Guasto verso terra

carlos caroli

New member
Ciao a tutti, spero di trovare in questo forum un aiuto,
ho un problema con un inverter 2,5 senza trasformatore: continua a segnalarmi "Allarme di guasto verso terra", ho controllato le tensione sul campo e sono equilibrate, ne deduco quindi che il guasto sia sull' inverter, ho quindi controllato se gli scaricatori sulla parte DC sono ancora integri è risultano OK. C'è qualche altra prova che posso fare?
Si tratta di un 2,5TL della Ingeteam... sto usando da poco qusti inverter e non mi avevano mai dato problemi prima, qualcuno sa dirmi se è un inverter valido?
 
Sì, è un problema dell'inverter, ora che sono sicuro di non perdere tempo inutilmente contatterò il fornitore, grazie.
Posso esporle un altro dubbio: ho un altro impianto in funzione, un 5 kW, l' inverter mi si scollega per poi ricollegarsi più volte in un giorno ( 6 o 7 volte) in questo modo perdo gran parte della produzzione, ho già portato le soglie dell'inverter ai limiti imposti da enel, riesco a salire un po' do più con la potenza d'uscita ma sui 3kW comunque stacca. Ovviamente ho già verificato la rete e arriva al massimo a 235V con l'inverter collegato, anche la frequenza oscilla tra 49,95 e 50Hz, quali possono essere le cause di una disconnessione?
 
Indietro