto a tutti.

Venendo al motivo del mio post, sono in attesa dell'installazione di un impianto da 3kwp ed ho un quesito al quale nessun tecnico incontrato in vari sopralluoghi è riuscito a darmi una risposta certa e, siccome è meglio sapere prima cosa fare piuttosto che dover rimediare tutto a cose fatte male, ve lo propongo.

Il mio contatore, al momento ancora monodirezionale, è su strada. Da questo prendono direttamente energia due quadri generali indipendenti che alimentano due regioni della casa. I due quadri sono in due punti diversi dell'abitazione.

Mi hanno proposto, per comodità, la soluzione di collegare l'impianto fotovoltaico ad uno dei due quadri generali, piuttosto che arrivare con i cavi CA fino al contatore di scambio.

Personalmente la cosa non mi cambia niente... ma la mia domanda, per la quale ho premura, è:

Collegando il FV ad uno dei due QG, le utenze collegate all'altro QG beneficeranno comunque dell'energia prodotta dal FV?

Grazie per ogni vostra risposta che sarà verosimilmente più precisa di tutte quelle azzardate e discordanti che ho ricevuto finora.
 
Si in quanto uno schema tipo di collegamento di un impianto FV è il seguente:
Capture10-12-2012-16.37.32.jpg

E' importante che i carichi siano prelevati a valle del DG.
 
Grazie per la risposta.
Quindi l'importante è collegare i cavi in CA del FV a valle del DG ma a monte dei quadri generali.

Se collegassi il FV a valle anche di uno dei due QG e questo venisse staccato (aperto), la corrente prodotta dal FV non avrebbe modo di giungere all'altro QG.

E' vera questa supposizione?

Grazie ancora
 
Bisogna vedere cosa c'è all'interno dei quadri generali di cui parli.

Fai così:
nel tuo caso prendici il blocco composto da
misuratore dell'energia prodotta + SPI + DDI + Convertitore CC/CA + moduli fotovoltaici
copialo e collegaci una copia identica allo stesso punto dove vedi i
carichi BT.
 
Indietro
Top