Ciao, sto sviluppando un progetto per un impianto domestico da 3 kWp . Il committente però è dotato di un GE di 4500VA.

Volevo sapere un vostro parere su dove connettere l'impianto. IL GE è legato al quadro generale dell'immobile, io avevo pensato di collegare il Fv al Quadro generale, tramite una bobina di minima tensione, in modo da sganciare l'impianto quando c'è l'assenza di rete. Mi chiedo però : in assenza rete l'impianto stacca e si attacca il GE , che fornirà l'utenza, così facendo non si riavvia l'impianto FV che sente la tensione del GE?

Grazie per i consigli
 
Potresti collegare l'impianto fotovoltaico subito a valle del punto di prelievo, nel caso di mancanza rete i contattori dell'eventuale partenza automatica del gruppo separeranno rete e FV.
 

Allegati

  • Immagine.JPG
    Immagine.JPG
    39.7 KB · Visualizzazioni: 0
Potresti collegare l'impianto fotovoltaico subito a valle del punto di prelievo, nel caso di mancanza rete i contattori dell'eventuale partenza automatica del gruppo separeranno rete e FV.

Grazie, per il consiglio...
ma nel caso di assenza rete , quando il GE va in funzione questo non andrebbe ad azionare anche l'interfaccia del Fv?
 
Temo proprio di si. L'interfaccia inverter sente tensione (quella del generatore) e si riconnette sull'isola. Secondo me dovresti inserite una bobina di sgancio a valle del punto di prelievo dalla rete che stacchi il solo fotovoltaico. Quando il GE parte questo apre la connessione dalla rete ma a quel punto la bobina di sgancio avrà aperto il fotovoltaico che quindi è isolato anche dal GE.
 
Io avevo pensato ad una bobina di minima tensione automatica nello sgancio...
In assenza rete la bobina sgancia il Fv, entra in funzione il GE e quando la rete ritorna manualmente si riazione l'interruttore sganciato dalla bobina...
che ne dite?
 
Grazie, per il consiglio...
ma nel caso di assenza rete , quando il GE va in funzione questo non andrebbe ad azionare anche l'interfaccia del Fv?

Secondo lo schema che ho postano no perchè l'impianto FV dovrà essere connesso a monte del contattore di scambio rete-gruppo così facendo quando il contattore commuta su gruppo distacca la rete per evitare il parallelo e contemporaneamente l'impianto FV che si trova connesso direttamente a valle del punto di prelievo.
 
.... quando il GE va in funzione questo non andrebbe ad azionare anche l'interfaccia del Fv?

Se il generatore va in funzione malamente teoricamente si (dico teoricamente perchè poi bisogna vedere i parametri di rete precisi e la PI è abbastanza pignola in materia).

Teoricamente però quando avvii il generatore diesel l'impianto di casa dovrebbe già essere sezionato dalla rete per evitare di immettervi energia quindi il problema del FV non si pone.

Se così non fosse hai già un grave problema di sicurezza sull'impianto che devi risolvere prima di pensare di installare un fotovoltaico.
 
Io avevo pensato ad una bobina di minima tensione automatica nello sgancio...
In assenza rete la bobina sgancia il Fv, entra in funzione il GE e quando la rete ritorna manualmente si riazione l'interruttore sganciato dalla bobina...
che ne dite?

Salve, m'interesserebbe sapere come avete risolto con l'installazione del generatore e ftv? Io ho l'impianto ftv ed ho appena acquistato un nuovo generatore con quadro Ats ed ora mi vengono dubbi sull'installazione. Grazie
 

ULTIMI MESSAGGI

Sezioni in Evidenza

Fotovoltaico Aspetti Tecnici, Bancari e Legislazione Isolamento, insuflaggi e Cappotti Tecniche e materiali per l'efficienza termica Riscaldamento e Raffrescamento Soluzioni a Legna, Pellet e Pompe di Calore Ossidroelettrico La nuova fonte di energia dall'infrarosso

Tags + Popolari

Stai usando un browser non aggiornato. Potresti non visualizzare correttamente questo o altri siti web.
Dovreste aggiornare o usare un browser alternativo.

Indietro
Top Bottom