Help termosifoni con termocamino

Fasto73

Member
Ciao a tutti, ho da poco fatto l'impianto di riscaldamento a casa nuovo, con termocamino, il tecnico che me lo ha montato non è delle mie zone, ma un amico che si trovava da me per un po, premetto che l'impianto funziona e riscalda adeguatamente la casa (anche se ancora non fa tanto freddo), pero mi sono accorto che praticamente i termosifoni (in allumino sia da 800 che da 600)diventano bollenti sopra e sotto sono appena tiepidi, questo dopo un paio di ore di funzionamento con punte del termocamino a 80°. Ora volevo sapere se è normale un comportamento del genere dei termosifoni, se no da cosa può dipendere e come posso risolvere?
Per favore aiutatemi.
 
se sopra sono caldi e sotto tiepidi devi aumentare la velocità/portata del circolatore.... se fosse il contrario, sarebbe aria negli elementi......:bye1:
 
grazie x il tuo aiuto, comunque gia la velocita e a 3 il massimo, non so se vuol dire qualcosa ma quando ricircola l'acqua si sente del rumore nei radiatori...
 
dal rumore che fa penso proprio di si, ho gia provato a sfiatare i termosifoni e da qualcuno esce aria, ma ancora nn ho risolto il problema, forse li devo far sfiatare maggiormente.... datemi un consiglio.
Penso che quel rumore che fanno i radiatori e la pompa (come se i fosse aria) no si debba sentire giusto?
 
no non si deve sentire..... però è strano il caldo sopra e freddo sotto...... se è aria è il contrario......hai vaso aperto? o chiuso? a quanti bar?
 
l'impianto è a vaso aperto ed è situato a 3,50m dal termosifone più alto, i bar non lo so.
Ieri sere ho fatto sfiatare 4 termosifoni facendo scaricare almeno 10l di acqua ciascuno, ma col medesimo risultato sopra bollenti e sotto sono freddi, se può essere di aiuto ho visto che 2 sono caldi anche sotto 1 situato vicino al termocamino (circa 1 m) e l'altro vicino il collettore (circa 0,50m) tutti gli altri presentano il medesimo problema, non so se è rilevante la casa è su 2 livelli e il termocamino è situato sotto.
 
portata della pompa? prevalenza? velocità?
quelli che hanno il problema, come sono collegati? puoi fare un disegnino entrata/uscita?
 
mamma mia che casino....... allora....... aria, e fin li ci siamo , nel senso che non ci deve essere.... per la pressione , era solo per il vaso chiuso.... se hai il vaso aperto non importa, se hai la vasca a 10 mt di altezza sarà circa 1 bar, per il discorso caldo sopra e non sotto, SOLO QUELLI LONTANI.... hai un problema di "priorità" ..... se tutta l'h20 torna indietro tramite i primi termosifoni gli ultimi passa poca h20 anche a velocità di pompa massima...... quindi prima prova da fare per confermare questa teoria, è chiudere i termo vicini (quelli che si scaldano bene) e sentirai gli altri che si scaldano (magari tutti, magari solo quelli successivi) comunque.... una volta verificato che è questo il problema , dovrai intervenire sui detentori, che non sono altro che rubinetti , ma senza manopole, poste dalla parte opposta dei rubinetti che apri e chiudi normalmente ...... essendo questi dei rubinetti , dovrai (generalmente con un paio di pinze)....chiudere di quel tanto in modo da "strozzare" i termo vicini, e dare la precedenza a quelli più lontani.......:bye1:
 
ciao,
sembra un impianto monotubo erroneamente montato come fosse un bitubo
ma... c'e' la sonda nelle valvole? la sonda è abbastanza lunga?

valentino
 
beh....alla faccia del "tecnico" che non ha neppure visto che l'impianto è monotubo

in quel caso devi montare su ogni calorifero una valvola 4 via da termosifoni che "parzializza" e suddivide le mandate
 
Ciao, grazie a tutti per l'aiuto che mi state dando, di seguito vi sposto lo schema del mio impianto, spero che si capisca dato che l'ho fatto io da quello che ho visto: http://i43.tinypic.com/110g9af.jpg
Stasera provo a chiudere i 2 termosifoni che funzionano come consigliato da giuggiolo0107, ieri sera ho provato a modificare i detentori mettendoli quasi chiusi a tutti e l'impressione e che i termosifoni riscaldavano di più (però facevano un gran casino, c'è molta aria e li ho fatti spurgare un po, anche se ancora c'è aria) addirittura mettendoci la mano sopra mi bruciavo (temperatura termocamino 70°) sotto però erano a malapena tiepidi, come al solito invece quelli invece vicino al termocamino e al collettore sopra erano caldi anche sotto....
 
1°) ci si dovrebbe almeno mettere d'accordo sui termini che si usano
2°) prima parli di monotubo poi si vede che è il classico vecchio 2 tubi: quale dei 2 dal DOC che ho fatto?
3°) non si capisce come entri ed esci dai termo: riesci sul DOC a trovare quella che hai tu?

P.S. vedo che il termine "monotubo" deriva da altri, ma poco cambia: le parole si devono interpretare, invece uno schizzo anche fatto a mano rende da subito l'idea


 
Ultima modifica:
Ciao,
1) se ti riferisci a me io non sono un tecnico e i termini non li conosco....
2) io non ho mai parlato di monotubo fino a quando non ho aperto il topic non sapevo neanche che esistesse sto termine.
3) dallo schizzo che mi hai postato il mio impianto e quello a 2 tubi tradizionali (con l'aggiunta dei collettori) e i termosifoni sono collegati come riportato nella prima figura , anche se mi sembra e ribadisco mi sembra che l'entrata dell'acqua calda sia in basso.

Daniel1980 sfiato con circolatore acceso-
 
bilanciamento impianto, questo sconosciuto

bilanciamento impianto, questo sconosciuto

3) dallo schizzo che mi hai postato il mio impianto e quello a 2 tubi tradizionali (con l'aggiunta dei collettori) e i termosifoni sono collegati come riportato nella prima figura , anche se mi sembra e ribadisco mi sembra che l'entrata dell'acqua calda sia in basso.

beh, quindi è l'obsoleto classico bitubo, però almeno da dove entra ed esce l'acqua dovresti essere "visivamente" certo

è da bilanciare sto benedetto impianto, cosa quasi totalmente sconosciuta ai giratubi; come e con cosa devi deciderlo in base al tuo specifico impianto di cui si sa ben poco, generatore di calore in primis ed impianto a seguire






 
Ciao a tutti, non mi sono fatto sentire in questi giorni perché stavo aspettando che venisse l'idraulico, gli ho illustrato la situazione dei termosifoni è praticamente non ci ha capito una mazza...
L'unica cosa che ho capito è che bisogna bilanciare sto benedetto impianto, il come non ho idea, spero che qui mi veniate in aiuto (tenendo conto che non sono del mestiere).
Quello che vi posso dire del mio impianto è il seguente:
è alimentato da termocamino CTM 24basic 22,63Kw se possono servire allego le caratteristiche
Imageshack - ctm24basicplusantina4.jpg ,l'impianto è disposto su 2 livelli e i termosifoni sono tutti collegati al relativo collettore di piano, i termosifoni sono faral tropical da 800/600, la mandata dell'acqua calda e collegata sotto mentre il ritorno è sopra, il vaso d'espansione si trova sul tetto a circa 3m sopra il termosifone più alto.
Spero che queste informazioni possano essere utili se serve dell'altro chiedete e cercherò di rispondere....
Per favore aiutatemi.
P.S. non so se è utile ma dato che non fa molto freddo adesso il termocamino è acceso circa 2/3 d'ore la sera di cui circa un ora a temperatura di circa 70/75°, parlando da profano, non è che i termosifoni non riescano a scaldarsi bene in così poco tempo....
 