...nessuno del forum sa dirmi dove far realizzare questo quadro di parallelo?
Grazie davvero in anticipo a chi saprà darmi qualche informazione.
Daniele
Non vedo dove sia il problema

, se hai il progetto , lo porti da un quadrista e ti realizza il tutto in men che non si dica !
E' molto banale , sono solo linee di potenza.
A spanne , 6 interruttori da 80A con il generale da 400A (ma meglio da 600A) con protezioni regolate a 350 circa...
Per la protezione d'interfaccia , se motorizzi il generale , risparmi il contattore , altrimenti ti occorre anche un contattore da 200kw.
Varie ed eventuali : telecontrollo - supervisione.
Se hai anche la cabina da fare/allacciare c'e' ancora da fare qualcosina.
Se proprio e' un problema , te lo realizzo io !