geotermia codominiale

Myung

Member
Salve, chiedo consigli e idee per un impianto geotermico per un condominio con pompa di calore alimentata da fotovoltaico. Domanda ho 16 appartamenti, volendo installare sonde verticali, quanto spazio occorre? posso creare creare una centrale termica nel locale interrato dell'edificio e contabilizzare per ogni appartamento? quali terminali mi consigliate?? con la geotermia riesco a fare sia riscaldamento sia ACS?? troppe domande?:bye1:
 
PDC condominiale con fotovoltaico?
Tariffa BTA e il FV rimane per le utenze domestiche

Quanto spazio occorre? Serve indagine accurata
Centrale termica nell' interrato nessun problema come contabilizzare.
Impianto radiante con passo 5-10
Riscaldamento + ACS... ovvio!!!
 
grazie per la risposta. Trattandosi di una ristrutturazione non vorrei usare il pavimento radiante... potrei usare dei ventilconvettori? grazie
 
perchè consigli
Cerco di essere il più sintetico possibile:

La tariffa BTA è vantaggiosa quando i prelievi di energia elettrica sono molto sostanziosi.
Un impianto FV è molto vantaggioso quando i consumi di energia elettrica sono in autoconsumo.
Una PDC, specialmente in un impianto centralizzato, assorbe molta energia elettrica proprio quando il FV sta dormendo... quindi BTA
Mentre i consumi di energia elettrica per usi domestici possono essere tranquillamente spostati in una fascia oraria per avere autoconsumo dal FV.

Se ci sono altri dubbi o non è chiaro... lamentati pure, nessun problema!

Ciao
 
1) Domanda :
Condominio.
Posso richiedere un contatore con tariffa agevolta ad uso esclusivo pompa di calore, non come privato ma come persona giuridica da abbinare a FV ?
2) Carissimo Jekterm (compaesano) il tuo raggionamento non fà una grinza, ma collegare all'impianto FV i singoli appartamenti è troppo complicato/costoso, l'alternativa è girare il FV sulle parti comuni dell'edifico ma sarebbe un impianto sovradimensionato, quindi non è meglio collegare il FV alla pompa di calore ?
Io avevo pensato ad 2 contatori uno per le parti comuni e uno dedicato alla pompa di calore con tariffa "flat" ma mi hanno detto che questa tariffa agevolata non è possibile per le persone giuridiche (condominio) ?, ma se anche fosse possibile mi conviene o è meglio un unico contatore dove collego pompa di calore e parti comuni ?
Grazie

p.s.
scrivendo mi accorgo che la risposta corretta è quest'ultima o sbaglio ?
 
1)tariffa agevolta ad uso esclusivo pompa di calore
2)collegare all'impianto FV i singoli appartamenti

Per la tariffa agevolata "alti usi" puoi richiederla tranquillamente anche come persona giuridica, collegherai la PDC, le parti comuni e a questo punto anche il FV.

Ciao
 
Salve, chiedo consigli e idee per un impianto geotermico per un condominio con pompa di calore alimentata da fotovoltaico. Domanda ho 16 appartamenti, volendo installare sonde verticali, quanto spazio occorre?

Dipende tutto dall'isolamento della casa. Io per l'albergo riscaldo 18 stanze con 42,8 kw di pdc + solare termico + caldaia pellet in caso di punte di richiesta. Ci sono 8 sonde che sono state scavate sotto l'edificio per una superficie di circa 240/250 mq. Piu sono lontane tra di loro e meglio è, in genere consigliano 7-8 metri di distanza.

posso creare creare una centrale termica nel locale interrato dell'edificio e contabilizzare per ogni appartamento? quali terminali mi consigliate??

puoi fare un puffer unico e poi ogni appartamento gli dedichi una pompa e installi il contacalorie.

con la geotermia riesco a fare sia riscaldamento sia ACS??

certo ma a patto di stare sotto i 50 gradi. Ma il COP ne risentirà. In alternativa puoi prendere le versioni pdc con mandata superiore a 60 gradi e allora puoi fare anche a 55 gradi. l'ideale sarebbe integrare: geotermico fino a 40 gradi poi un altra fonte.

troppe domande?:bye1:

no!! è normale avere molti dubbi e curiosità.
:bye1:
 
Indietro
Top