Idea malsana

Pep90

New member
Nelle nostre centrali termiche per pdc, nel locale tecnico ci aggiriamo verso 25 /30 gradi giusto, e se montassimo una fancoil a montaggio orizzontale sul soffitto Della centrale, è nella batteria di scambio facessimo preriscaldare l'acqua di alimento fredda Dell acquedotto, che va in ingrasso al boiler per la produzione do acs?
Mettiamo di portare la Temp Dell h2o di inverno da 10gradi centigradi a 20 è un bel delta t...
Converrebbe secondo voi?
 
Metti uno scambiatore a piastre sul ritorno della pdc, spendi meno .
Sul fatto che convenga, non saprei , se me ne capita uno per le mani ci provo
 
Metti uno scambiatore a piastre sul ritorno della pdc, spendi meno .
Sul fatto che convenga, non saprei , se me ne capita uno per le mani ci provo

Ma se metto uno scambiatore a piastre sul ritorno, abbasso troppo la temperatura Dell ingresso in pdc.
L'elettronica poi sentirebbe un ritorno più basso e spalancherebbe di più l elettrvalvola Dell espansione del gas e il compressore lavorerebbe di più, più consumo insomma. avrebbe da fare più delta t per portarla a temperatura.

Invece con l'aria calda della centrale non ci sono problemi.

Ho già visto un fancoil della galletti nuovo da montare in orizzontale da 3,6kw a 200 euro con Iva al 22,pero me lo devo far prezzare con Iva al 10%sono in ristrutturazione...

Per curiosità di inverno nella tua centrale termica quanti gradi ambiente ci sono?
 
Indietro
Top