Salve a tutti, sono giogio85 e sono qui per avere alcune delucidazioni, consigli e dritte. Sono un neofita. Ho installato un termocamino policombustibile idro (fatto da un artigiano) da 36 kW a circuito chiuso, con scambiatore a 40 piastre, collegato all’impianto di riscaldamento della mia casa. Quest’ultimo è composto da 7 ventilconvettori di 2,5 kW e 4 radiatori a parete da 1,8 kW (la casa è circa 250 mq). Ogni ventilconvettore è dotato di sonda a 42° in uscita per l’accensione dello stesso (subordinata comunque al termostato d’ambiente). Ho fatto qualche prova ed ho notato che i ventilconvettori iniziano a partire quando la temperatura dell’acqua nel camino arriva a circa 56-57°. Il camino, per arrivare a questa temperatura impiega circa due ore consumando un sacco da 15kg di pellet. L’acqua riscaldata è pompata nell’impianto con un circolatore 80/180. Per mantenere l’acqua nel camino a circa 60°, devo impostare la coclea con scarico ogni 7-8 secondi e ventilazione a 25 (su un massimodi 50; impostarla ancora più forte, tipo 30-35, si rischia un ritorno di fumi nella coclea). Con una impostazione del genere, il camino divora mediamente 8 kg di pellet ad ora. Pensate sia un funzionamento normale o c’è qualcosa che non va?