Fancoil con Pdc in climatica

Ragazzi una info, ho 3 fancoil nella tavernetta collegati in parallelo al pavimento radiante della casa principale. Ovviamente ho settato il pavimento con la curva climatica, ricircolo sempre in funzione, testine sempre aperte h24 con setpoint in casa alto in modo che non stacchi mai.
Ora....i miei fancoil sono i Daikin FWXT15ATV3 che consentono di riscaldare con temperatura minima di 30°C, come mi conviene settare il tutto per permettergli di lavorare con almeno 35°C ?
Grazie mille


Immagine.png - Clicca sull'immagine per ingrandirla.ÃÃÂ  Nome: Immagine.pngÃÃÂ  Visite: 0ÃÃÂ  Dimensione: 14.9 KBÃÃÂ  ID: 2171805



Potrei lasciare in climatica e mettere la curva a 1, mi assicurerebbe almeno 30°C settare i termostati in casa al valore prestabilito (21°C) invece che settati ora a un valore alto in modo che le testine del clarino siano sempre aperte. In questo modo avrei sempre assicurato i 30°C ai fancoil della tavernetta e se in casa inizia ad essere caldo, le testine chiudono le zone del radiante. Potrebbe essere un'idea no?

Oppure potrei lasciare la curva come ora a 0,8 e agire sul parametro Min-T Flow e regolare la temperatura nominale di mandata a 30-32°C.

Un'altra idea era, togliere la climatica e mettere mandata costante a 35°C.......
 