Fotovoltaico fermo!!!

Mark1964

New member
Buongiorno, volevo un vostro parere, impianto montato nel settembre 2009 24 pannelli con inverter Fronius ig 60, tutto ok... pochi giorni fa si è fermato, spento completamente! Chiamo il tecnico Fronius (inverter non più in garanzia!) smonta l'inverter e trova una famiglia di gechi (!) all'interno, di cui uno folgorato.
Dopo la sostituzione di una scheda, l'inverter da l'errore 417 (conflitto di indirizzo tra schede), stesso errore dopo la sostituzione di tre su quattro schede!
Il tecnico consiglia la sostituzione dell'intero inverter.. possibile?
Da quello che ho capito io, che assistevo, una sola scheda della quattro era danneggiata, ma dopo la sostituzione, ha cominciato a dare lo stesso errore (417)!
Che fare???
 
il problema te lo deve risolvere il tecnico,se non c'è piena compatibilità delle schede e prendendo per
buono che non sia solo un cambia schede,ascolta il suo consiglio,che ci possiamo fare, :closedeyes:
 
I Fronius IG non sono ne stagni ne a prova di gechi, essendo IP21.
Dietro ci sono delle aperture enormi, ci passa comodamente anche un topolino.
Stesso problema da un mio amico a Settembre, geco folgorato e inverter sostituito con nuovo.
 
Avevo trovato una scheda per un IG60 e c'era scritto IP54 ..... in pratica mettere un IP21 che deve funzionare 20 anni e' un po' cercarsela , se non ci entrano i gechi ,ci fanno il nido le formiche , ragni o altri insetti :D
 
allora se lo devi cambiare mettine uno ip 54,anche nelle automazione dei cancelli capita che entra
un topo una lucertola
 
gechi

gechi

Allora... L'inverter è andato....il tecnico ha i punti interrogativi in testa... Non riesce a capire cosa è successo..Due problemi: in caso si sostituzione completa (assicurazione all risk) quale inverter consigliate? Ovviamente deve essere a prova di gechi!Altro problema... Come fare per verificare precisamente quando si è fermata l'immissione in rete dell'energia prodotta?Il tutto in quanto l'assicurazione copre anche la mancata produzione..
 
L' inverter va scelto in base al tipo di pannelli/stringhe, ed al costo o meglio a quanto vuoi spendere!

La produzione l' avrà letta il contatore di produzione che andrebbe letto e controllato almeno una volta al mese, se non hai un logger che ti salvai dati su una scheda o internet.

Altro discorso la gestione delle carte nei confronti del gse, che va avvertito del cambio inverter e forse dovrai adeguare anche l' impianto alle nuove norme cei-021.

Ti serve un buon tecnico aggiornato a riguardo, magari qualcuno del forum pratico dei casi simili al tuo.
 
Indietro
Top