Ciao a tutti,

qualcuno mi può dare indicazioni su come si legge l'etichetta energetica presente sull'accumulo ACS?
In particolare, il mio (un Bolly XL da 300 litri) riporta classe energetica B, 69W, 291L. Quei 69W cosa significano?

Quello che mi piacerebbe capire è la dispersione stimata di questo oggetto...

Grazie
 
Allora, ho scritto a Cordivari chiedendo il dato preciso sulla dispersione, e mi hanno indicato un Kboll=1,53W/°K.
Ho provato a fare due calcoli, con una temperatura dell'acqua nell'accumulo di 60° e una temperatura della stanza di 20°, ho un delta T di 40. Di conseguenza, il mio accumulo dovrebbe disperdere 61,2W (potenza istantanea, ossia disperde continuamente 61,2W, corretto? Si avvicinerebbe al dato di targa dell'etichetta energetica). In un'ora quindi mi aspetto che disperda 61,2 W/h, è corretto?
Quindi in 8 ore 489,6 Wh, che facendo l'equivalenza in Kcal mi dà 421Kcal.
Essendo una Kcal l'energia necessaria per aumentare di un grado la temperatura di 1 litro d'acqua, questo significa che se il boiler fosse da 421 litri, esso perderebbe 1 grado di temperatura nelle 8 ore. Essendo il mio boiler da 291 litri, mi aspetto di perdere 1,447 gradi (proporzione tra 421 e 291).

E' corretto? Sbaglio qualcosa secondo voi?
 