Gestione termocamino

giogio85

New member
Salve a tutti, sono giogio85 e sono qui per avere alcune delucidazioni, consigli e dritte. Sono un neofita. Ho installato un termocamino policombustibile idro (fatto da un artigiano) da 36 kW a circuito chiuso, con scambiatore a 40 piastre, collegato all’impianto di riscaldamento della mia casa. Quest’ultimo è composto da 7 ventilconvettori di 2,5 kW e 4 radiatori a parete da 1,8 kW (la casa è circa 250 mq). Ogni ventilconvettore è dotato di sonda a 42° in uscita per l’accensione dello stesso (subordinata comunque al termostato d’ambiente). Ho fatto qualche prova ed ho notato che i ventilconvettori iniziano a partire quando la temperatura dell’acqua nel camino arriva a circa 56-57°. Il camino, per arrivare a questa temperatura impiega circa due ore consumando un sacco da 15kg di pellet. L’acqua riscaldata è pompata nell’impianto con un circolatore 80/180. Per mantenere l’acqua nel camino a circa 60°, devo impostare la coclea con scarico ogni 7-8 secondi e ventilazione a 25 (su un massimodi 50; impostarla ancora più forte, tipo 30-35, si rischia un ritorno di fumi nella coclea). Con una impostazione del genere, il camino divora mediamente 8 kg di pellet ad ora. Pensate sia un funzionamento normale o c’è qualcosa che non va?
 
Ultima modifica da un moderatore:
36 kw......
ma hai fatto centrale termica a norma inail ? (ex ispels)

inoltre, se usi parecchi convettori non si monta TC diretto, ma su accumulo
 
Ciao Giorgio , sei sicuro della misura della pompa impianto ? 8 kg X 4,6 kw sono circa 36,8 kWh ora che per una resa del X% danno Y kw all'acqua . Diametro uscita canna fumaria ? Sistema anticondensa presente ?
 
La canna fumaria è 250 ed è lunga 5 metri. Sono sicuro della pompa (l’ho comprata io ed ho ancora scatolo e scheda tecnica). Non è presente il sistema anticondensa.
 
Ciao Giorgio , i termocamini hanno già di loro la resa all'acqua che è ridotta rispetto ad una caldaia di pari potenza per ovvi motivi . La canna fumaria del 250 , necessaria a legna penalizza ancora di più: probabilmente la tua resa è del 70% . Detto questo i ventilcovettori necessitano di tanta potenza subito che ti potrebbe dare il Puffer almeno da 1500 litri . Diversamente sei in sofferenza , aggiungi la mancata presenza dell'anticondensa .
 
i problemi sono altri, non si risolvono chiudendo la canna fumaria......

così facendo, oltre ad essere contro la legge, avrai problemi di deposito canna fumaria con conseguente pericolo incendio
poi, come sempre dico, la casa è tua e fai come vuoi.......
 
quello è il problema fondamentale, accentuato dall'uso dei convettori ad aria
convettori ad aria, che hanno una richiesta elevata di kw nel brevissimo periodo, non possono lavorare su un generatore già di per se con poca resa.....
 
..... Con una impostazione del genere, il camino divora mediamente 8 kg di pellet ad ora. Pensate sia un funzionamento normale o c’è qualcosa che non va?

8 kg di pellet / ora corrispondono a circa 32-35 kwh, la potenza nominale del tuo termocamino.

E' normale!

La resa invece del termocamino/impianto è difficile da determinare, se non con apposito contacalorie da installare all' uscita del termocamino...... il resto rimangono solo "impressioni" personali!
 